Ämnessammanfattning
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 13 januari 2011, 20:32:47 »
Hej Blaser,
Jag håller inte riktigt med dig i ditt resonemang, vakum/tryck, Detta beror på att vid tryck stiger temperaturen i kopplingarna och får då en sk, självtätning, medan i Vakum så sjunker temperaturen i kopplingarna som då krymper och ger ett betydligt större läckage, fråga Killarna på ISS
MVH/Fidusen
Hej! Missade att du svarat mig här Här kommer en referens iaf. Bättre att både ha livrem och hängslen http://www.byggahus.se/forum/vaermepumpar/158499-provtrycka-luft-luft-pump.html
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 12 januari 2011, 14:12:18 »
hej Hur kommer jag åt dessa rör, Hur mycket av gasen ska läcka ut innan felkoden för ottilräckligt gas mängd ska komma up.
hej du får skruva av locket 3 skruvar sen fronten 5-6 skruvar och en fick-lampa när du kikar bakom kompressorn kjell
Skrivet av: laban333
« skrivet: 09 januari 2011, 23:53:24 »
hej Hur kommer jag åt dessa rör, Hur mycket av gasen ska läcka ut innan felkoden för ottilräckligt gas mängd ska komma up.
Skrivet av: Lyckan
« skrivet: 09 januari 2011, 22:29:52 »
Fabrikskonade rör håller oftast inte god kvalite. Har du klet vid kopplingen så har du läckage, detta bör du nog åtgärda snarast om du är mån om att pumpen ska fungera. Att det är lite klet behöver ju inte betyda litet läckage, du vet ju inte hur mycket olja som följer med gasen ut.
Men det behöver ju som sagt inte ha med ditt avfrostningsproblem att göra.
/ Lyckan
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 09 januari 2011, 20:23:51 »
Hej Kjell
Jag har varit tvungen att ta bort isen/frosten med varmvatten varje dag sen den slutade att köra avisning cykeln,
Inga fel koder kommer upp, den har get bra värme även när utetemp var nere i -20.
läckaget jag nämner är helt obetydligt kanske sammanlagt en droppe under hela tiden. kommer från anslutnings mutter vid tjocka röret nere på utedelen.
har provat att flytta ut temp sensorn, i högra hörnet på utedelen, längre från lamellerna.
Vad jag försöker få klarhet i är vad/vilken givare är det som startar avisnings cykeln, och varifrån kommer signalen som säger till gröna lampan att börja blinka.
hej det är inte temp-givaren uppe vid kondensorn utan de som sitter på rören bakom kompressor tappar de kontakten med rören brukar pumpen sluta att av-frosta kjell
Skrivet av: laban333
« skrivet: 09 januari 2011, 20:00:01 »
Hej Kjell
Jag har varit tvungen att ta bort isen/frosten med varmvatten varje dag sen den slutade att köra avisning cykeln,
Inga fel koder kommer upp, den har get bra värme även när utetemp var nere i -20.
läckaget jag nämner är helt obetydligt kanske sammanlagt en droppe under hela tiden. kommer från anslutnings mutter vid tjocka röret nere på utedelen.
har provat att flytta ut temp sensorn, i högra hörnet på utedelen, längre från lamellerna.
Vad jag försöker få klarhet i är vad/vilken givare är det som startar avisnings cykeln, och varifrån kommer signalen som säger till gröna lampan att börja blinka.
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 09 januari 2011, 19:20:47 »
hej
Rören var fabriks konade. Jag får fortfarande 45gr på varmluften vid innedelen. knappast tecken på att det inte fins tillräckligt med gas dessutom så tinar isen bort om jag kör i AC mode.
Problemet är att avfrostnings cykeln aldrig sätter igång. Har prövat att höja Börvärdet men ingen skillnad.
hej har du tittat bakom kompressorn så inte någon givare har trillat ur hållaren eller om det är fullt me is kjell
Skrivet av: laban333
« skrivet: 09 januari 2011, 18:46:42 »
hej
Rören var fabriks konade. Jag får fortfarande 45gr på varmluften vid innedelen. knappast tecken på att det inte fins tillräckligt med gas dessutom så tinar isen bort om jag kör i AC mode.
Problemet är att avfrostnings cykeln aldrig sätter igång. Har prövat att höja Börvärdet men ingen skillnad.
Skrivet av: Fidusen
« skrivet: 09 januari 2011, 17:52:01 »
Raffen, Så är det, erfarenhet väger tyngst. Går man till en bilmekaniker och vill få servat bilen, en säger, jag har den senaste utbildningen och kan allt! Detta är min första service på en bil! Sen en annan, jag har inte de senaste utbildningarna, men jag har jobbat med ditt bilmärke i 20 år! Mitt val är utan diskussion den senare Likadant är det med att installera en värmepump! Vill man få alla nybörjarfelen på halsen, shure, intallera själv, se din investering som lärpengar, sen kan man fråga sig, hur många fler pumpar kommer du att installera i ditt liv?? MVH/Fidusen
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 09 januari 2011, 17:35:10 »
Ja jag kan bara instämma till fullo med er här Fidusen! Thumbsup Att när det gäller kapa rör och kona kopplingar och se till att det blir riktigt tätt, provtrycka och vacuumsuga pumpen på ett korrekt sätt, det överlåter man givetvis alltid åt en kvalificerad kyltekniker med proffesionell utrustning. Mvh Raffen.
Skrivet av: Fidusen
« skrivet: 09 januari 2011, 17:17:51 »
Hej Zelda, Du har mitt fulla medhåll Även om man har alla kunskaper som krävs, händig och kan förstå hur vakumstället skall avläsas, så kan man inte mäta sig med en van installatör med erfarenhet att kona och dra med rätt tätade kopplingar. Därför så är jag kritisk, men låter alltid en kompetent kyltekniker att utföra jobbet. MVH/Fidusen
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 09 januari 2011, 16:38:27 »
Vanligt att det läcker efter självmonterade pumpar. Att koningen inte blev bra eller för löst dragena muttrar. Många gånger ger pumpen värme ett dygn sen har gasen läckt ut. Ett jobb som bör göras av vana kyltekniker.
Skrivet av: Fidusen
« skrivet: 09 januari 2011, 16:12:11 »
Hej Blaser, Jag håller inte riktigt med dig i ditt resonemang, vakum/tryck, Detta beror på att vid tryck stiger temperaturen i kopplingarna och får då en sk, självtätning, medan i Vakum så sjunker temperaturen i kopplingarna som då krymper och ger ett betydligt större läckage, fråga Killarna på ISS MVH/Fidusen
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 09 januari 2011, 16:01:11 »
hej
Jag följde instruktionerna för vakumsugningen. Manometer var inkopplad en halvtimme efter att vakummpumpen stängdes av. Vakummet försvann inte.
Pumpen ger utmärkt värme. Kan inte bero på för lite gas då avisningen slutade att fungera över natten. Det var fullt av svalis på botten och helt igen isad förångare.
Provtryckte du anläggningen? Det har frågats tidigare. Att vacumsuga och att provtrycka är definitivt inte samma sak. Den kan orka hålla vacum men inte tryck.
Skrivet av: Fidusen
« skrivet: 09 januari 2011, 13:47:35 »
Hej Laban, Vad fick du för värden på klockorna när du vakumsög? Sen har du med all säkerhet ett läckage, detta är förödande för det innebär inte bara att du tappar köldmedia, utan även att du får fukt i anläggningen. Inte roligt alls, då fungerar inte 4vägs/3vägs ventilen för den fryser fast, och den elektroniska expansionsventilen riskerar att sättas ur funktion. Är du inte utbildad kylmontör så rekomenderar jag dig att anlita en sådan för felsökning och lämpliga åtgärder, i annat fall finns risken at hela din investering går åt skogen MVH/Fidusen
Skrivet av: laban333
« skrivet: 09 januari 2011, 13:25:49 »
hej igen
Jag har provat med att göra anläggningen strömlös, hjälpte inte. vakuum pumpen var ny och visade ett negativt tryck.
Skrivet av: laban333
« skrivet: 09 januari 2011, 13:21:03 »
hej
Jag följde instruktionerna för vakumsugningen. Manometer var inkopplad en halvtimme efter att vakummpumpen stängdes av. Vakummet försvann inte.
Pumpen ger utmärkt värme. Kan inte bero på för lite gas då avisningen slutade att fungera över natten. Det var fullt av svalis på botten och helt igen isad förångare.
Skrivet av: Fidusen
« skrivet: 09 januari 2011, 12:37:43 »
Hej,
Ser du sörja vid röranslutningen så har du läckage. Detta bör du felanmäla omgående till installatören.
Att den inte går in i avfrostnings mode och den gröna lampan inte blinkar tyder på att programmet hängt sig! Prova att göra pumpen helt strömlös i 5 minuter, starta sen som vanligt. Funkar det fortfarande inte har du ett kretskortsfel, bytes på garantin.
MVH/Fidusen
Skrivet av: Mike
« skrivet: 08 januari 2011, 19:55:54 »
Och är den vakuumsugen korrekt kanske också bör kontrolleras, om inte kan den ju vara havererad.
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 08 januari 2011, 19:43:58 »
Varför är frågan i Luft/vatten delen
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 08 januari 2011, 18:21:15 »
Provtryckte du inte innan du släppte på gasen
Skrivet av: laban333
« skrivet: 08 januari 2011, 18:18:06 »
Hej För 6 veckor sen installerade jag en HE9LKE. Den fungerade alldeles utmärkt upp till två veckor sen, då den slutade att frosta av. Den gröna lampan blinkar inte och fläkten inne stannar inte och inge kall luft kommer ut. Varje dag måste jag av isa utedelen, med vatten, två ggr. Jag mätte varm luften från innedelen och får som högst 45gr.På AC får jag 12gr. Jag misstänker att den läcker lite köldmedia då jag kan se en brun oljig substans på den tjocka röranslutningen vid utedelen. Men eftersom den ger så pass bra värme kan ju inte detta ha orsakat att avfrostningen har slutat.
Hur kan jag kontrollera om någon temperatur sensor har slutat att fungera.
|
|
|