Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: olasss skrivet 10 november 2014, 19:14:58

Titel: Nibe F1255 på 120m...i väntan på ytterligare hål nästa år
Skrivet av: olasss skrivet 10 november 2014, 19:14:58
hej proffs! Newbie-fråga kommer här.
vi ska slänga ut vår 11kw ivt bergpump från 1998. Läcker, kass....så den ska ut. Jag tänker borra nytt hål fast logistiskt fixar jag det inte förrän nästa år. Så långt är hugget i sten.

Då är frågan....funkar det att köra en Nibe F1255(4-16kw) inverterpump på 120m hål "så länge". Fick för mig att inverterpump klarar att anpassa energiuttaget ur hålet... Tänker mig ett hål till på typ 140m till senare så att jag får 120+140 meter.

Kan det funka att trycka in en F1255 på 120m så att det funkar över vintern även om det inte är optimalt?
Om något...vad justerar man så att uttaget ur hålet blir "så lagom som möjligt=inga problem" under vintern tills dessa att jag får ett hål till?

Not: Jag bryr mig inte om ifall det skulle vara billigare med ena eller andra lösningen/modellen eller ifall el-patronen får hoppa igång lite extra med grunt hål. Kommer inte installera andra lösningar, dock har jag en Systemair vr400 som återvinner värme ur frånluft. Jag borrar inte nu. Det blir till nästa år. Jag vill veta om jag kan få det att funka hyfsat även om det inte är det mest optimala. Tror ni?

Har typ 270m2. Tror jag förbrukade typ 30kw eller liknande förra året.
Tackar!
Ola



Titel: SV: Nibe F1255 på 120m...i väntan på ytterligare hål nästa år
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 november 2014, 06:26:36
Ska nog funka ok man kan ställa in min brine temp och då kommer kompressorn gå ner i effekt och antar jag spetsa istället.
Titel: SV: Nibe F1255 på 120m...i väntan på ytterligare hål nästa år
Skrivet av: Roland skrivet 11 november 2014, 08:16:18
Det ska fungera, i meny 5.1.7 kan man ställa in minumum köldbärartemperatur för larm. Enligt manualen:
"Kompressorregleringen strävar efter att hålla
köldbärare ut ca 2 ° högre än minsta inställda värde
för köldbärare ut."

Tillägg: Men jag undrar om tillsatspatronen går in. Den verkar vara avsedd endast för att ta över vid kompressorhaveri men jag kan ha fel.
Titel: SV: Nibe F1255 på 120m...i väntan på ytterligare hål nästa år
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 november 2014, 17:34:31
1255 har samma inställningar för tillskott som 1245 så den kommer gå in och hjälpa till men har för mig att den tidigare invertern 1250 endast använde elpatron vid haveri.
Titel: SV: Nibe F1255 på 120m...i väntan på ytterligare hål nästa år
Skrivet av: olasss skrivet 12 november 2014, 08:35:11
Tackar! Så blir det då!
Titel: SV: Nibe F1255 på 120m...i väntan på ytterligare hål nästa år
Skrivet av: SW skrivet 12 november 2014, 09:23:09
Det kanske blir kärvt om inte elpatronen går in.
Stäm av med NIBE.
sw
Titel: SV: Nibe F1255 på 120m...i väntan på ytterligare hål nästa år
Skrivet av: Sanntos skrivet 23 november 2014, 10:37:36
Klart att elpatronen/tillskottet går in i olika steg, men du måste ställa in hur du vill ha det och hur mycket säkringarna/kabeln tål. Det medföljer också effektvakt som visserligen måste monteras men som sedan håller koll på faserna och kopplar ur belastning om det behövs.