Författare Ämne: Hög KB-temp?  (läst 6206 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad KoktGrus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög KB-temp?
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2013, 21:10:30 »
Okej, intressant.

Man använder alltså inte termostater i moderna anläggningar, utan fasta strypningar?
Byter man inte termostater till sådana vid installation av värmepump, eller gör man först det när det blir ett problem?

Varför har man strypningar i källaren? Är det om det handlar om en "oinredd" källare där man inte vistas varaktigt?

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Hög KB-temp?
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2013, 21:30:25 »
du kan ha termostater. Jag har det. Men då har jag en bufferttank.

Termostater kan man ha oavsett förvisso. Men då bara som reglerare av övertemperatur. En värmepump vill ha kosntanta förhållanden och då är det inte bra om alla termostater stryper och så vidare.

Även jag, som använder termostater, öppnar dessa max när jag väl ska ställa in systemet. Så inte termostaterna stör. Tanken är att få ett så bra system som bara går utan termostater. Sedan kan man aktivera vissa enligt behov.

Jag pratar schablon när jag säge att man ofta har lite mer strypt i källaren. Men det beror så klart på hur radiatorerna är dimensionerade samt hur källaren används.

De flesta radiatorer går att strypa (justera in) med hjälp av en reglerventil av något slag. Utöver möjligheten att nyttja termostat.
Denna fasta strypning är den vi använder oss av för att justera flödet över radiatorerna.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad KoktGrus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög KB-temp?
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2013, 21:56:47 »
Vart brukar reglerventilerna sitta? I närheten av termostaten? Är det mer förekommande på moderna radiatorer än äldre?

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Hög KB-temp?
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2013, 22:36:58 »
det är nog olika. Mina, som är nya, ser jag när jag monterar bort termostaten. det finns nog ett 40-tal varianter är jag rädd.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Andreas.S

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vasa Finland
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump?
SV: Hög KB-temp?
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2013, 20:18:20 »
Jag har brine in på ca 4-5 grader och brine ut på 2-4 grader, är det ok tycker ni?
200kvm ligggandestock villa byggd 1927, totalrenoverad undervåning 2006. thermia diplomat 10kw maj 2012, Wirsbo golvärme, CosyRadio term. Total vindsrenovering med ny isolering, el och vvs just nu.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Hög KB-temp?
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2013, 08:04:05 »
jag tycker det låter lite väl högt. Men det beror ju på hur djupt borrhål eller hur lång jordkollektor du har.

Om du håller inne vänster pil i 5 sekunder så kan du i installationsmenyn köra exempelvis brinepumpen manuellt utan att kompressorn går och då läsa av temperaturen på inkommande och utgående brine. Temperaturen bör visa samma på båda annars behöver du kallibrera givarna, som också går att göra i installationsmenyn om jag mins rätt.

Om givarna visar rätt och du har upp till 8 graders skillnad kan det vara läge att kontrollera att brine-pumpen verkligen går på högsta fart samt rensa smutsfiltret på kalla sidan.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Andreas.S

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vasa Finland
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump?
SV: Hög KB-temp?
« Svar #21 skrivet: 27 januari 2013, 09:02:27 »
Jag har 200m borrhål som är jätte blött, blev tvungen att leda bort vattnet ner ti ån, samtidigt gjorde jag om regnvatten rören. Men hur som helst ska jag kolla pumpen manuellt, och så har jag läst här på tråden om er termostats diskussion. Tycker du man ska ha termostaterna fullt öppna på golvvärmen också? Jag har ingen ukv-tank skulle kanske behövas en sån då för att få jämn temp i golvet.?
200kvm ligggandestock villa byggd 1927, totalrenoverad undervåning 2006. thermia diplomat 10kw maj 2012, Wirsbo golvärme, CosyRadio term. Total vindsrenovering med ny isolering, el och vvs just nu.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Hög KB-temp?
« Svar #22 skrivet: 27 januari 2013, 09:08:43 »
Ska man generalisera bör ju inte termostaterna vara en aktiv del av regleringen.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Andreas.S

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vasa Finland
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump?
SV: Hög KB-temp?
« Svar #23 skrivet: 27 januari 2013, 11:33:47 »
Så var det gjort. Brine in/ut var 4 grader på båda. :)
200kvm ligggandestock villa byggd 1927, totalrenoverad undervåning 2006. thermia diplomat 10kw maj 2012, Wirsbo golvärme, CosyRadio term. Total vindsrenovering med ny isolering, el och vvs just nu.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Hög KB-temp?
« Svar #24 skrivet: 27 januari 2013, 12:24:46 »
ok då vet vi att dom stämmer i alla fall!

När du har 4 på inkommande så hämtar du upp väldigt mycket effekt.
Ju mer effekt desto högre delta, allt annat lika.

Med 200m borra borde du med en 10kW värmepump klara av 3 graders skillnad på kalla sidan, i alla all när brinet ligger på strax över nollan.

Det betyder att din brinepump inte går på maxfart, att du har smuts i smutsfiltret eller att du har väldit många böjar på rören från VP till berget.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!