Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Hög KB-temp?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Hög KB-temp? (läst 6206 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
KoktGrus
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
KoktGrus
SV: Hög KB-temp?
«
Svar #15 skrivet:
19 januari 2013, 21:10:30 »
Citera
Okej, intressant.
Man använder alltså inte termostater i moderna anläggningar, utan fasta strypningar?
Byter man inte termostater till sådana vid installation av värmepump, eller gör man först det när det blir ett problem?
Varför har man strypningar i källaren? Är det om det handlar om en "oinredd" källare där man inte vistas varaktigt?
Loggat
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Hög KB-temp?
«
Svar #16 skrivet:
19 januari 2013, 21:30:25 »
Citera
du kan ha termostater. Jag har det. Men då har jag en bufferttank.
Termostater kan man ha oavsett förvisso. Men då bara som reglerare av övertemperatur. En värmepump vill ha kosntanta förhållanden och då är det inte bra om alla termostater stryper och så vidare.
Även jag, som använder termostater, öppnar dessa max när jag väl ska ställa in systemet. Så inte termostaterna stör. Tanken är att få ett så bra system som bara går utan termostater. Sedan kan man aktivera vissa enligt behov.
Jag pratar schablon när jag säge att man ofta har lite mer strypt i källaren. Men det beror så klart på hur radiatorerna är dimensionerade samt hur källaren används.
De flesta radiatorer går att strypa (justera in) med hjälp av en reglerventil av något slag. Utöver möjligheten att nyttja termostat.
Denna fasta strypning är den vi använder oss av för att justera flödet över radiatorerna.
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
KoktGrus
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
KoktGrus
SV: Hög KB-temp?
«
Svar #17 skrivet:
19 januari 2013, 21:56:47 »
Citera
Vart brukar reglerventilerna sitta? I närheten av termostaten? Är det mer förekommande på moderna radiatorer än äldre?
Loggat
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Hög KB-temp?
«
Svar #18 skrivet:
19 januari 2013, 22:36:58 »
Citera
det är nog olika. Mina, som är nya, ser jag när jag monterar bort termostaten. det finns nog ett 40-tal varianter är jag rädd.
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
Andreas.S
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Vasa Finland
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump?
Andreas.S
SV: Hög KB-temp?
«
Svar #19 skrivet:
26 januari 2013, 20:18:20 »
Citera
Jag har brine in på ca 4-5 grader och brine ut på 2-4 grader, är det ok tycker ni?
Loggat
200kvm ligggandestock villa byggd 1927, totalrenoverad undervåning 2006. thermia diplomat 10kw maj 2012, Wirsbo golvärme, CosyRadio term. Total vindsrenovering med ny isolering, el och vvs just nu.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Hög KB-temp?
«
Svar #20 skrivet:
27 januari 2013, 08:04:05 »
Citera
jag tycker det låter lite väl högt. Men det beror ju på hur djupt borrhål eller hur lång jordkollektor du har.
Om du håller inne vänster pil i 5 sekunder så kan du i installationsmenyn köra exempelvis brinepumpen manuellt utan att kompressorn går och då läsa av temperaturen på inkommande och utgående brine. Temperaturen bör visa samma på båda annars behöver du kallibrera givarna, som också går att göra i installationsmenyn om jag mins rätt.
Om givarna visar rätt och du har upp till 8 graders skillnad kan det vara läge att kontrollera att brine-pumpen verkligen går på högsta fart samt rensa smutsfiltret på kalla sidan.
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
Andreas.S
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Vasa Finland
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump?
Andreas.S
SV: Hög KB-temp?
«
Svar #21 skrivet:
27 januari 2013, 09:02:27 »
Citera
Jag har 200m borrhål som är jätte blött, blev tvungen att leda bort vattnet ner ti ån, samtidigt gjorde jag om regnvatten rören. Men hur som helst ska jag kolla pumpen manuellt, och så har jag läst här på tråden om er termostats diskussion. Tycker du man ska ha termostaterna fullt öppna på golvvärmen också? Jag har ingen ukv-tank skulle kanske behövas en sån då för att få jämn temp i golvet.?
Loggat
200kvm ligggandestock villa byggd 1927, totalrenoverad undervåning 2006. thermia diplomat 10kw maj 2012, Wirsbo golvärme, CosyRadio term. Total vindsrenovering med ny isolering, el och vvs just nu.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Hög KB-temp?
«
Svar #22 skrivet:
27 januari 2013, 09:08:43 »
Citera
Ska man generalisera bör ju inte termostaterna vara en aktiv del av regleringen.
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
Andreas.S
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Vasa Finland
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump?
Andreas.S
SV: Hög KB-temp?
«
Svar #23 skrivet:
27 januari 2013, 11:33:47 »
Citera
Så var det gjort. Brine in/ut var 4 grader på båda.
Loggat
200kvm ligggandestock villa byggd 1927, totalrenoverad undervåning 2006. thermia diplomat 10kw maj 2012, Wirsbo golvärme, CosyRadio term. Total vindsrenovering med ny isolering, el och vvs just nu.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Hög KB-temp?
«
Svar #24 skrivet:
27 januari 2013, 12:24:46 »
Citera
ok då vet vi att dom stämmer i alla fall!
När du har 4 på inkommande så hämtar du upp väldigt mycket effekt.
Ju mer effekt desto högre delta, allt annat lika.
Med 200m borra borde du med en 10kW värmepump klara av 3 graders skillnad på kalla sidan, i alla all när brinet ligger på strax över nollan.
Det betyder att din brinepump inte går på maxfart, att du har smuts i smutsfiltret eller att du har väldit många böjar på rören från VP till berget.
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Hög KB-temp?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 914
dolda: 0
användare: 8
Användare online
:
Josth
svenske kocken
BiggerDigger
jewe
Sanvi
Jisse
JoA
lars
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info