Titel: Rumsgivare överkompenserar
Skrivet av: qvark skrivet 27 november 2009, 00:41:04
Efter att ha trimmat in huskurvan:
   lutning(47)
   justering (-1)
så har jag vid 6 grader utomhus ett börvärde på framledningen på 29 grader.

Allt bra så långt, men när jag kopplar in inomhusgivaren 19.6 (19.5 börvärde), vilket också detta är bra.

MEN tittar jag då på aktuell driftinfo så ser jag att börvärdet för framledningen åkt upp till 35 grader.
(testade att aktivera/deaktivera rumsgivaren ett par gånger med samma resultat)

Får alltså en framledningsökning på 6 grader trots att rumstempen är uppnådd  Sc:,h

Då jag eldar en del vill jag ju att rumsgivaren ska vara aktiverad.

Någon som råkat ut för liknande?
Titel: SV: Rumsgivare överkompenserar
Skrivet av: maxsalomon skrivet 27 november 2009, 09:18:07
Japp,

Exakt detta har jag råkat ut för. Har inte helt analyserat det men det verkar som computern inte fattar vilket börvärde du skrivit. Typ när du skriver in 19,5 så tolkar den det som 20,5. Är igång med att försöka förstå det.

Vh

Max
Titel: SV: Rumsgivare överkompenserar
Skrivet av: qvark skrivet 27 november 2009, 13:37:02
Var i kontakt med CTC idag ang. rumsgivaren, de tyckte det lät märkligt men hade inte en susning ..inte riktigt vad man hoppats på  :P
Titel: SV: Rumsgivare överkompenserar
Skrivet av: skuggan_pm skrivet 27 november 2009, 14:47:46
Hej

Detta ämne har varit uppe tidigare om jag inte minns fel. Är-värdet verkar ligga ca 0,5-1 grad över börvärdet på min också. Framledningstempen höjs ett par grader tills dess att är-värdet ligger ca 0,5-1 grad över börvärdet, sen faller den tillbaka igen.

Titel: SV: Rumsgivare överkompenserar
Skrivet av: maxsalomon skrivet 27 november 2009, 15:00:11
Hej

Detta ämne har varit uppe tidigare om jag inte minns fel. Är-värdet verkar ligga ca 0,5-1 grad över börvärdet på min också. Framledningstempen höjs ett par grader tills dess att är-värdet ligger ca 0,5-1 grad över börvärdet, sen faller den tillbaka igen.



Då verkar det ju stämma med min iaktagelse. Om det är så är det ju bara att ställa den 0,5- 1 grad under det man önskar. Lite märkligt att CTC inte visste något om det.

Max
Titel: SV: Rumsgivare överkompenserar
Skrivet av: Castrol skrivet 28 november 2009, 10:24:49
Hej

Detta ämne har varit uppe tidigare om jag inte minns fel. Är-värdet verkar ligga ca 0,5-1 grad över börvärdet på min också. Framledningstempen höjs ett par grader tills dess att är-värdet ligger ca 0,5-1 grad över börvärdet, sen faller den tillbaka igen.



Samma för mig, dvs. väljer 20,5 ºC landar innetemp ca 21,5 ºC
Titel: SV: Rumsgivare överkompenserar
Skrivet av: guiness skrivet 30 november 2009, 22:52:26
Är det inte så att i fallet VP-drift så regleras tempen med hjälp av värdet(tempen) på returvattnet? Så funkar iaf min Ctc107. Det värde som står inom parentes för framledning är "framräknat" för att korrespondera mot "rätt" returvärde. Systemet styr på framledningstemp endast då spetsvärmen är med i matchen...
Titel: SV: Rumsgivare överkompenserar
Skrivet av: erp skrivet 01 december 2009, 12:50:32
Är det inte så att i fallet VP-drift så regleras tempen med hjälp av värdet(tempen) på returvattnet? Så funkar iaf min Ctc107. Det värde som står inom parentes för framledning är "framräknat" för att korrespondera mot "rätt" returvärde. Systemet styr på framledningstemp endast då spetsvärmen är med i matchen...

Så här funkar det med pumpen kopplad mot EcoEl.
Inställd huskurva och utegivare bestämmer börvärdet på framledningen. Shunten styr ut rätt temperatur på framledningen med hjälp av börvärdet och det aktuella värdet på framledningstemperaturen. Shunten reglerar in framledningstemperaturen, så att den blir lika med börvärdet.
Om man kör med enbart värmepump eller elpatroner eller värmepump plus elpatron, spelar ingen roll. Shunten styrs alltid av aktuell framledningstemperatur mot börvärdet.

Rumsgivaren påverkar i sin tur framledningens börvärde, för att kompensera för sådant som inte utegivaren känner av.

//Ronnie
Titel: SV: Rumsgivare överkompenserar
Skrivet av: Castrol skrivet 13 december 2009, 14:18:24
Är det inte så att i fallet VP-drift så regleras tempen med hjälp av värdet(tempen) på returvattnet? Så funkar iaf min Ctc107. Det värde som står inom parentes för framledning är "framräknat" för att korrespondera mot "rätt" returvärde. Systemet styr på framledningstemp endast då spetsvärmen är med i matchen...


Det är korrekt. Med EcoLogic är det så det fungerar när det är enbart VP drift och el-patron är avstängd.
Titel: SV: Rumsgivare överkompenserar
Skrivet av: petepete skrivet 14 december 2009, 21:55:25
Var i kontakt med CTC idag ang. rumsgivaren, de tyckte det lät märkligt men hade inte en susning ..inte riktigt vad man hoppats på  :P
Ok? Då är det ingen idé att ringa de då.... Jag har samma problem, jag får testa att sänka kurvan som kompensation för att rumsgivaren är inkopplad.... Annars blir det ca 0,5 grader för varmt hela tiden....
Titel: SV: Rumsgivare överkompenserar
Skrivet av: kullabacken skrivet 14 december 2009, 23:10:48
ja vad är problemet?
jag har lika dant. är väl bara att ställa in en lägre temperatur.. vill du 20 ställ in 19,5. Sc:,h
Titel: SV: Rumsgivare överkompenserar
Skrivet av: petepete skrivet 15 december 2009, 08:08:57
ja vad är problemet?
jag har lika dant. är väl bara att ställa in en lägre temperatur.. vill du 20 ställ in 19,5. Sc:,h

Ja, visst kan man det. Fast det kan ju inte vara meningen. Rumsgivaren visar 22,5, och den visar samtidígt att börvärdet är 22,0, varför då? Den märker ju uppenbarligen att den borde sänka framledningen, men det gör den inte. Det måste ju vara en av de enklare grejerna i anläggningen....

Så för att kompensera detta fel så får man antingen sänka kurvan eller så får man skriva in 21,5 när man vill ha 22.