VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Humlas skrivet 02 mars 2015, 15:33:35

Titel: Kompressor sliten?
Skrivet av: Humlas skrivet 02 mars 2015, 15:33:35
Har problem med min ytjordvärmepump. En Nibe 1215 från 2003. Den ha hängt sig några gånger och bara går och går vid varmvattenladdning. Drev upp varmvattnet till 65 grader men stängde aldrig av.

Hade en servicetekniker hemma idag som testade och mätte trycket på den kalla och varma sidan under gång. Han konstaterade att det är mycket dålig effekt på kompressorn, lyckades endast komma upp i 15 bar på den varma sidan efter lång gångtid borde tydligen gått upp mot 24-25 bar. Och ingen direkt skillnad på in och utgående kb. +2, +2. Filter rengjort.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/48829108/2015-03-02%2012.56.08.jpg

Känns som jag vill ha mer på benen innan köp av ny kompressor alt ny pump.

Titel: SV: Kompressor sliten?
Skrivet av: Humlas skrivet 03 mars 2015, 08:49:02
Körde pumpen igår, efter en halvtimmes drifttid ingen skillnad på in och utgående köldmedel +2 in +2 ut
Titel: SV: Kompressor sliten?
Skrivet av: Carl N skrivet 06 mars 2015, 14:36:32
Det första problemet är typiskt när växelventilen krånglar.
Det kan funka att lossa motordelen på växelventilen (bajonettfattning) och motionera ventilen på pinnen som sticker upp.
Men i längden behöver du en ny växelventil.

För att kolla temperaturen på KB bör du kontrollera givarna genom att ställa in kontinuerlig drift på KB i meny 14.
Läs sen av temperaturerna på KB då kompressorn står stilla, det är inte ovanligt att givarna visar några grader fel.

Sen kan det vara så att kompressorn är sliten också.