Data på Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14LB
« skrivet: 16 februari 2007, 22:36:35 »
Jag har i dagarna köpt en Nocria 14 och har letat efter info angående denna modell men har inte funnit så mycket.
Var ikväll ute och kollade på nätet och fann intressanta uppgifter.

http://kliimaproff.ee/index.php?option=content&task=view&id=35

Länken visar bland annat COP på 2,42 vid -10C

/Sven-Erik
Fujitsu NOCRIA AWYZ-14-LBC, 125 kvm hus på Hammarö utanför Karlstad.

Utloggad rolle46

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Data på Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14LB
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2007, 18:41:23 »
Hej,skall ev.själv köpa likadan V.pump men anser du att det är bra el. dåligt COP värde vid-10? Kommer en kille från Vpgr.på fredag och ska kolla ev.placering av innerdel så jag är nyfiken vad du menar. ::)
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!

Utloggad jordfelet

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Data på Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14LB
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2007, 19:14:42 »
Hej!
Jag såg dessa uppgifter och de är de enda jag har sett specificerade för COP/effekt förutom vid +7ºC på nocria-pumpen.
Man kan ju alltid roa sig med och göra en jämförelse med en annan pump som anses ha bra värden:

Källa för mätdata           Värmepump
--------------------------------------------------
Okänd källa                      Fujitsu AWYZ 14LB
Statens Provningsanstalt    Sanyo SAP-KRV124EHDXN


Temp   KW(Fujitsu AWYZ 14LB)        KW(Sanyo SAP-KRV124EHDXN)
---------------------------------------------------------------
0ºC       5,59                                 ---
-7ºC      5,47                                 4,1
-10ºC      5,53                                ---
-15ºC                                            3,5

Temp   COP(Fujitsu AWYZ 14LB)      COP(Sanyo SAP-KRV124EHDXN)
---------------------------------------------------------------
0ºC      2,57                                   ---
-7ºC      2,44                                  2,5
-10ºC     2,42                                  ---
-15ºC     ---                                   2,2

Om man kan lita på uppgifterna som visas på länken så anser jag att COP är bra och effekt är mycket bra.
I och med att källan för mätdata på nocrian inte är känd så ger detta kanske inte så mycket.
Finns det någon som känner till om Nocria har testats och i så fall var kan man finna testresultaten?
Fujitsu NOCRIA AWYZ-14-LBC, 125 kvm hus på Hammarö utanför Karlstad.

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: Data på Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14LB
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2007, 19:31:04 »
Soojustegu COP välisõhk +7ºC    4,44
Soojustegu COP välisõhk 0ºC    2,57
Soojustegu COP välisõhk -7ºC    2,44
Soojustegu COP välisõhk -10ºC    2,42

Vid -10 grader är det väl helt okej, men jag är fundersam över det lÃ¥ga COPet vid noll, ska där mÃ¥nne stÃ¥  3,57 där istället?
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad Leopold

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
SV: Data på Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14LB
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2007, 21:19:13 »
Jag tycker kolumnen "källa för mätdata" bör utgöra en källa till funderingar. "Okänd" vs "SP"... som att jämföra såpbubblor med hallon eller vad som helst. Som jag ser det.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.

Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.

Utloggad Panasonic E9

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Data på Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14LB
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2007, 22:35:56 »
SP har testat Fujitsu AOY9LFBC och den gav väl inte så där jättebra i från sig, COP 1,6 vid -15 ºC. Klarar till och med Fomapumpen av.
« Senast ändrad: 20 februari 2007, 00:12:07 av Panasonic E9 »

Utloggad alfamats

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helt sÃ¥ld pÃ¥ Italienska bilar!
SV: Data på Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14LB
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2007, 22:59:10 »
Ett himla stirrande pÃ¥ cop värdena tycker jag.Förklarade de inte i rÃ¥d och rön  att skillnaderna var försummbara i verkligheten.9:an är en utomordentlig pump.Har haft min i tvÃ¥ Ã¥r nu,och den har gÃ¥tt hela tiden.Ingen stödvärme nÃ¥gonsin.Kasta inte bajs pÃ¥ en skitbra pump.NÃ¥gon mÃ¥tta fÃ¥r det va. ;)  / Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Data på Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14LB
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2007, 07:11:28 »
Soojustegu COP välisõhk +7ºC    4,44
Soojustegu COP välisõhk 0ºC    2,57
Soojustegu COP välisõhk -7ºC    2,44
Soojustegu COP välisõhk -10ºC    2,42

Vid -10 grader är det väl helt okej, men jag är fundersam över det lÃ¥ga COPet vid noll, ska där mÃ¥nne stÃ¥  3,57 där istället?
det hänger förhoppningsvis ihop med att man har räknat in avfrostningarna i cykeln.(startar och är mest behövliga vid 0 ºC.)
tycker personligen att -10 COP:et ser högt ut. energiupptagningsförmågan har sjunkit med mindre än 1% på en tempratursänkning med 3 ºC ute.
mvh.ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Mavu

  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Björnhundsklubben
SV: Data på Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14LB
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2007, 08:17:51 »
Det är väl inte för intet som den kallas för en monstermaskin, och dÃ¥ menar jag inte enbart pga innerdelens storlek och utseende.  ;)

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: Data på Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14LB
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2007, 10:15:31 »
Soojustegu COP välisõhk +7ºC    4,44
Soojustegu COP välisõhk 0ºC    2,57
Soojustegu COP välisõhk -7ºC    2,44
Soojustegu COP välisõhk -10ºC    2,42

Vid -10 grader är det väl helt okej, men jag är fundersam över det lÃ¥ga COPet vid noll, ska där mÃ¥nne stÃ¥  3,57 där istället?
det hänger förhoppningsvis ihop med att man har räknat in avfrostningarna i cykeln.(startar och är mest behövliga vid 0 ºC.)
tycker personligen att -10 COP:et ser högt ut. energiupptagningsförmågan har sjunkit med mindre än 1% på en tempratursänkning med 3 ºC ute.
mvh.ACE
Jo det är väl sant att den avfrostar mest runt noll? Lite störigt för sånna som mig som bor i Skåne och har runt noll mest hela vintern ;)
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad Duracell

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
SV: Data på Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14LB
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2007, 08:59:02 »
älskar trådar med siffror. Särskilt sånna som säger snälla saker om min lilla gullepump.
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: Data på Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14LB
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2007, 22:47:11 »
älskar trådar med siffror. Särskilt sånna som säger snälla saker om min lilla gullepump.
Akta dig så att inte frugan/sambon/flickvännen/guldfisken etc hör vad du daltar med pumpen :D
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad opelturbo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Data på Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14LB
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2007, 22:23:37 »
Verkar som den där nocrian är en riktig best ;D om man får tro på siffrorna Sc:,h
Men det borde man väl kunna göra, om man hittar dom på olika ställen, jag hitta även
siffror på:

http://www.promotelec.com/produits/labels/labels_materiels.htm

                                    
      Conditions EUROVENT                              
Référence  R410A         7(6) / 20°C                 -7(-8) / 20°C      
du matériel                  Ph        Pe (h) COP       Ph  Pe (h)    COP
Unité Ext.Unité int.        kW      kW                kW       kW   
                                    
AOY12L   ASY12LG     4,80   1,33   3,61      3,92   2,05   1,91
AOY14L   AWY14L      6,00   1,38   4,35      5,64   2,54   2,22
AOY9L   ASY9L      3,60     0,91     3,96       3,50    1,66    2,11
AOY24L   AUY24L     7,80   2,36   3,31      4,95   2,43   2,04
AOY24L   ABY24L     6,80   1,99   3,42      5,85   2,64   2,22


Utloggad Panasonic E9

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Data på Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14LB
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2007, 10:24:47 »
Eurovent, om jag minns rätt så redovisar de tillverkarnas siffror. Inget jag skulle lita på i alla fall.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!