Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 08 januari 2010, 16:34:15 »Jag kan tänka mig ett par ytterligare möjligheter:
-Matas något annat i huset från samma gruppsäkringar som värmepumpen? I så fall kanske det är där felet ligger.
-Om det alltid är samma fas som löser ut, så kan det ju vara fel på just den automatsäkringen eller också värms den upp pga varmgång och dålig kontakt i elcentralen, sånt är vanligt om en stressad elektriker har varit i farten. Klämskruvar kan vara dåligt åtdragna eller kabeln för kort skalad så att klämskruven trycker på isoleringen och det bara är slumpen som gör att någon tråd gör kontakt. Om man märker att just den säkringen blir varmare än de andra vid normal drift så ska man nog titta närmare på elcentralen.
-Automatsäkringar har ju dels en termisk, tidsberoende utlösningsfunktion och dels en momentanutlösning som styrs magnetiskt. Om automatsäkringarna är av en typ som har alltför känslig momentanutlösning (det finns olika karaktäristiker som är avsedda för olika tillämpningar) så kan det tänkas att kompressorns startström räcker för att lösa ut momentanutlösningen. I så fall är lösningen på problemet att byta till automatsäkringar med samma märkström men en lämpligare karaktäristik. Thermia bör kunna lämna besked om startströmmen och/eller föreslå lämplig typ av säkring.
-Matas något annat i huset från samma gruppsäkringar som värmepumpen? I så fall kanske det är där felet ligger.
-Om det alltid är samma fas som löser ut, så kan det ju vara fel på just den automatsäkringen eller också värms den upp pga varmgång och dålig kontakt i elcentralen, sånt är vanligt om en stressad elektriker har varit i farten. Klämskruvar kan vara dåligt åtdragna eller kabeln för kort skalad så att klämskruven trycker på isoleringen och det bara är slumpen som gör att någon tråd gör kontakt. Om man märker att just den säkringen blir varmare än de andra vid normal drift så ska man nog titta närmare på elcentralen.
-Automatsäkringar har ju dels en termisk, tidsberoende utlösningsfunktion och dels en momentanutlösning som styrs magnetiskt. Om automatsäkringarna är av en typ som har alltför känslig momentanutlösning (det finns olika karaktäristiker som är avsedda för olika tillämpningar) så kan det tänkas att kompressorns startström räcker för att lösa ut momentanutlösningen. I så fall är lösningen på problemet att byta till automatsäkringar med samma märkström men en lämpligare karaktäristik. Thermia bör kunna lämna besked om startströmmen och/eller föreslå lämplig typ av säkring.