Förmodligen är kompressorn körd. Man kan mäta resistansen i varje motorlinning och jämföra med de fabriksvärden som gäller. Man gör också en isolationsmätning mot jord från varje motorlindning. För det krävs en s.k. megger men även en vanlig multimeter kan kanske avslöja om det är ett stort isolationsfel.
Hej!Frågan är om du kopplade in kompressorn direkt och drog den förbi mjukstarten eller kopplade du bort denna helt?Smäller säkringarna direkt när strömmen slås på eller efter 5 min när kompressorn ska starta?Man bör som sagt mäta upp resistansen till nolla/jord med en vanlig ohmmeter till att börja med om det är nått uppenbart, hade du gjort det?Hittar man inget som kortsluter då så måste man fortsätta med en megger för att felsöka kompressorn.