Funderingar över lite värden på pumpen
« skrivet: 18 januari 2013, 07:49:11 »
Var ner i källaren och kikade lite på displayen och blev lite fundersam. Kan någon förklara varför det ser ut som det gör?

Ute -23
Panna 44(61)
Framledning 45(54)
Panna nedre 49(52)
Brine in/ut -1/-4
Hetgas 92

Varför är inte framledningen högre än 45 grader när börvärdet är 54 och den nedre pannan ligger på 49 grader? Borde inte pumpen skicka ut så varmt vatten den bara kan när den inte uppnått börvärdet för framledningen?

Till saken hör att jag har elpatronen avstängd och shunten spärrad om nÃ¥gon undrar över de lite lÃ¥ga siffrorna. SÃ¥ länge jag inte fryser sÃ¥ tänker jag inte slÃ¥ pÃ¥ den.  :)
« Senast ändrad: 18 januari 2013, 08:09:21 av Malte75 »
100 m² i två plan plus komfortvärmd källare byggt 1930
Tilläggsisolerat och treglasfönster
CTC EcoPart 8.5 + CTC EcoEl 1550

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Funderingar över lite värden på pumpen
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2013, 08:36:48 »
Skulle tro att skiktningen i pannan är obefintlig nu, och att nedre tempgivaren visar några grader fel, DVS panna och framledning har samma temp.
« Senast ändrad: 18 januari 2013, 08:41:37 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Wilton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • CTC EcoHeat 308
SV: Funderingar över lite värden på pumpen
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2013, 08:43:02 »
Pumpen verkar inte klara generera mera effekt och allt den genererar går ut i rören.
Sen är väl frågan om även om shunten är fullt öppen så blandar man nog lite av returen i alla fall och då får du inte högre framledning än vad du har.

Min 308 har nu shunten öppnat till övre tanken nu vid -21 ute men verkar inte behöva köra el dom gånger jag har kollat, övre tank har legat runt 55-57.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!