Författare Ämne: felkod efter strömavbrott, Nocria 14  (läst 4803 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad dgs

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
felkod efter strömavbrott, Nocria 14
« skrivet: 18 december 2008, 23:14:19 »
Hej allesamman!

Problem med vår AWYZ14LBC

Har efter strömavbrott fått felkoden med 2 timerblinkningar -"serial signal (reverse) error, at operation start up"

Vad betyder det i praktiken?
Går det att åtgärda utan att behöva montera ner inne/utedel och skicka på reparation?

Till saken hör att den är vi installerat den själv, dvs har ingen montör vi kan ringa och be att kolla vad felet är, dock finns garanti från försäljaren kvar.

tacksam för svar

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: felkod efter strömavbrott, Nocria 14
« Svar #1 skrivet: 19 december 2008, 00:30:56 »
Låter som en trasig säkring nånstans, eller att du kopplat in den på en säkring som även driver nåt annat än värmepumpen vilket kan ge verkligt knepiga fel.
Kolla så att värmepumpen verkligen har en helt egen säkring och inte delar den med en trefasbelastning nånstnas, t.ex en trefas elradiator...

Prova mät spänningen på plint, direkt i värmepump när den larmar, spänningen skall vara ca 230 volt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Meanstreak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Övertygad monsterdiggare
SV: felkod efter strömavbrott, Nocria 14
« Svar #2 skrivet: 19 december 2008, 13:33:39 »
Jag råkade ut för samma sak efter ett kortare el avbrott, slå i från huvud matningen ( stick kontakt eller h-brytare några minute så åter ställer du maskinen.
jag har för mig att jag läste om detta i instruktionen någonstans??

Lycka till.

 b00k

Jul & Nyårs hälsningar från Meanstreak.
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg Ã¥r -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw

Utloggad dgs

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: felkod efter strömavbrott, Nocria 14
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2009, 12:26:11 »
Hej igen och tack för svaren, dock löste det inte mitt problem

Har haft ut vägguttagen i omgångar utan att det gjort någon skillnad.

stömmen är mätt och resultatet är:
mellan L och jord är det 230v
mellan N och jord är det 230v
mellan 3 och jord är det 220v
mellan L och N är det ingen spänning, skall det vara så?

resultaten gäller både inne och utedel.

från innerdelens kopplingsplint hörs ett svagt klickande ljud några gånger vid uppstart.


innderdelen fungerar som felfritt vid Fan mode

Utloggad boek

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 426
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Klimatrealist
SV: felkod efter strömavbrott, Nocria 14
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2009, 12:32:08 »
Normalt så ska man väl inte ha någon spänning mellan N och jord. Däremot så bör du ha spänning mellan L och N om det nu är rätt kopplat så att L=fas, N=nolla.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.

Utloggad dgs

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: felkod efter strömavbrott, Nocria 14
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2009, 12:52:13 »
Boek ->  precis min tanke ocksÃ¥, det knepiga är ju att pumpen fungerat problemfritt i över ett Ã¥r och plötsligt efter ett strömavbrott sÃ¥ funkar inte det mer. SÃ¥ nÃ¥gon felkoppling elektriskt tror jag inte att det rör sig om

som sagt innerdelen fungerar medan utedelen är stendöd (och ja, säkringen är kollad)
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 12:53:52 av dgs »

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: felkod efter strömavbrott, Nocria 14
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2009, 12:53:24 »
Hej igen och tack för svaren, dock löste det inte mitt problem

Har haft ut vägguttagen i omgångar utan att det gjort någon skillnad.

stömmen är mätt och resultatet är:
mellan L och jord är det 230v
mellan N och jord är det 230v
mellan 3 och jord är det 220v
mellan L och N är det ingen spänning, skall det vara så?

resultaten gäller både inne och utedel.

från innerdelens kopplingsplint hörs ett svagt klickande ljud några gånger vid uppstart.


innderdelen fungerar som felfritt vid Fan mode

Du kan inte mäta spänningen på kontaktplinten på en Nocria, det blir fel värden.
Kontrollera om nollan och jord ligger rätt i stickproppen ?
Den är känslig på denna pnkt.

Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad dgs

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: felkod efter strömavbrott, Nocria 14
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2009, 12:56:08 »
vpgr -> ja, det är kollat

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: felkod efter strömavbrott, Nocria 14
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2009, 20:00:17 »
Det finns en liten säkring på 3,15 A på innerdelens kretskort.
Om säkringen är trasig så kommer det ingen spänning ut till utedelen.
Kommer det spänning till utedelen så har troligtvis kretskortet ute havererat (brukar komma lite ljud från elektroniken på utedelen då)
Är det helt tyst på har troligtvis det inre kretskortet gått på lunch.

Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad dgs

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: felkod efter strömavbrott, Nocria 14
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2009, 20:20:47 »
tack för info vpgr !

jag såg att det fanns en säkring på innerdelen enl. kopplingsschemat i servicehäftet men den sitter inte synlig vid kopplingsplinten så jag har inte kollat hur den ser ut.

men... du säger att iom att spänning finns på utedelen så är det ingen idé att rota rätt på innerdelens säkring utan det är alltså nått av kretskorten på inne eller utedel som inte är fungerande?

en besvärlig historia alltså, men tack för hjälpen!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!