Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 april 2018, 16:45:58 »OM du ska ha värme i ett så litet golv sommartid så kanske ni skulle räkna på on/off-värmepump + arbetstank på 300 liter istället.
Tror det blir svårt att få en bra funktion med enda flödet till den lilla slingan, värmepumpen kommer att få alldeles för lite flöde att jobba med.
Kopplar du in en 100 liters tank som arbetstank så anser jag att det är i minsta laget för 8 kW effekt på värmepump, 200 liter är det minsta du skall ha, och den ska kopplas som arbetstank.
Tror det blir svårt att få en bra funktion med enda flödet till den lilla slingan, värmepumpen kommer att få alldeles för lite flöde att jobba med.
Kopplar du in en 100 liters tank som arbetstank så anser jag att det är i minsta laget för 8 kW effekt på värmepump, 200 liter är det minsta du skall ha, och den ska kopplas som arbetstank.