Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: gjohnsen skrivet 28 november 2017, 11:25:34
-
Hei,
Hvilken brinetemperatur har dere som har Inverterpumper nå? Min Nibe 1255 3-12kv varierer mellom 2.1 og 0,9C da den går kontinuerlig uten stans med Delta på circa 3c. Utetemperaturen har variert fra +3 til -7 grader den siste tiden.
hadde en on/off pumpe tidligere på 10Kv, der brinetemperaturen var +3 undernde samme forhold gjennom hele vinteren. Begynner å undre meg om inverterpumpen trekker mer energi fra borrholet/energibrunnen?
Har samme innetemperatur og energibehovet er helt likt som tidligere. Høyeste kompressor frekvens har vært ca 55hz når det har vært som kaldest.
-
Hej! Den äldre 10 kW värmepumpen hade förmodligen COP 3. Den tog då ca 6,7 kW från borrhålet och ca 3,3 kW från el-nätet. En ny 10 kW värmepump har COP 4 (minst). Den tar då ca 7,5 kW från borrhålet och ca 2,5 kW från el-nätet. Energiuttaget från borrhålet ökar alltså med samma energibehov som tidigare. Energibesparingen ökar också (om borrhålet klarar av det).
-
Takk for svar :)
Den eldre varmepumpen var en Nibe 1210 Fighter. Den hadde ifølge dokumentasjonen en COP opp mot 4.8 ved 0/35? Høres veldig høyt ut til å være så gammel. Regnet de COP annerledes for 10-12 år siden?
-
Hej! Den äldre 10 kW värmepumpen hade förmodligen COP 3. Den tog då ca 6,7 kW från borrhålet och ca 3,3 kW från el-nätet. En ny 10 kW värmepump har COP 4 (minst). Den tar då ca 7,5 kW från borrhålet och ca 2,5 kW från el-nätet. Energiuttaget från borrhålet ökar alltså med samma energibehov som tidigare. Energibesparingen ökar också (om borrhålet klarar av det).
COP har ingenting att göra med :dt: på köldbäraren i detta fall.
För att få fram uttagen effekt ur energibrunnen måste du ta med flödet i ekvationen.
/D
-
Det kan vara opålitliga värden från givarna också. I nyare nibe (som din 1255) kalibreras givarna mot varandra för att mäta rätt delta T men inte nödvändigtvis rätt absoluta temperatur. I äldre maskiner finns det nog ingen kalibrering alls. Summan av det hela är att du ska nog inte lita på att värdena är helt exakta.
// Magnus
-
Även min gamla F1245 har kalibrering av givarna kom för nått år sen vid en mjukvaru uppdatering tummenupp
-
Den gamla pumpen kanske hade ett högre :dt:? Då blir KBin varmare och KBut kallare.