Min framledningstemp ligger konstant högt över börvärdet. Värmepumpen står att den gör varmvatten hela tiden, men varmvattentemp stiger väldigt långsamt (och samtidigt stiger framledningstemp). Inne har det blivit väldigt varmt. Detta började för 6 dagar sen, fram till dess har den varit helt ok den här vintern. Pumpen har dock strulat förrut för ca två år sen och en värmefirma bytte då en av vxl-ventilerna samt komressorn.
Efter att ha sökt på forumet, så misstänker jag att det kan vara shunten/vxl-ventilen som läcker varmvatten. Så jag har provat följande, men allt verkar fungera som det ska.
* Handkört växelventilerna manuellt och de verkar fungera som de ska (ventilerna är av halvmåne formade typen som vrids)
* Handkört shuntventilen. Motorn fungerar och vrider ventilen.
* Skruvade bort shutventilen när motorn vridit den till min och då pekar pilen rakt upp. Som den ska(?)
V-värdet: 22
H-värde: 42 (sänkte i förrgår från 53 för att försöka få ner börvärdet Enligt manualen är 53° inställning som gäller när man har radiatorer, så jag är osäker på vad det ska vara när man har golvslingor)
utetemp är 0-2
Börvärdet mellan 30-32
Här är en log över temperaturerna de senaste timmarna 7 timmarna. Under den tiden har ingen duschat, eller förbrukat varmvatten.
kl14:30 T1:34 T2:0 T3:48 T8:47 T9:41
kl16:00 T1:36 T2:1 T3:50 T8:49 T9:43
kl19:30 T1:37 T2:2 T3:53 T8:52 T9:46
kl21:30 T1:38 T2:3 T3:54 T8:53 T9:47
Är det någon här som har en ide om vad som kan vara fel?