VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: JTX skrivet 24 mars 2008, 13:46:02

Titel: Schunt-reglering i VVM 240
Skrivet av: JTX skrivet 24 mars 2008, 13:46:02
Har funderingar över schunten i VVM 240, vad är det för kreterier för att shunten skall öppna och stänga?
Har ej fått riktigt kläm på detta, tycker själv att den borde reglera mer än vad den gör.
Har jag fel där? Sc:,h

Kan man påverka shcuntningen förutom den manuella regleringen?
Titel: SV: Schunt-reglering i VVM 240
Skrivet av: Carl N skrivet 25 mars 2008, 12:30:26
Shunten öppnar bara om VP:n inte orkar göra värmen själv, gradminutersräknaren ska nå det inställda värdet i meny 9.2.1. (-400)
Tycker du regleringen är för trög?
Märker du att innetemp varierar mycket då pannan gör eltillskott?

Man kan justera PI-parametrarna (meny 9.2.4-5) men detta rekommenderas bara om du märker tydliga temperaturvariationen inne.
Titel: SV: Schunt-reglering i VVM 240
Skrivet av: JTX skrivet 29 mars 2008, 23:06:15
Ok.
Det är gradminuterna som bestämmer när när schunten skall börja reglera och eltillskottet.
Min tanke var att schuntningen startar tidigare än eltillskottet och på det sättet lånar värme från varmvattnet för att höja framledningen, men så är det inte då.

Jag har inte märkt några tempsvängningar vid eltillskott.

PI-parametern ändra bara snabbheten på regleringen av schunten under eltillskottet om jag har förstått det rätt?
Titel: SV: Schunt-reglering i VVM 240
Skrivet av: Carl N skrivet 30 mars 2008, 08:53:53
PI-parametern ändra bara snabbheten på regleringen av schunten under eltillskottet om jag har förstått det rätt?

Jepp, så länge som VP:n orkar själv så ska inte shunten röra sig.