Författare Ämne: Hjälp med ivt greenline c5  (läst 9043 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ErikMedk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #90 skrivet: 07 juni 2020, 11:19:16 »
Jo att givare till gt1 visar fel konstaterade jag ju och bytte till denna som visar bättre iaf men fortfarande fel
Och gt6 är troligt vis med givarfel då den är den givaren jag kopplade bort i början som var väldigt svajjig.

Men faktum kvarstår att kompressorn stannar?

Den ger ju bevisligen bra värme och ok värden?
Kan de vara så enkelt att den är så utsliten att den funkar tills den blir för varm helt enkelt?

Utloggad nisse175

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 169
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #91 skrivet: 07 juni 2020, 12:14:16 »
Start av radiatorvärme
Gt1 22,4 20,6 / 25,4.    Bypass 25,6
Gt2 11,1
Gt till 42,2 nuv 47,2
Gt6 33,9
Gt8 25,6
Gt9 25,6 /24,5
Gt10 7,3 /7,9
Gt11 12,8 /11,2


Efter 5 min
Gt1 frÃ¥n 27,4 nuv 22,1 /26,9     Bypass 27,5
Gt2 11,0
Gt3 till 42,5 nuv 46,5
Gt6 75,8
Gt8 38,5
Gt9 27,7. / 26,3
Gt10 6,0 / 7,0
Gt11 5,3 /

Efter 10 min
Gt1 frÃ¥n 27,4 nuv 24,3 /28,9.  Bypass 29,6
Gt2 11,0
Gt3 till 42,5 nuv 46
Gt6 72,6
Gt8 39,9
Gt9 30,2 / 28,3
Gt10 6,0/7,2
Gt11 5,3/ 8,0

Efter 15 min
Gt1 27,4 nuv 25,8 / 30,2. Bypass 31,1
Gt2 11.0
Gt3 till 42,5 nuv 45,6
Gt6 66,9
Gt841.3
Gt9 32,1 / 30,0
Gt10 5,5 /6,5
Gt11 5,1 / 7,7
efter 21 minuter vid rätt temp så slog den över till varmvatten igen


Här är lite värden jag har gjort pÃ¥ min anläggning, dock sÃ¥ har jag ett betydligt större system med 2 volymtankar, värmer 300 kvm och en E11 frÃ¥n 2003 osv...  Min gt1 är utbytt sen tidigare sÃ¥ jag tror att min gt9 är lite dÃ¥lig men det funkar bra tillsvidare.

Efter 5 min

Gt1 23,1
Gt6 62
gt 8 30,5
gt9 22,4

Efter 10 med sänkt externa pump från 3 till 2.
Gt1 23,9
gt6 66,5
gt8 34
gt9 26
 
I detta läge märker man att gt6 ökar i värde gt8 ökar och gt9 ökar pga att externa flödet är lägre. Bypasen ej mätt men man känner att det går åt fel håll.
Ställer nu tillbaka till 3.

15 min

gt1 23,9
gt6 66,7
gt8 33,6
gt9 25,5

Nu ser du att värdena sjunkit gt8 gt9, gt6 samma, pga att flödet ökat även efter att den gått 5 min till så högre flöde gör att mer kallt vatten kommer till pannan som gör att den får gå på lägre temeraturer.


Tycker dina värden från gt1 till gt 8 är alldeles för hög (efter 5 min 16 grader mot min 7 grader)( förvisso visade din gt1 lite fel men skillnaden är för hög tycker jag) vilket gör att kompressor måste gå onödigt varmt. Kanske du har en för klen extern pump eller så är det dåligt flöde på slingan.

Vad jag förstår så har pannan fungerat hela tiden när den gör varmvatten men stannar när den gör elementvatten?
« Senast ändrad: 07 juni 2020, 12:22:11 av nisse175 »

Utloggad ErikMedk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #92 skrivet: 07 juni 2020, 14:06:50 »
Nja svårt att säga när den stannar då den inte gjort det när jag har vart vid den nu de senaste.

Men det borde ha varit under vv den stannade igÃ¥r dÃ¥ det var rätt varmt ute sÃ¥ borde ha gÃ¥tt i sommardrift, men inte säker. Känns som det är när den fÃ¥r arbeta en längre tid t.ex börjar med varmvatten i ca 20-30min om du har tagit en dusch sen gÃ¥r den över till radiator ca 25min sen tillbaka till varmvatten igen dÃ¥ har den gÃ¥tt ca 1h och dÃ¥ dör den innan bör värdet är uppnÃ¥tt.  Det känns som det är där den där iaf, men som sagt har inte hänt under mina tester sÃ¥ vet ej helt hundra.

Ang att den går varm
Vad händer om jag ökar värmebärar pumpen mer då?
Borde det inte hjälpa till att öka flödet i radiatorerna?
Man borde väl kunna öka den tills man ser att det börjar gå på fel håll i bypassen?

Utloggad nisse175

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 169
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #93 skrivet: 07 juni 2020, 14:24:30 »
Du kan som test prova att koppla ur externa pumpen, sätt värmebärarpumpen i kontinuerlig drift och ställ den på 2:an eller 3:an beroende på värden, ( kanske måste stänga bypas för att det ska funka?)ställ sommarurkoppling på max så cirkulerar det inte på vv- sidan bakvägen som förebyggande.
« Senast ändrad: 07 juni 2020, 14:30:46 av nisse175 »

Utloggad ErikMedk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #94 skrivet: 07 juni 2020, 14:57:55 »
Kan ej stänga bypass
Ska prova lufta elementen i morgon för att vara säker på att det inte är luft som ställer till det.

Värmebärarpumpen är 8stegs den står på 4nu
Externa på 3/3
Och kölbärar 2/3

Utloggad nisse175

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 169
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #95 skrivet: 07 juni 2020, 15:09:14 »
Kan ej stänga bypass
Ska prova lufta elementen i morgon för att vara säker på att det inte är luft som ställer till det.



Värmebärarpumpen är 8stegs den står på 4nu
Externa på 3/3
Och kölbärar 2/3

8 steg, ja du skulle kunna prova att höja 2 snäpp för att se om GT 8 och GT 9 går närmare mot 7-8 grader i diff, borde bli bättre på varmvattensidan med. Blir det bättre värden så får du nog ta det därifrån.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #96 skrivet: 07 juni 2020, 17:30:38 »
Jag tycker inte man ska fästa så stort avseende vid differensen GT8/GT9 vid radiatordrift den här årstiden. Köldbäraren är runt 6 grader vilket betyder att pumpen ger ca 30% högre effekt än vintertid när köldbäraren är runt noll grader. Differensen blir lägre då.

 
Den ger ju bevisligen bra värme och ok värden?


Om den ger bra värme = den effekt den ska ge vet vi inte. Att temperaturerna är normala ger inte hela bilden.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ErikMedk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #97 skrivet: 09 juni 2020, 22:56:16 »
Nu hade den stannat igen efter en dusch...
SÃ¥ är nog nÃ¥tt fel med kompressorn att den inte kyler sig tillräckligt.   Aja de va ju värt ett försök iaf och fÃ¥r tacka för alla tips.

Utloggad gump

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #98 skrivet: 11 juni 2020, 15:00:10 »
Bara skummat igenom. Om jag kommer ihåg att läsa din tråd så kan jag eventuellt komma med massa bra tips. Jag har nyligen fixat till en "utdömd" värmepump.

Men måste läsa först vad som hänt med din vp och vad du testat.
IVT Greenline HT Plus C9 110m borrhål+200m ytjord kopplat i serie.
villa:120 kvadrat + 120 källare. jobbar mycket med service av dessa pumpar.

Utloggad gump

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #99 skrivet: 15 juni 2020, 02:16:32 »
Vad är det för årtal på den ?

Det är väldigt viktigt att veta.

Förångaren slaggar gärna igen på de gamla.

Eftersom värmepumpen är "slut"..

Kan du göra följande.

Öppna expansionsventilen.
Skruva upp så att ventilen öppnar mera. Kolla på hetgasen. Om den sjunker. Fungerar kylkretsen.

Om du skruvar upp utan att hetgasen sjunker är antingen expansionsventilen kass Eller så är växlaren kass Eller båda. Nu kostar de ju typ minst 5000kr å få expansionsventilen bytt. Är växlaren tätt är de väl en 20k till.

MEN!!!

Jag gjorde ett litet test.
Hade bytt expansionsventilen för trodde förångaren. (Växlaren på kalla sidan) var riktig.

Varnade kunden innan ingrepp att värmepumpen är förmodligen slut. Inget att kosta på.

Hetgasen stack iväg med ny expansionsventil. Så jag dela mellan förångaren och expansionsventil.

Sedan skjöt jag kvävgas och backspola förångaren. Nånstans vid 10 bar sa de POFF!

Så satte ihop allt å nu går den där värmepumpen sen en månad tillbaka. Gått i 20 år nu. Efter 2000 nån gång bytte ivt växlare på alla maskiner. Så peoblemet finns bara på de gamla ivt pumparna.

Nu kan ju växlaren börja läcka om man gör så hära.
Och skruva inge långt på expventilen. Är skruven jäms med ventilen är du toklångt fel.
Man ska igentligen inte göra så hör utan manometer ställ. Men de är ju ändå något som är trasigt.

Om de är en expansionsventil i mässing. Flica ventilen så brukar den låta väldigt illa, fastän den har en överhettning och hög hetgas.

"Bör" vara ok att lätta på ventilen. Om du gör de sakta typ kvarts varv i taget. Men sjunker hetgasen så låt bli. Så den inte får vätskeslag.
IVT Greenline HT Plus C9 110m borrhål+200m ytjord kopplat i serie.
villa:120 kvadrat + 120 källare. jobbar mycket med service av dessa pumpar.

Utloggad gump

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #100 skrivet: 15 juni 2020, 02:20:40 »
Tyckte mig läsa att den är "påfylld" ?

Om så är fallet. Hoppas jag dom hade koll. Mängden gas är ett riktmärke. På typskylten.

Men de borde inte vara anledningen till överhettningslarmen. För lite gas kan ge överhettning däremot
IVT Greenline HT Plus C9 110m borrhål+200m ytjord kopplat i serie.
villa:120 kvadrat + 120 källare. jobbar mycket med service av dessa pumpar.

Utloggad ErikMedk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #101 skrivet: 15 juli 2020, 19:49:08 »
Grejen är den att får inget larm
Det är alltså inte hetgasen som slår i från utan kompressorn har ett inbyggt överhettningsskydd som löser alltså inget man kan se eller återställa (utan att skruva i sär givetvis) får den stå ca 1h så går den igen.

Jag var ej hemma när han fyllde på gasen så vet ej hur mycket han fick i.

Men nu har den gÃ¥tt  men den behöver ju inte pruducera nÃ¥gon värme att tala om. Räknar med bekymmer när det börjar bli lite kallare igen

Utloggad ErikMedk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #102 skrivet: 15 juli 2020, 19:52:37 »
Pumpen är från 2003

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #103 skrivet: 15 juli 2020, 20:32:00 »
Vem säger att kompressorn har inbyggt överhettningsskydd, jag tror inte det faktiskt.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4712
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #104 skrivet: 15 juli 2020, 20:55:49 »
Är det det fler än 3 ledningar ( vid 1 fas kompressor ) eller fler än 4    ledningar ( vid 3 fas kompressor ) sÃ¥  kan det sitta ett termokontakt i lindning för att stoppa vid för temp i den. Kan bara ses pÃ¥ plats eller i EL-schemat.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!