Författare Ämne: Ställa in Thermia Diplomat TWS 8  (läst 2976 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ressof

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ställa in Thermia Diplomat TWS 8
« skrivet: 05 december 2018, 07:49:54 »
Hej

Jag försöker ställa in min Thermia Bergvärmepump efter att den startade flera ggr per timme.

Nu har jag dessa inställningar

Värmekurva:
Kurva............40
Min...............11
Max..............55
Kurva 5.........2
Kurva 0.........3
Kurva -5........1
Värmestopp...17
Sänkning.......1

Varmvatten:
Start.................42(40)
Varmvattentid....40
Värmetid...........20
Toppv.Intervall...7
Toppv.Stopp.......60

Värmepump:
Integral A1......100
Hysteres.........13
Max retur........47
Startintervall...20
Larm brine......Off
Tryckrör.........36(120)
Ute stopp.......-40

Tillsats:
Intergral...............990
Hysteres...............20
Maxsteg................2
Max ström.............20
Shunttid................60
Varmvatten stopp...60

Jag har en 60-tals villa med tegelfasad på 135 + 35kvm med golvvärme på bottenvåningen och radiatorer på övervåningen. Samt tre radiatorer i tvättstuga, garage på undervåningen

Bifogar en trend på framledningstemp och deltaT

Jag tycker att deltaT går ner till 0 väldigt snabbt efter att pumpen stoppar. Är det normalt?

youji

  • Gäst
youji
SV: Ställa in Thermia Diplomat TWS 8
« Svar #1 skrivet: 05 december 2018, 07:59:02 »
Ser väl bra ut det där :)

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Ställa in Thermia Diplomat TWS 8
« Svar #2 skrivet: 05 december 2018, 11:32:34 »
Hög framledning för golvvärmen nere, men kanske det är radiatorerna som kräver det? Öka integralen a1 från 100?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad ressof

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ställa in Thermia Diplomat TWS 8
« Svar #3 skrivet: 05 december 2018, 12:00:47 »
Det sitter en shunt på golvvärmen så jag tror inte det är något problem.

Jag kan ju öka A1 integralen ytterligar lite för att minska starterna. Den låg på 60 innan jag börja justera och hysteresen låg på 7.

Men är det normalt att deltaT skunker från 8 till 0 grader på 5 minuter efter kompressorn stoppar?


Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Ställa in Thermia Diplomat TWS 8
« Svar #4 skrivet: 05 december 2018, 14:45:50 »
Brukar nog sjunka ganska snabbt.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Ställa in Thermia Diplomat TWS 8
« Svar #5 skrivet: 05 december 2018, 14:53:13 »
Är det lite vatten i systemet?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad ressof

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ställa in Thermia Diplomat TWS 8
« Svar #6 skrivet: 06 december 2018, 08:42:43 »
Hur vet man det? Har ju ingen buffert utan de radiatorer och golvvärme jag nämnde ovan.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Ställa in Thermia Diplomat TWS 8
« Svar #7 skrivet: 06 december 2018, 09:37:16 »
Stiger framledningen snabbt så kan det tyda på lite vatten. Pumpen går bättre med mera vatten i systemet. Tycker det är stor skillnad mellan fram och retur
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad ressof

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ställa in Thermia Diplomat TWS 8
« Svar #8 skrivet: 06 december 2018, 09:41:14 »
Åtta grader brukar det vara på deltaT när det inte görs varmvatten.

Vad gör man för att få mer vatten i systemet?

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Ställa in Thermia Diplomat TWS 8
« Svar #9 skrivet: 06 december 2018, 11:34:14 »
Blev lite skrivfel där, menade att det är stor skillnad mellan framledningen för start och stopp av kompressorn. Men jag har heller inte radiatorer att jämföra med.

Min pump har nu 25 grader i vila och kör sedan direkt upp till 30-31 grader i drift på framledningen och lämnar där tills den arbetat klart integralen på -135.

Kör jag värme enbart till garaget med lite vatten i systemet stiger framledningen över ganska snabbt.

Varför kräver radiatorerna så varmt? Synd då gv är lågtemperatursystem och kräver betydligt lägre. Är radiatorerna fullt öppna?

Lämnar uträkningen till nån annan men vet du rördimension och längd är det att plussa ihop samt radiatorernas volym.

Volymhandel ökar iallafall vattenvolymen
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad ressof

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ställa in Thermia Diplomat TWS 8
« Svar #10 skrivet: 06 december 2018, 12:04:37 »
Vet ej vad radiatorerna kräver för temp på vattnet. Dom flesta är gammla radiatorer med grå danfoss termostater på som är fullt öppna. Har strypt utgående på de radiatorer jag vill ha kallare.

Utloggad Fredrik567

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ställa in Thermia Diplomat TWS 8
« Svar #11 skrivet: 10 december 2018, 07:47:27 »
Jag skulle ha sänkt värmekurvan till 35°C och väntat någon dag för att se om det blir kallt i rummen med radiatorer.
Sänkt värmekurva är bästa optimeringen du kan göra och som sagts tidigare eftersom du verkar ha stor del golvvärme borde du klara dig med lägre framledning.

Deltat för värmebäraren ska dyka ner till 0 när pumpen stoppar.

//Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Ställa in Thermia Diplomat TWS 8
« Svar #12 skrivet: 10 december 2018, 09:34:46 »
Jag tror att det är för lite vatten i systemet. Jag mätte i diagrammet och räknade lite och kom fram till att det är ca 60 liter. Nu är värdet väldigt osäkert för det var svårt att mäta i diagrammet. Vad är det för typ av radiatorer sektionsradiatorer (typ dragspelsbälg) eller panelradiatorer. Med tanke på att det är en 60-talsvilla verkar det senare troligast.

Man brukar rekommendera minst 20 L vatten per kW pumpeffekt. Det skulle betyda 170 liter i det här fallet.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ressof

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ställa in Thermia Diplomat TWS 8
« Svar #13 skrivet: 10 december 2018, 14:25:16 »
Det är panelradiatorer.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Ställa in Thermia Diplomat TWS 8
« Svar #14 skrivet: 10 december 2018, 16:59:30 »
Panelradiatorer brukar inte innehålla så mycket vatten. Det krävs nog en volymtank för att få vettiga gångtider på pumpen.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!