Ämnessammanfattning

Skrivet av: Roland
« skrivet: 09 november 2017, 09:04:56 »

Ja, jag har noterat detta.

Även när flödet är åtgärdat, så kommer det inte att fungera.

Eftersom slingan endas kyler bort typ max 5 kW beroende på temperaturen i beredaren, så finns det ytterligare 9 kW som gör att framledningen stiger okontrollerat till dess den stannar på hetgasen.
Jag tittade lite på vad man kan räkna med för värmeövergångstal och jag håller med om att 0,75 m2 är snålt med tanke på att pumpen är på 14 kW. 
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 november 2017, 08:55:07 »

Som sagt var; Returen från slingan borde bli varm innan den bryter på pressostaten - Annars verkar det vara problem med flödet.
Skrivet av: Andreasson_Björn
« skrivet: 08 november 2017, 08:51:26 »

Han menar nog slingan i beredaren.

Säkerligen haha, hade feber igår, var rejält yr.
Hursom får jag inte plats med en större beredare, det är fullt i pannrummet nu  dontknow
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 07 november 2017, 21:53:31 »

Han menar nog slingan i beredaren.
Skrivet av: Andreasson_Björn
« skrivet: 07 november 2017, 21:39:03 »

Ja, jag har noterat detta.

Även när flödet är åtgärdat, så kommer det inte att fungera.

Eftersom slingan endas kyler bort typ max 5 kW beroende på temperaturen i beredaren, så finns det ytterligare 9 kW som gör att framledningen stiger okontrollerat till dess den stannar på hetgasen.

Ah ok, ja slingan grävde jag ner när jag köpte huset, sen tog det något år innan jag kom över en panna, tanken var ju att ha en 8kw egentligen, men fick en 14kw nästan gratis så vad gör man  ::)

Får väl helt enkelt stoppa dit en elberedare, problem löst  tOOmten


Tack för snabba svar!
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 07 november 2017, 18:33:51 »

Ja, jag har noterat detta.

Även när flödet är åtgärdat, så kommer det inte att fungera.

Eftersom slingan endas kyler bort typ max 5 kW beroende på temperaturen i beredaren, så finns det ytterligare 9 kW som gör att framledningen stiger okontrollerat till dess den stannar på hetgasen.



Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 november 2017, 18:16:26 »

Misstänker att det är slingans längd som är problemet.

Slingan har en yta på 0,75 m², och värmeväxlingen blir endast är 3,5 kW vid deltaT 10°.
Misstänkte också det men det stämmer inte med uppgiften om att returen bara är ljummen. Hade det varit så att värmeöverföringen var begränsande skulle returen ha varit mycket varm, värmebäraren hade inte hunnit kylas av vid passagen genom beredaren. Ljummen retur (= låg temp. på ingående värmebärare) och HP-larm betyder högt deltaT över värmepumpen vilket betyder lågt flöde.   
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 07 november 2017, 17:15:25 »

Är det inte en vanlig VVB utan slinga eller mantel?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 november 2017, 16:34:33 »

Blir inte ens returen ljummen lär nått vara fel den bör i alla fall gå så pass länge så returen blir varm men sen kanske det är kört på grund av liten slinga.
Skrivet av: Andreasson_Björn
« skrivet: 07 november 2017, 16:22:03 »

Nu när du säger det så börjar jag undra, får kolla på det i em!
Det vore ju en logisk förklaring.

Nej den sitter rätt, får helt enkelt se om det är någon propp av något slag, och som sista utväg får det bli en elberedare istället.
Skrivet av: Andreasson_Björn
« skrivet: 07 november 2017, 11:25:27 »

Hur är det inkopplat? Sitter cirkulationspumpen rätt så att det blir cirkulation över huvud taget när den gör varmvatten?

Nu när du säger det så börjar jag undra, får kolla på det i em!
Det vore ju en logisk förklaring.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 07 november 2017, 11:20:44 »

Misstänker att det är slingans längd som är problemet.

Slingan har en yta på 0,75 m², och värmeväxlingen blir endast är 3,5 kW vid deltaT 10°.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 november 2017, 10:30:55 »

Flödet går att uppskatta. Läs av in- och utgående värmebärartemperatur när pumpen gör varmvatten. Skillnaden bör inte vara så mycket större än 10 grader, det bör motsvara ett flöde på 0,4 L/s vilket inte bör ge problem med för högt tryckfall även om det är några meter 18 mm rör. 

Så här års är det fortfarande rätt hög temperatur på köldbäraren vilket betyder att pumpen ger högre effekt. Det bidrar till den här typen av problem.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 november 2017, 09:29:08 »

Är beredaren ny, annars kan ju slingan vara igensatt, beroende på var den suttit tidigare.

Jag skulle kolla så att trevägsventilen är rätt kopplad, det brukar gå vrida ställdonen fel så att ventilen är helt stängd om man gör fel.
Blir röret IN i beredaren varmt?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 november 2017, 08:27:01 »

Hur är det inkopplat? Sitter cirkulationspumpen rätt så att det blir cirkulation över huvud taget när den gör varmvatten?
Skrivet av: Andreasson_Björn
« skrivet: 07 november 2017, 07:55:56 »

Jag tycker det verkar som om strömningsmotståndet i beredaren är så stort att värmebärarflödet blir för lågt. Att vattenvolymen i beredaren är liten medför bara kort gångtid men pumpen ska då stanna på normalt sätt, inte på grund av för högt kondensortryck.

Går det att se vad det är för diameter på röret i beredaren? Kan det ha blivit något fel vid installationen, att t.ex gängtejp blockerar flödet?

Det är typ 28-32 in i beredaren, men dom har bara dragit 18mm fram så allting begränsas ju av det.

Men jo jag håller mig dig om att det känns som det inte cirkulerar som det ska, funderar på hur jag ska komma fram till om det cirkulerar  Sc:,h
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 november 2017, 07:45:22 »

Jag tycker det verkar som om strömningsmotståndet i beredaren är så stort att värmebärarflödet blir för lågt. Att vattenvolymen i beredaren är liten medför bara kort gångtid men pumpen ska då stanna på normalt sätt, inte på grund av för högt kondensortryck.

Går det att se vad det är för diameter på röret i beredaren? Kan det ha blivit något fel vid installationen, att t.ex gängtejp blockerar flödet?   
Skrivet av: Andreasson_Björn
« skrivet: 07 november 2017, 07:36:36 »

Det är en slinga i den som värmer vattenförrådet antar jag.
http://www.metrotherm.se/produkter/varmvattenberedare/sling-vvb/combi-beredare/metro-combi-110-e

Returen blir inte varm säger du. Är det tillräcklig cirkulation mellan VP'n och beredaren när den gör varmvatten?
Grundproblemet är nog att VP'n är för stor för den vattenvolymen.

Mjo det är slinga i den.
Är nog tyvärr så att det är förliten volym/dålig cirkulation som jag misstänkte, får tyvärr inte plats med större beredare så det blir att sätta in en elberedare istället, inte hela världen då jag är själv, går inte åt mycket vatten som tur är.
Det blir lite följdproblem när man inte har saker avstämda efter huset, men fick så bra pris på pannan så det får vara värt det ;)

Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 november 2017, 06:00:02 »

Det är en slinga i den som värmer vattenförrådet antar jag.
http://www.metrotherm.se/produkter/varmvattenberedare/sling-vvb/combi-beredare/metro-combi-110-e

Returen blir inte varm säger du. Är det tillräcklig cirkulation mellan VP'n och beredaren när den gör varmvatten?
Grundproblemet är nog att VP'n är för stor för den vattenvolymen.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 november 2017, 03:53:48 »

Hur stor mantel volym har den beredaren känner inte igen modellen.
Skrivet av: Andreasson_Björn
« skrivet: 06 november 2017, 21:48:54 »

Får inte mitt system att rulla med vvb.
Köpte pannan beg så det förklarar ju varför jag har en 14kw panna i en "vanlig" kåk.

Men iallafall, satte in en Metrotherm 110L vvb men det tar inte två minuter innan den löser på hög pressostat, returen hinner inte ens bli ljummen.
Det händer inte när jag värmer radiatorerna och det är inte igensatta flexslangar, dessa rengjorde jag förra året.

Jag har luftat, på både ledning och vvb, så bör cirk.
Cirk pump på max.

Är pannan helt enkelt för kraftig? Sc:,h




Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!