Författare Ämne: Utlöst larm pÃ¥ Bosch VP.  (läst 6665 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Utlöst larm på Bosch VP.
« skrivet: 31 december 2009, 16:26:49 »
Larmet hade löst ut pÃ¥ VP, det är en CC160 panna och EHP8 AW värmepump. Det stod i larmloggen "Utlöst motorskydd kompressor eller fasfel"  Sc:,h. Vad kan det bero pÃ¥? Säkringen (16A) som sitter pÃ¥ ingÃ¥ende el till huset hade gÃ¥tt, (var diverse andra lampor som heller inte lös dÃ¥), har bytt säkringen nu och det verkar fungera men är ju lite orolig för att det ska hända igen, är ju kallt som fasen ute, -14 ºC just nu och det lär bli kallare. Säkringar kan ju i och för sig gÃ¥ sönder utan att det är nÃ¥t, hoppas jag slipper krÃ¥ngel och problem nu när det är kallt.  :(                             
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Utlöst larm på Bosch VP.
« Svar #1 skrivet: 31 december 2009, 17:02:06 »
Fullt i sin ordning eftersom du hade ett fasbortfall så gick motorskyddet in och stängde ner kompressorn för att den inte skulle skadas.

Vad du bör göra är att ta reda på vilka storförbrukare som är kopplat på denna fas.

(värmepump,torktumlare osv.)
Kanske ta hem en elektriker som går igenom elanläggningen för att undvika framtida problem

PS! motorskyddet kan ha löst ut pga fel i värmepumpen
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Kga_kille32

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utlöst larm på Bosch VP.
« Svar #2 skrivet: 31 december 2009, 17:03:50 »
Ja men där har du ju felet, om en fas in faller bort så får du ju det felmedelandet:)

Bör ju inte vara några problem annars ....
Villa 163+177kvm, byggår 1965-69, renoverad 2007-08,2+1 fönster, radiatorer, bosch cc 160+EHP AW10

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Utlöst larm på Bosch VP.
« Svar #3 skrivet: 31 december 2009, 17:07:31 »
Antagligen gick elpatron på VP:n samtidigt som du krämade på med tvättmaskin/torktumlare/diskmaskin/kupevärmare eller nått så att huvudsäkringen gick. Larmet på VP:n är normalt om den tappar en fas (VP:n är 3 fas).

Sen är 16A lite klent med en luft/vatten VP, när det är som kallast så får du enbart lita på elpatron och då finns inga marginaler. Jag skulle rekommendera 20A huvudsäkring om man har luft/vatten VP. Alternativet är att utrusta innerdelen med en effektvakt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utlöst larm på Bosch VP.
« Svar #4 skrivet: 31 december 2009, 17:25:57 »
Tackar för era svar som jag fick sÃ¥ snabbt  Thumbsup. Pratade med krökis och han tyckte oxÃ¥ att skulle byta till 20A säkring, e nog allt lika bra att göra det, fÃ¥r klämma i 20A säkringar i morgon  *roflmao*.  Om det skulle ha varit motorskyddet i värmepumpen som hade löst ut, skulle det göra att säkringen gÃ¥tt dÃ¥  Sc:,h. Frestar nog pÃ¥ säkringarna nu när det är mycket belysningar som är pÃ¥ och att det är sÃ¥ jävla kallt hela dygnen sÃ¥ elpatronen fÃ¥r gÃ¥ dugnen runt. Ger mig fan pÃ¥ att det va spisen som gjorde att säkringen gick, blev nog när det skulle lagasmat här hemma.  :) Vad är en effektvakt, kopplar man in den pÃ¥ värmepumpen???
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Utlöst larm på Bosch VP.
« Svar #5 skrivet: 31 december 2009, 19:02:29 »
Effektvakten mäter strömmen i proppskåpet och kan tillfälligt koppla bort VP:ns elpatron om totala strömmen överstiger den inställda (samma som huvudsäkringarna).

Jag tror inte motorskyddet kan lösa ut nån säkring, det är tvärtom, om en säkring går löser motorskyddet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad KluddKalle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Utlöst larm på Bosch VP.
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2010, 13:22:32 »
Jag hade exakt samma problem. Säkringarna (16 amp) som medföljde gick dagligen när det blev kallt i december, varpå den larmade för detta. Enligt installatören så är det ren skitkvalité på de säkringar som Bosch skickar med så de bytte bara till en huvudströmbrytare så går pumpen/pannan på mina normala säkringar istället. Efter det har det aldrig hänt igen.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utlöst larm på Bosch VP.
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2010, 10:48:25 »
kopplade  dom inte in effekvakten pÃ¥ el pannan i innstallations ögonblicket?

ska du säkra upp till 20 amper måste elektrikern kolla med elbolaget.

c-c

Nej jag har inte kopplat in någon effektvakt, går väl lika bra att höja från 16A till 20A? Sc:,h
Bor i samhälle sÃ¥ det är väl 25A ute i gatan sÃ¥ det finns väl marginaler om jag skulle fÃ¥ för mig att sätta in 20A..   Thumbsup
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren