SV: Har jag gjort en tavla?
« Svar #15 skrivet: 08 april 2006, 13:51:35 »
Du Bosse, kan Du inte redogöra för vad varje bokstav/bokstavskomination står för hos Panasonic. Å då inte med nåt fint fackmannauttryck, utan vad man som konsument ser som reella skillnader.

mvh humlan.

Ja man kan ju börja med E9BKP5 som för några år sedan var vanlig efterföljaren E9CKP5 efterföljdes av E9DKE
Med andra ord så är bokstaven efter nian årsmodell och nästa lär heta E9EKE!
CS=innedel, CU=utedel, E=inverter-värmepump, 9=kapasitet i Btu, K=väggmonterad, 5=50hz

Väldigt logiskt  ::) Ã… bokstaven P dÃ¥..., kanske 230 volt, eller bara till för att strula till det ännu mer?

mvh humlan.

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Har jag gjort en tavla?
« Svar #16 skrivet: 08 april 2006, 14:38:56 »
Du Bosse, kan Du inte redogöra för vad varje bokstav/bokstavskomination står för hos Panasonic. Å då inte med nåt fint fackmannauttryck, utan vad man som konsument ser som reella skillnader.

mvh humlan.

Ja man kan ju börja med E9BKP5 som för några år sedan var vanlig efterföljaren E9CKP5 efterföljdes av E9DKE
Med andra ord så är bokstaven efter nian årsmodell och nästa lär heta E9EKE!
CS=innedel, CU=utedel, E=inverter-värmepump, 9=kapasitet i Btu, K=väggmonterad, 5=50hz

Väldigt logiskt  ::) Ã… bokstaven P dÃ¥..., kanske 230 volt, eller bara till för att strula till det ännu mer?

mvh humlan.

(P) ja där slutar logiken! kanske nÃ¥gon annan kan förklara! 
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad tracker

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 613
  • Karma +0/-1
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Har jag gjort en tavla?
« Svar #17 skrivet: 08 april 2006, 19:45:14 »
några tillverkare har bokstavsymbol för spänning
ex siemens
B=24 vac
F=110 vac
P=230 vac

Utloggad humlan57

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Har jag gjort en tavla?
« Svar #18 skrivet: 08 april 2006, 20:16:41 »
några tillverkare har bokstavsymbol för spänning
ex siemens
B=24 vac
F=110 vac
P=230 vac

Se där, då var jag inte så snett ute iaf. Återstår då vissa första bokstäver..

mvh humlan.
« Senast ändrad: 08 april 2006, 20:20:25 av humlan57 »

Utloggad Genki

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 510
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Har jag gjort en tavla?
« Svar #19 skrivet: 09 april 2006, 07:53:34 »
Jag är tämligen luttrad och förstår skämt och tar inte alls illa upp på något sätt. Jag har beställt en E-9 som levereras så snart snön försvinner och tjälen går ur jorden så att marken kan beredas för markstativet.Av det som framkommit har jag väl gjort ett tämligen bra affär. Med åren får man ju även sämre hörsel så det jämnar väl ut sig. ::)

Jag anser att många svarat hofven på ett synnerligen oseriöst vis. Vem av oss skulle vilja bli bemött på det vis som tyvärr en del uppvisat i denna tråd. Fy skäms. ;)

E9-SPP är det samma som E9EKEB, det vill säga en "lite finare" variant av E9DKE fast med scrollkompressor, elektronisk expansionsventil samt att de är byggd från fabriken med den bottenplatta som gör att du slipper värmeslinga i bottentråget. När det gäller ljudnivån så är denna variant av E9 relativt sett en tyst pump. Jag har en duo maskin med utedel E18CBPG (7,2 kW) monterad precis utanför vårt sovrum. Vi har t.o.m. våra huvuden mot den vägg som pumpen är monterad. Ibland när pumpen jobbar hårt och fläkten går för fullt kan vi höra en jämn nivå av fläktljud, men detta har inte stört vår sömn på något vis. I början var jag tveksam hur detta skulle fungera. Min erfarenhet är att man vänjer sig med ljudet som med alla andra ljud i huset t.ex. kyl, frys, ventilation och dyl. Jag tycker inte du ska oroa dig för ljudet om du väljer E9-SPP (E9EKEB). Däremot så tycker jag att E9DKE har ett betydligt högre och mer störande ljud mycket beroende på att den typ av kompressor som används.

Lycka till

Utloggad MatteSund

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige, Stockholm, 3,5 mil NO, Ã…kersberga
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lura EON pÃ¥ kulor
SV: Har jag gjort en tavla?
« Svar #20 skrivet: 09 april 2006, 15:40:20 »
 *vinkar*
Vissa löjliga kommentarer kan man hoppas att slippa i fortsättningen !  fiR:
Jag har en Fujitsu på markstativ sedan början dec 2005.
Utedelen står ganska långt från sovrummet och hörs ej alls.
Däremot innedelen (sitter i hallen ovanför ingångsdörren)
susar ju dag som natt.
Suset för min del är ej störande. På dagen är ju många andra ljud
omkring och då hörs inget, på natten enbart sööövaaan..
Lycka till.
 :P     
Villa 3,5 mil NO Stockholm, Ã…kersberga
126 m2, 1-plan öppen lösning, tidigare olja, numera vattenburen el, byggår 1967.
Fujitsu ASY9LB sedan nov 2005.

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Har jag gjort en tavla?
« Svar #21 skrivet: 09 april 2006, 15:49:00 »
Jag är tämligen luttrad och förstår skämt och tar inte alls illa upp på något sätt. Jag har beställt en E-9 som levereras så snart snön försvinner och tjälen går ur jorden så att marken kan beredas för markstativet.Av det som framkommit har jag väl gjort ett tämligen bra affär. Med åren får man ju även sämre hörsel så det jämnar väl ut sig. ::)

Jag anser att många svarat hofven på ett synnerligen oseriöst vis. Vem av oss skulle vilja bli bemött på det vis som tyvärr en del uppvisat i denna tråd. Fy skäms. ;)

E9-SPP är det samma som E9EKEB, det vill säga en "lite finare" variant av E9DKE fast med scrollkompressor, elektronisk expansionsventil samt att de är byggd från fabriken med den bottenplatta som gör att du slipper värmeslinga i bottentråget. När det gäller ljudnivån så är denna variant av E9 relativt sett en tyst pump. Jag har en duo maskin med utedel E18CBPG (7,2 kW) monterad precis utanför vårt sovrum. Vi har t.o.m. våra huvuden mot den vägg som pumpen är monterad. Ibland när pumpen jobbar hårt och fläkten går för fullt kan vi höra en jämn nivå av fläktljud, men detta har inte stört vår sömn på något vis. I början var jag tveksam hur detta skulle fungera. Min erfarenhet är att man vänjer sig med ljudet som med alla andra ljud i huset t.ex. kyl, frys, ventilation och dyl. Jag tycker inte du ska oroa dig för ljudet om du väljer E9-SPP (E9EKEB). Däremot så tycker jag att E9DKE har ett betydligt högre och mer störande ljud mycket beroende på att den typ av kompressor som används.

Lycka till

Nej! det är en E9DKE!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: Har jag gjort en tavla?
« Svar #22 skrivet: 09 april 2006, 17:53:33 »

[/quote]

Nej! det är en E9DKE!
[/quote]


E9-SPP är en Primascroll.
Inte E9DKE.

SPP = SverigePumpen Primascroll

Häls
Tomas

P.S. jag tycker inte han har gjort bort sig i sitt val.
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Har jag gjort en tavla?
« Svar #23 skrivet: 09 april 2006, 18:16:27 »


Nej! det är en E9DKE!
[/quote]


E9-SPP är en Primascroll.
Inte E9DKE.

SPP = SverigePumpen Primascroll

Häls
Tomas

P.S. jag tycker inte han har gjort bort sig i sitt val.

[/quote]

Ja någon Panasonic-beteckning är det ju inte! och det låter som modifierat bottentråg eller dylikt. Har dom hittat på något nytt?
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8450
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Har jag gjort en tavla?
« Svar #24 skrivet: 09 april 2006, 18:44:22 »
Det är en E9EKEB som kinnan kallar E9 SPP Primascroll för att göra det svårare för konsumenterna
att jämföra modellerna. E9EKEB (E9SPP)har modifierat bottentråg.
TS
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad tolins

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Har jag gjort en tavla?
« Svar #25 skrivet: 09 april 2006, 18:59:46 »
Dags att vakna upp nu EKEB/Prima scroll har funnits i 6 månader redan :D

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Har jag gjort en tavla?
« Svar #26 skrivet: 09 april 2006, 19:30:57 »
Dags att vakna upp nu EKEB/Prima scroll har funnits i 6 månader redan :D
E9/12EKEB har funnits men allt övrigt i påhittigt spp-väg är rent dravel och har inget med Panasonic att göra!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad Genki

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 510
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Har jag gjort en tavla?
« Svar #27 skrivet: 09 april 2006, 19:48:18 »
Det är en E9EKEB som kinnan kallar E9 SPP Primascroll för att göra det svårare för konsumenterna
att jämföra modellerna. E9EKEB (E9SPP)har modifierat bottentråg.
TS

Ja, precis så har jag också "grävt" fram att det är och E9DKE är på "Sverigepumps språk" = E9 SPF. (Sverigepump folkvärmen)

Värmepumps doktorn: Jag har full respekt för dig, det vet du, men denna gÃ¥ng mÃ¥ste du förklara vad du menar....  ;)

Utloggad VK System AB

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
    • VK System AB
SV: Har jag gjort en tavla?
« Svar #28 skrivet: 10 april 2006, 08:15:56 »

Ja, precis så har jag också "grävt" fram att det är och E9DKE är på "Sverigepumps språk" = E9 SPF. (Sverigepump folkvärmen)

Inte riktigt samma sak, men den enda skillnaden är att "folkvärmen" har värmekabel med termostat monterad i förväg.
Källa: www.luftmiljobutiken.se/pumpar_visa46.html
« Senast ändrad: 10 april 2006, 08:17:33 av VK System AB »
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Har jag gjort en tavla?
« Svar #29 skrivet: 10 april 2006, 13:00:08 »
Det är en E9EKEB som kinnan kallar E9 SPP Primascroll för att göra det svårare för konsumenterna
att jämföra modellerna. E9EKEB (E9SPP)har modifierat bottentråg.
TS

Ja, precis så har jag också "grävt" fram att det är och E9DKE är på "Sverigepumps språk" = E9 SPF. (Sverigepump folkvärmen)

Värmepumps doktorn: Jag har full respekt för dig, det vet du, men denna gÃ¥ng mÃ¥ste du förklara vad du menar....  ;)
'


Herregud! vilken oerhörd naivitet i påhittandet av tilläggsbokstäver skulle ju lika gärna kunna vara E9-VBP (väldigt bra pump) eller något liknande!
Man undrar ju om man rektryterat barn arbetare!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!