Hej Bosse, jag är mycket intressserad av 1:a metoden, kan du beskriva den lite mer detaljerat och var får man tag i diagrammet.
Jag skulle vilja logga min pump och sen skriva ett program i datorn som räknar ut vad min pump ger ungefärligt åtminstone.
Hoppas på det bästa
Messer
Du kan söka diagram på nätet eller tala med en kylgrossist eller sök i facklitteratur.
tillvägagångsättet är att placera in 4 givare före och efter strypdon och före efter kompressor, varje temperatur markeras med en prick i diagrammet och mellan prickarna dras linjer obs! att diagrammet använder absoluttryck 0bar = vacuum, 1 bar=atmtryck
Det är ljusår sedan jag (lärde mig använda) ett ilog-p diagram och det är inget man behöver använda dagligdags så funktionerna får du lära dig på annat håll men din nedre linje anger förångning och din övre kondensering den högra är kompressionen och den vänstra är fallet över strypdonet.
Det finns linjer för ideal kompression och din kompression kommer att avika från denna beroende på hetgastemp.
Men som sagt sök på nätet så hittar du säkert användarmanual med.
Det du avläser är entalpi i kj/kg och jag undrar om du orkar slutföra det du ev kommer att ge dig in på! Lycka till