Högtemp pga av att det var det vanligaste fram till nån gång på 80-talet för oljeuppvärmning samt att pannan är ställd till 70 grader.
Sen har jag fått lite olika bud vad gäller storlek, det snackas om 9-12 kw. Borde väl räcka med 9kw? För stor ger vad jag förstått många start och stopp vilket ska undvikas?
Så jag skulle gärna vilja ha lite råd om vad som kan tänkas fungera bäst samt lite vad gäller storlek på prylarna. Jordvärme innebär väl en herrans massa slang samt att det inte är riktigt lika effektivt samtidigt som att man hört endel mardrömsscenarion angående krånglande bergvärmeanläggningar, iofs så verkar mycket bero på felborrade hål men det innebär ändå en massa vånda och krångel. Ju mer kött på benen jag har desto bättre för nu känner jag mig lite lätt vilsen och utlämnad i händerna på VP-firmorna.Min förhoppning är att jag får en årsförbrukning på 20-25000kwh inklusive hushållsel, är det möjligt tror ni?
Som jag ser det behöver du en 10 kW värmepump.Jag har räknat med nibes dimensioneringsprogram p.g.a. att det är det program jag har tillgång till, du kan i princip välja vilken värmepump (fabrikat) som heslt och få samma typ av besparing med dem.Om du byter fönster och tilläggsisolerar kanske du kan välja en värmepump som är runt 8 kW istället, och med ca 20% kortare borra/markkollektor.Här kommer de två kalkyler jag gjort, borra 200 meter, markkollektor 2 X 300 meter.Total årsförbrukning inkl hushållsel efter installation bör bli ca 16-17 000 kWh/år.
Sen har jag en liten dum fråga angående kalkylerna. Effekttäckningsgraden är om jag förstått det rätt att VP's effekt ska klara 68% av husets maximala effektbehov men energitäckningsgraden säger att VP klarar av att täcka upp till 99% av husets energibehov. Är det här som COP kommer in i bilden, alltså ingående effekt blir utgående energi?
En anledning till att pannan står på 70 ºC kan vara varmvattenkapaciteten och en annan att slippa problem med kondensering av rökgaser i skorstenen. Mitt hus har bra lågtemp trots att den är byggd 70. Vet du ungefär framledningstemp efter shunten en kall vinterdag?
Är bara kollektorn väl dimensionerad är det inga problem, jordvärme är billigare än att borra men i övrigt är det lika effektivt.
COP har inget med detta att göra. Energitäckning för en viss effekttäckning handlar om klimatet, hur temperaturen varierar under året.
Jag vet tyvärr inte framledningstemp. Kan man mäta graderna utanpå röret den här årstiden? Eller måste man ha en mätare som mäter inuti röret?
Lägg givaren direkt mot röret, helst på ovansidan, och isolera ordentligt så kan du bortse från omgivningstemperaturens inverkan. Du kan tex ta en rejäl halsduk och linda om. Det duger bra.
Endel kör med kopparrör istället för slang, bland annat grannen som har ett likadant hus som mig har lagt ner 150 meter kopparrör istället för slang.
Är det förresten någon som kopplat ihop sin jord/bergvärme med befintlig oljepanna?Man kanske skulle kasta ut den stora oljetanken och sätta in en liten tank på några hundra liter som komplement till VP istället för en elpatron?