Har ett stort problem då mitt borrhål är grovt underdemensionerat.
Skulle haft 140 meter men har 47 meter som hänger i foder rör + 300 meter markslingor.
Har 280 kvm boyta + 160 kvm källare där jag har sparvärme på i vissa rum så som tvättstuga mm.

Det resulterar i att när det varit kallt ett längre tag, så finns där inte mer energi att hämta i marken. Då löser värmepumpen ut på kalla sidan.
Har en Thermia 10 kwh med 6 kwh elpatron & den orkar inte värma huset till merän 14 grader då värmepumpen lagt av.
Får inte plats med mer slang på tomten & prov borrat i det hål vi har men det går inte att fortsätta i det hålet. & de kan inte garantera att det fungerar att borra ett nytt för det är inget bra berg. De räknar med att sätta foder rör 60 meter innan de når berg + att det finns inga garantier för att det går bra därefter. Känns inte som något alternativ att borra mer.

Har idag -1 inkommande & -5 utkommande vid -5 ute så går elpatronen ca 17h dygnet.

Undrar om man kan kombinera bergvärmepumpen med annan värmekälla för att kunna få värme i huset då värmepumpen lägger av.

Tacksam för svar 

Utloggad GregS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med Bergvärme !!
« Svar #1 skrivet: 20 december 2010, 14:37:06 »
L/L är ju ett komplement du kan använda dig av. Vedeldat är ju också rätt bra i många lägen.

Själv hade jag gärna sett en vattenmantlad kamin som komplement hos oss, men det är inte alltid man har möjligheten/förutsättningarna.
« Senast ändrad: 20 december 2010, 14:39:00 av GregS »
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Problem med Bergvärme !!
« Svar #2 skrivet: 20 december 2010, 14:38:43 »
-1  in är inga problem.  Kolla om du har smuts i filtret.  -10 in tror jag är det som VP:n klarar som minst.

De flesta hål dimensioneras för -4 in vid Dut.

Men ditt hus vill nog ha runt(om inte mer) 20kw när det är kallt

Du kan komplettera din VP med en utedel som du kör mot när det är varmare ute, då spar du din kollektor och sedan kan du ladda upp ditt kalla hål på sommaren genom att låta brinet passera genom fläkten.
Thermia har färdiga fläktar,Atria utedel.
« Senast ändrad: 20 december 2010, 14:46:38 av VP ORAKLET »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med Bergvärme !!
« Svar #3 skrivet: 20 december 2010, 14:56:32 »
Ett alternativ är att komplettera med Thermia Vent som är en frånluftsmodul som värmer köldbäraren.
I ditt fall är detta nog en vettig lösning.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad milton10

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Bergvärme !!
« Svar #4 skrivet: 20 december 2010, 15:02:34 »
Tack för svar !
Den rörfirman jag har idag vill installera en så kallad utedel.
Men är rädd för att det inte ska räcka att återladda borrhålet tillräckligt mycket, så jag ändå kommer att få problem vintertid.
Skulle vilja ett alternativ som vi kan anväda då värmepump lägger av.
Fått offert på luftmodul Thermia Atria 10-12 med växelventil & termostat. Kostar 41000kr.
& skulle det inte fungera så känns det bättre & lägga pengarna på något som kan fungera.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Problem med Bergvärme !!
« Svar #5 skrivet: 20 december 2010, 15:04:39 »
Men med -1 så har du inga problem med ditt hål.

Vad fÃ¥r du för flöde i hÃ¥let?  Ngt annat är fel

Utloggad milton10

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Bergvärme !!
« Svar #6 skrivet: 20 december 2010, 15:09:37 »
Ett alternativ är att komplettera med Thermia Vent som är en frånluftsmodul som värmer köldbäraren.
I ditt fall är detta nog en vettig lösning.

Ok !
Fungerar det som ett så kallat luft batteri eller det är en helt annan produkt. Har du en aning om vad kostar att installera ?

Utloggad milton10

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Bergvärme !!
« Svar #7 skrivet: 20 december 2010, 15:18:23 »
Men med -1 så har du inga problem med ditt hål.

Vad fÃ¥r du för flöde i hÃ¥let?  Ngt annat är fel

-1 har jag just nu men tippar att det kommer ligga på -5 inkommande i slutet på januari.
Vad menar du med flöde ?

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Problem med Bergvärme !!
« Svar #8 skrivet: 20 december 2010, 15:35:35 »
Hur mÃ¥nga liter i sekunden som forsar i röret.   Har du bara en slinga?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med Bergvärme !!
« Svar #9 skrivet: 20 december 2010, 16:14:28 »
Ett alternativ är att komplettera med Thermia Vent som är en frånluftsmodul som värmer köldbäraren.
I ditt fall är detta nog en vettig lösning.

Ok !
Fungerar det som ett så kallat luft batteri eller det är en helt annan produkt. Har du en aning om vad kostar att installera ?


Grejerna kostar ca 11-12 kkr, det funkar som att frånluften värmer köldbäraren i en luft/vätske-växlare.
Kostnaden totalt beror på hur huset ventileras idag?
Finns nått bra ställe att koppla på frånluftsmodulen så tror jag det går på under 20 kkr.
Men det måste vara ett ventilationsrör där all frånluft (förutom imkanal från kök) går genom.
Måste ventilationen dras om så blir det betydligt dyrare.
« Senast ändrad: 20 december 2010, 16:16:39 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Oppti

  • Berg och Luft
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 232
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med Bergvärme !!
« Svar #10 skrivet: 20 december 2010, 16:18:20 »
Med detta djupet till berg så gissar jag att du har bra förutsättningar för grundvattenvärme.
Testades flödet i borran?
Hur nära ligger grundvattenytan?
Du kan cirkulera grundvatten i röret för att dra nytta av grundvattenflödets värme.
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Problem med Bergvärme !!
« Svar #11 skrivet: 20 december 2010, 16:49:56 »
-1 har jag just nu men tippar att det kommer ligga på -5 inkommande i slutet på januari.


Vad baseras den gissningen på? Finns det erfarenheter från tidigare år?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad milton10

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Bergvärme !!
« Svar #12 skrivet: 22 december 2010, 18:52:54 »
-1 har jag just nu men tippar att det kommer ligga på -5 inkommande i slutet på januari.


Vad baseras den gissningen på? Finns det erfarenheter från tidigare år?
Den baseras på förra året då systemet dog ut i slutet på januari.

Utloggad milton10

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Bergvärme !!
« Svar #13 skrivet: 22 december 2010, 18:59:10 »
Hur mÃ¥nga liter i sekunden som forsar i röret.   Har du bara en slinga?

Har bara 15 meter vatten i röret resterande hängde bara i luften,men nu har jag fyllt röret med stenmjöl för att kunna dra nytta av det som hängde i luften. Jag har bara en slinga som är som gÃ¥r ner i borran som fortsätter i marken & in i huset.  Vet ej vilket flöde som finns i röret.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!