Hej!GT6 är trasig, den borde bytas.Värmen inne bör regleras med bara kurvan i värmepumpen, använd inte termostater eller liknande, det ställer bara till det.Elpatron hjälper till om kompressorn inte orkar själv, om den går kontinuerligt så är det OK att elpatron kickar in några minuter/timme.
Att elpatronen går in som den gör kan bero på inställningarna. Det finns en timer som börjar räkna när elpatronen har kopplats ur och kopplar in elpatronen om pumpen inte har orkat nå börvärdet när timern har räknat färdigt. Det är den enkla versionen av hur det fungerar. Det är mer komplicerat i verkligheten. I vilket fall som helst är det fel på inställningarna. Det ska inte kopplas in 6 kW elpatron på en gång. Om så behövs ska först 3 kW kopplas in och därefter med fördröjning 6 kW. Är anläggningen någorlunda rätt dimensionerad ska 6 kW nästan aldrig behövas. Inställningarna för elpatronen behöver alltså ses över. Temperaturskillnaden GT8/GT9 tyder på att det inte är något problem med smuts i filtret men det skadar aldrig att kontrollera det. Filtret sitter på returen in till pumpen och kan se ut som en ventil med ett vred på. Min gissning är att högtryckslarmet kommer när pumpen gör varmvatten. Försök ta reda på om det är så. Det kan vara så att givaren till beredaren visar för låg temperatur. Kontrollera också att det inte är snedfördelning av flödet mellan radiatorerna. Känn efter att det är en märkbar temperaturskillnad mellan in- och utgående rör till radiatorerna. Små radiatorer brukar få för högt flöde, speciellt om de sitter nära pumpen. Trimmar man in flödena rätt kan man sänka värmekurvan och fortfarande ha lika varmt i huset med lägre elförbrukning.
Det är inga problem med att köra på enbart tillskott. Det gör man i de fall man installerar pumpen innan man har hunnit borra hålet. Det blir som vilken elpanna som helst. Det är meny 5.4 i servicemenyn. Pumpens dimensionering och borrhålets djup är som man gjorde på den tiden. Elen var billigare i förhållande till pump och borrhål än vad den är idag så det gjorde inte så mycket om det blev lite tillskottstimmar.
Nu börjar det bli komplicerat. Det verkar som om den inre cirkulationspumpen för värmebäraren inte fungerar. Det kan vara därför elkassetten slog ifrån. Är varmvattenberedaren luftad? Det finns en avluftningsskruv upptill på beredaren som syns när man tar bort frontplåten. Fyll på vatten om tryckmätaren på expansionskärlet visar under ca 0,8 bar. Det brukar samlas luft i varmvattenberedaren då det är varmaste punkten i systemet. Porlande ljud tyder på luft i systemet.