Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nordic Air => Ämnet startat av: saloboy skrivet 30 januari 2013, 21:50:15

Titel: Nordic Air NA 4000 värmer inte
Skrivet av: saloboy skrivet 30 januari 2013, 21:50:15
Min nordic air na 4000 värmer inte. Har resetat kontrollen och startat om men inget händer. Någon som varit med om samma fenomen?
Titel: SV: Nordic Air NA 4000 värmer inte
Skrivet av: Andreas Svensson skrivet 30 januari 2013, 23:05:16
det låter som du har fjärrkontrollen instäld på kyla.
Fläkten ska stå stilla tills temperaturen i innerdelen har uppnåtts.
du ska ha en sol över den vänstra digitala siffran och det är lätt att förväxla solen och snöflingan.
Tryck på operation mode tills den nedre solen syns och vänta 3 till 5 min så ska den starta. tummenupp
best regards Andreas
Titel: SV: Nordic Air NA 4000 värmer inte
Skrivet av: David Rinnan skrivet 31 januari 2013, 00:18:52
min farbror hade nyligen samma fel på sin värmepump. Den brukar kallas för grisen här på forumet. :)
Vet inte om det är samma modell dock.

Det hade blivit något fel på styrkortet så den gjorde bara kyla. Om jag mins rätt gick det till slut att åtgärda utan att byta själva kortet.

Titel: SV: Nordic Air NA 4000 värmer inte
Skrivet av: Andreas Svensson skrivet 31 januari 2013, 00:35:16
Fläkten ska inte kunna blåsa om den är i värmeläge pga att den startar ändast när den kommit upp i rätt drift temp. Annars står fläkten stilla och det gäller de flesta luft/luftarna. Några cirkulerar luften och ökar sedan hastigheten på fläkten när rätt temp är uppnådd.
Titel: SV: Nordic Air NA 4000 värmer inte
Skrivet av: David Rinnan skrivet 31 januari 2013, 00:39:13
precis så var det nog.
Den stod i värmeläge och har alltid gjort. Men när felet uppstod gjorde inte värme så innefläkten gick på sparlåga. Dock gjorde den kyla, vilket inte var så roligt. Men den sprutade inte ut kylan bara cirkulerade liksom.

Titel: SV: Nordic Air NA 4000 värmer inte
Skrivet av: Andreas Svensson skrivet 31 januari 2013, 00:40:32
I vissa fall kan fyrvägsventilens spole gå sönder eller bli spänningslös och oftast gör maskinen kyla i det läget och fläkten startar ej pga att kondensorgivaren blir kall och inte varm. Man borde få en felkod om den går så för länge.
Titel: SV: Nordic Air NA 4000 värmer inte
Skrivet av: David Rinnan skrivet 31 januari 2013, 00:40:54
chofu eller chunlan heter den för övrigt. men går som sagt ofta under namnet grisen här på forumet. Varför vet jag faktiskt inte :)
Andreas kan nog svara på om den har något i sig som liknar nordic air
Titel: SV: Nordic Air NA 4000 värmer inte
Skrivet av: Andreas Svensson skrivet 31 januari 2013, 00:47:46
Har inte hört om det märket men ofta är det en tillverkare och flera namn. Namnet kom kanske från ÅF :)
Men som jag skrev i inlägget tidigare så ligger några och cirkulerar luften för att senare öka när den kommit upp i temp. Troligt fel är att spolen till 4vägsventilen inte fick spänning.
Titel: SV: Nordic Air NA 4000 värmer inte
Skrivet av: saloboy skrivet 31 januari 2013, 00:54:04
Ja i detta fall var det jag som var felet. Nu värmer den igen. Jag har aldrig haft manualen. Tyckte jag provat det mesta.

Men hursom nu funkar den iaf!!!

Tack för hjälpen!!!!!!!!!!!!!!!
Titel: SV: Nordic Air NA 4000 värmer inte
Skrivet av: Andreas Svensson skrivet 31 januari 2013, 00:58:05
Tack för din återrapportering.  tummenupp