Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: kallekula skrivet 26 mars 2008, 08:36:08

Titel: Hjälp!! val av system vid nybygge
Skrivet av: kallekula skrivet 26 mars 2008, 08:36:08
Vi håller nu på och ritar som bäst på vårat nya hus (myresjöhus kärngården) och har kommit fram till att frånluftsvärme pumpen nibe 360p som följer med känns väldigt liten. och vi skulle vilja göra något åt detta och behöver nu råd/tips. De alternativ vi funderat över är...

1. Jordvärme har en yta som är 10*40 som vi inte får bygga på och kommer där att gräva ner alla stubbar och dylikt från tomten. kostnad att uppgradera till jordvärme är enligt vår säljare 50´ vilket jag tycker låter lite mycket kan vi verkligen räkna hem en sån investering på en överskådlig framtid?

2. Byta ut flvpumpen till en comfortzone pump men detta känns inte riktigt som ett alternativ då vi hört att det är väldigt låga avdrag för att plocka bort 360an.

3. Att helt enkelt ha kvar flvp som är med och komplettera med tex en kakelugn för att kunna elda på vintern.

Kan tillägga att vi skall bygga i Dalarna/Falun. Det vore kanon med tips och råd blir tokig på detta känns som man hittar nya lösningar varje dag... fiR: huvuddunk
Titel: SV: Hjälp!! val av system vid nybygge
Skrivet av: Carl N skrivet 26 mars 2008, 12:08:54
Och hur mycket kostar en kakelugn?

Vad är det för en pump du får i alternativ 1?
Är det en riktig värmepump typ 1225-6 och 400 meter jordvärme så är 50 kkr + en 360P billigt. Det höjer även värdet på huset en hel del. Jag skulle ta detta alternativ.

Du kan ju även kolla hur mycket du får betala extra för att få en CZ.
Titel: SV: Hjälp!! val av system vid nybygge
Skrivet av: kallekula skrivet 26 mars 2008, 12:25:37
Kakel ugns alternativet skulle då vara att han någon kontakt som fixar på kvällarn osv så det skulle inte bli så dyrt ändå....på sikt installerar vi nog en sånn i vilket fall för det är "mysigt".

Jag vet tyvärr inte vilken pump säljaren menade han ville mest vifta bort min fråga lät det som. Men jag förstod det som att man uppgraderar å inte sparar 360p men det kanske man måste för ventilationen hmm....

någon som vet ungefär hur mycket effekt man får ur en jordvärmeslinga per 100m?

av drag för 360p är 25´tror jag och CE50 kostar från 1april 66.700 så skillnaden är 41700, men här finns ett annat problem oxå det finns tyvärr ingen återförsäljare av CZ i Dalarna.
Titel: SV: Hjälp!! val av system vid nybygge
Skrivet av: Carl N skrivet 26 mars 2008, 20:30:32
Byter du till jordvärme så måste ventilationen lösas på annat sätt, 40x10 meter räcker till kanske 300 m slinga, finns någon mer markplätt på tomten att gräva på?
Annars kan man skaffa en FLM=frånluftsmodul som både löser ventilationen och kompletterar för en snålt tilltagen kollektor till en jordvärmepump.

Skulle du hitta plats att gräva ner 400 meter slang på så skippa FLM och skaffa vanlig frånluftsventilation.

Man kan ta upp ca 1 kW ut 100 meter jordvärme.
Titel: SV: Hjälp!! val av system vid nybygge
Skrivet av: ace skrivet 27 mars 2008, 06:36:58
360p är väl förberedd för dockning med NIBE:s L/V pumpar !
tex en 2020-8 dockad mot 360:n borde klara det mesta, även i falun. kostar dock 40k !
nibe har dockningslösning !

mvh. ACE
Titel: SV: Hjälp!! val av system vid nybygge
Skrivet av: kallekula skrivet 27 mars 2008, 08:23:15
Carln vi har en yta på som är 6*30m framför huset där borde man kunna klämma ner mer slang om det är så. Kopplar man ihop frånlufts systemet och jorvärme stystem om man har "vanlig frånluftsventilation"? vill ju inte ha för mycke prylar i tvättstugan heller.

ace så du menar att jag skall kompletera upp med en L/V pump och spara 360an? verkar konstigt har inte läst någon annanstans om någon om installaret en sådan lösning? någon som har något liknande och vill dela med sig lite information?
Titel: SV: Hjälp!! val av system vid nybygge
Skrivet av: NiklasG skrivet 27 mars 2008, 08:50:15
Verkar som att vi har liknande problem... Ska bygga hus och har en husleverantör som skickar med en dåligt dimensionerad värmepump.... Du (ni) får en Nibe 360, medan jag (vi) får en ivt 490.... Dessa pumpar funkar säkert bra i södra delen av sverige, men här uppe i Dalarna så känns de ganska klena...

Jag är lite inne på att docka en luft/vatten vp till min flvp, har skrivit ett inlägg om det i Luft/vatten forumet men lösningen verkar inte vara bra för golvvärme??

Hur stort hus kommer ni att bygga? Vårat hus kommer vara för litet och för välisolerat för att motivera en större investering som bergvärme medan jordvärme inte är aktuellt då marken består av sand....

/Niklas
Titel: SV: Hjälp!! val av system vid nybygge
Skrivet av: kallekula skrivet 27 mars 2008, 09:01:28
Verkar som att vi har liknande problem... Ska bygga hus och har en husleverantör som skickar med en dåligt dimensionerad värmepump.... Du (ni) får en Nibe 360, medan jag (vi) får en ivt 490.... Dessa pumpar funkar säkert bra i södra delen av sverige, men här uppe i Dalarna så känns de ganska klena...

Jag är lite inne på att docka en luft/vatten vp till min flvp, har skrivit ett inlägg om det i Luft/vatten forumet men lösningen verkar inte vara bra för golvvärme??

Hur stort hus kommer ni att bygga? Vårat hus kommer vara för litet och för välisolerat för att motivera en större investering som bergvärme medan jordvärme inte är aktuellt då marken består av sand....

/Niklas

Vi kommer bygga skall bygga ett myresjöhus 1 1/2 plan med ca 100m2 per plan. Jag skall läsa ditt inlägg om luft/vatten, vart bygger ni?

Har kommit fram en till lösning nu att fundera på och det är att uppgradera till 410p för att få ett FT system vilket oxå känns ganska smart blir  huvuddunk av detta! för 410p kan man ju oxå docka mot en l/V pump vad jag förstår. och enligt nibe.se så skulle denna investering på ca 50´betala tillbaka sig på ca 10 år. Men initialt skulle vi nog inte installera en L/V pump tror jag.
Titel: SV: Hjälp!! val av system vid nybygge
Skrivet av: NiklasG skrivet 27 mars 2008, 09:08:53
Vi kommer att Bygga i Gustafs. Ett 1 planshus från Bollebygdshus på 146 kvm.....

Vi har funderat på kakelugn vi också, eller framförallt frugan....
Titel: SV: Hjälp!! val av system vid nybygge
Skrivet av: Carl N skrivet 27 mars 2008, 09:51:37
Carln vi har en yta på som är 6*30m framför huset där borde man kunna klämma ner mer slang om det är så. Kopplar man ihop frånlufts systemet och jorvärme stystem om man har "vanlig frånluftsventilation"? vill ju inte ha för mycke prylar i tvättstugan heller.

ace så du menar att jag skall kompletera upp med en L/V pump och spara 360an? verkar konstigt har inte läst någon annanstans om någon om installaret en sådan lösning? någon som har något liknande och vill dela med sig lite information?

Vanlig frånluft återvinner ingen energi i frånluften utan lufte blåses bara rakt ut, en del tycker det kan vara slöseri men en FLM till en VP ger inte tillbaka så mycket effekt till VP:n att det lönar sig om kollektorn är ordentligt dimensionerad.

Här är ett exempel på hur du kan docka en L/V VP mot en 360/410.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10222-3.pdf
Titel: SV: Hjälp!! val av system vid nybygge
Skrivet av: ace skrivet 27 mars 2008, 10:23:25
Carln vi har en yta på som är 6*30m framför huset där borde man kunna klämma ner mer slang om det är så. Kopplar man ihop frånlufts systemet och jorvärme stystem om man har "vanlig frånluftsventilation"? vill ju inte ha för mycke prylar i tvättstugan heller.

ace så du menar att jag skall kompletera upp med en L/V pump och spara 360an? verkar konstigt har inte läst någon annanstans om någon om installaret en sådan lösning? någon som har något liknande och vill dela med sig lite information?

Vanlig frånluft återvinner ingen energi i frånluften utan lufte blåses bara rakt ut, en del tycker det kan vara slöseri men en FLM till en VP ger inte tillbaka så mycket effekt till VP:n att det lönar sig om kollektorn är ordentligt dimensionerad.

Här är ett exempel på hur du kan docka en L/V VP mot en 360/410.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10222-3.pdf

tack Carl N ,    hittade inte docknings-ritningen !
det var mycket vanligt ett tag med dockning L/V mot underdimensionerade flvp . och det funkar mycket bra !

mvh. ACE