Författare Ämne: Jordvärmepump+Ackumulatortank+SolfÃ¥ngare = ?  (läst 7265 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad sobris

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Jordvärmepump+Ackumulatortank+Solfångare = ?
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2011, 00:35:08 »
@knauer: Si där ja, det blev ju betydligt bättre det! 8.000 kWh om året är ju hanterbart.

Jättetanken är förstås ute ur bilden, men någon stans mellan 500 och 1000 liter bör du nog
hamna på för den del av lagret som skall vara inomhus.

Under värmesäsong ser VP till att (nästan) ingen energi slipper förbi om man lägger slingorna rätt.
När vi har överskott på energi måste det bli en spridning av temperaturerna från centrum av lagret
och utåt. Det är ju det som är själva uppbyggnaden av energilagret. Troligen kommer vi under goda
somrar att få betydande övertemperaturer en bit utanför det egentliga lagret (det som ligger innanför
VP-slingorna). När VP så kör igång efter några mulna dagar så etablerar den genast gränszonen igen
och drar även tillbaka viss energi som smitit förbi. Isolering behövs alltså inte, men man kan gärna
maka ihop en rejäl kulle med material ovanpå lagret för att hindra tjäle på vintern och uttorkning
på sommaren.

Stenmjölet anser jag inte vara nödvändigt eftersom vi inte skall bygga ett hus ovanpÃ¥  ;)
Vad är det för fel på vanlig lera?? Man tager (i stort sett) vad man haver alltså...
Vi vill dock inte ha stenar ner bland slangarna i lagret...

Förklaringen till att de "kommersiella" alternativen saknas är förstås att det är svårt att få lönsamhet i
att sälja en grop i marken, som dessutom inte kräver något underhåll. Det är betydligt mera lönsamt
att sälja en pryl med tjusiga displayer  Thumbsup
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.

Utloggad Leffilonen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Jordvärmepump+Ackumulatortank+Solfångare = ?
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2011, 15:52:02 »
Intressant trÃ¥d  studs

Jag har själv funderat på att göra ett värmelager i marken efter att ha läst om alla möjliga olika varianter på solvärmelösningar på http://www.builditsolar.com/index.htm

Hur lägger man slingorna bäst för att nyttja solenergi optimalt? Att slippa isolering vore ju bra. :-\
Är det bättre att slingorna läggs ner i en "låda" som är tät på sidorna och botten men öppen uppåt för att regnvatten ska kunna hålla sanden/leran blöt för ökad energilagring?
Eldar pellets i en Janfire.
201m borrhål och slangarna in genom källarvägg.
Beslutsångest vilken vp jag ska välja.

Utloggad sobris

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Jordvärmepump+Ackumulatortank+Solfångare = ?
« Svar #17 skrivet: 23 januari 2011, 21:14:45 »
@Leffilonen: Om du gör ett lager som en tät låda, så måste du även göra ett
lock sÃ¥ att man inte kan ramla ner i en 50-60 grader varm sörja av sand och lera  ;)

I många fall kan man använda det material som finns tillgängligt. Lera är bäst med
värmekapacitet mellan 0.83-1.0 kWh/kbm och grad. Sedan försämras i princip
värmekapaciteten med stigande kornstorlek i materialet. Sand har t.ex. 0.33-0.83
där den höga siffran kräver att sanden är helt vattendränkt. Dålig värmekapacitet
kompenseras genom ett större lager.

Att inte ha någon skarp gräns för lagret varken neråt eller åt sidorna än min grundtanke.
Gränseen uppstår först när värmepumpen behöver energi. KB-slangen skall åt alla håll helt
omringa den volym man betraktar som det egentliga lagret.

Gör så här: Skala av matjorden. Gräv en tillräckligt stor skålformad grop. Vi vill inte ha några
raka kanter och vassa hörn. Klotformen (halvklot...) ger minsta förlusterna i förhållande till
en viss given volym. Sortera undan stenar eftersom de kan ställa till problem med slangarna.
Under grävningen bestäms om materialets egenskaper är bra nog att återfylla lagret med.
Dra KB-slangen ner till gropens botten och börja succesivt dra den i långa spiraler upp längs
gropens sidor. Solfångarslangen skall nu läggas ut centralt i lagret och i lagrets hela höjd.
Kontinuerlig återfyllning av gropen under tiden slangen placeras ut. Till sist placeras KB-slang
i en spiral på toppen av lagret, spiralen går utifrån och in. Allt överblivet material blir till en rejäl
kudde ovanpå lagret som agerar värmebuffert och ser till att fuktigheten hålls kvar i vårt lager.
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!