Avstängd värme = avstängd cirk.pump?
« skrivet: 09 juni 2011, 21:12:03 »
Har stängt av värmeproduktionen på min 1245:a sedan en tid tillbaka, produktionen av varmvatten fungerar utmärkt och elementen är kalla. Min fråga är om cirkulationspumpen för vattnet till elementen också har stannat eller om den går i ekonomiinställning, har idag det på 25 %. Min fundering är om det är bäst att låta pumpen gå under sommaren eller om det är bättre att pumpen får gå även om det inte producerats någon värme? Tacksam för synpunkter och erfarenheter.





Trähus 1,5 plan ca 160 kvm  norr om Uppsala. Nibe F 1245 - 6kW installerad okt - 10, vkurva 7, -3 samt innetempgivare.

Utloggad jumbo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Avstängd värme = avstängd cirk.pump?
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2011, 21:18:43 »
Jag har noterat att circpumpen för värme stannar när medeltemperaturen överstiger stopp av värme i meny 4.9.2 Autolägesinställningar förutsatt att circpumpen körs i läge auto i 5.1.10 Driftläge värmebärarpump.

Jag funderar själv på att låta värmebärarpumpen gå över sommaren för att på så sätt cirkulera ner värme till källaren under sommaren misstänker annars att luftfuktigheten där nere kommer att stiga.

Alternativen då är kontinuerlig i meny 5.1.10 eller höja stopp av värme till 22 i dagsläget, vet inte vad dyngsmedel maxar här i Stockholm.
Villa 1948, 66+78 kvadrat. Elförbrukning(2010) 29000kWh/år.
Bytt till NIBE1245-6 2011-04-20.
2018 bytt från radiatorer till LK Golvvärme i källaren och ukv-100 volymkärl.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Avstängd värme = avstängd cirk.pump?
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2011, 07:37:04 »
Har inte Nibe nån 'pumpmotionering'? Dvs, pumpen körs nån minut per dygn under perioder med värmestopp...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Gäst1001

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Avstängd värme = avstängd cirk.pump?
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2011, 08:32:59 »
Har inte Nibe nån 'pumpmotionering'? Dvs, pumpen körs nån minut per dygn under perioder med värmestopp...

Den går när man laddar VV så jo.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Avstängd värme = avstängd cirk.pump?
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2011, 08:34:21 »
Varför skall radiatorpumpen gå när VP'n gör VV?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Avstängd värme = avstängd cirk.pump?
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2011, 08:47:45 »
Varför skall radiatorpumpen gå när VP'n gör VV?

Oftast har man väl ingen "radiatorpump" till en Nibe, utan samma pump används bÃ¥de för VV och värme?  Sc:,h

Däremot har ju den inbyggda pumpen i 1245:an olika driftlägen beroende på vad den används till för tillfället.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Gäst1001

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Avstängd värme = avstängd cirk.pump?
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2011, 13:27:59 »
precis.

Vi kan ställa den i olika lägen, dvs olika % som den ska gå beroende på om det är VV eller värme.
Så när den laddar VV så går den kanske på 70% medans den kanske går 80% på värme. Men går gör den iaf när den gör VV.
Det är dock skillnad på F750 men det är ju inte det frågan gäller.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Avstängd värme = avstängd cirk.pump?
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2011, 13:35:17 »
Har för mej att jag läst att pumpen motioneras ibland inte för att det behövs för normalt har den ju körts för vv kan ha att göra med att växelventilen ocksÃ¥ ska motioneras  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Il Duce

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Avstängd värme = avstängd cirk.pump?
« Svar #8 skrivet: 12 juni 2011, 23:42:58 »
Denna tråd löste mitt problem Thumbsup.
Var å tittade till min anläggning igår när solen laddar så gött:) Kör m ECS 40 fr tank och min förvåning är stor när cp fr tank står stilla! (Jag vill ha den igång för värme i källare, bla m golvvärme i dusch.) Även gradmin står på 0 ist för 100 Sc:,h Mystiskt! Detta har funkat fint sedan start i mars men nu detta? Kollar loggen nu ikväll och ser att gradmin ramlar ner t 0 när BT1 medel gick t 20 ºC och vaknar t liv vid 19 ºC. Har således höjt gränsen fr 20 ºC t 30 ºC och vips startar allt upp igen. Måste ju vara en bugg i mjukvaran, kör 1410.
Tegelvilla -63 90+90 (uppvärmd källare)
Förbr: 60-70-tal ~4,5m3 olja
         80-00-tal ~30-35000 kWh
Nibe 1145-8, 180m borra. inst. sep -10
60 sfinx-rör, 60gr vinkel, s-so. inst mar -11

Utloggad Gäst1001

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Avstängd värme = avstängd cirk.pump?
« Svar #9 skrivet: 13 juni 2011, 07:35:28 »
Denna tråd löste mitt problem Thumbsup.
Var å tittade till min anläggning igår när solen laddar så gött:) Kör m ECS 40 fr tank och min förvåning är stor när cp fr tank står stilla! (Jag vill ha den igång för värme i källare, bla m golvvärme i dusch.) Även gradmin står på 0 ist för 100 Sc:,h Mystiskt! Detta har funkat fint sedan start i mars men nu detta? Kollar loggen nu ikväll och ser att gradmin ramlar ner t 0 när BT1 medel gick t 20 ºC och vaknar t liv vid 19 ºC. Har således höjt gränsen fr 20 ºC t 30 ºC och vips startar allt upp igen. Måste ju vara en bugg i mjukvaran, kör 1410.


Det ska ju vara så, dvs det är ingen bugg utan det är helt rätt.

Utloggad Il Duce

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Avstängd värme = avstängd cirk.pump?
« Svar #10 skrivet: 13 juni 2011, 09:45:11 »
Riktigt. Fel av mig. Det verkade så konstigt så jag fastnade kanske i tanken att det var en bugg.
  • Gradminuter t 0
  • Interna cp gick ej att tvÃ¥ngsköra
  • Växelvent gick t vv -har aldrig haft den aktiverad
  • Externa cp fr acktank stannar

Men allt har en förklaring :)
Tegelvilla -63 90+90 (uppvärmd källare)
Förbr: 60-70-tal ~4,5m3 olja
         80-00-tal ~30-35000 kWh
Nibe 1145-8, 180m borra. inst. sep -10
60 sfinx-rör, 60gr vinkel, s-so. inst mar -11

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!