Ämnessammanfattning

Skrivet av: dgs
« skrivet: 06 januari 2009, 20:20:47 »

tack för info vpgr !

jag såg att det fanns en säkring på innerdelen enl. kopplingsschemat i servicehäftet men den sitter inte synlig vid kopplingsplinten så jag har inte kollat hur den ser ut.

men... du säger att iom att spänning finns på utedelen så är det ingen idé att rota rätt på innerdelens säkring utan det är alltså nått av kretskorten på inne eller utedel som inte är fungerande?

en besvärlig historia alltså, men tack för hjälpen!
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 06 januari 2009, 20:00:17 »

Det finns en liten säkring på 3,15 A på innerdelens kretskort.
Om säkringen är trasig så kommer det ingen spänning ut till utedelen.
Kommer det spänning till utedelen så har troligtvis kretskortet ute havererat (brukar komma lite ljud från elektroniken på utedelen då)
Är det helt tyst på har troligtvis det inre kretskortet gått på lunch.

Tomas
Skrivet av: dgs
« skrivet: 06 januari 2009, 12:56:08 »

vpgr -> ja, det är kollat
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 06 januari 2009, 12:53:24 »

Hej igen och tack för svaren, dock löste det inte mitt problem

Har haft ut vägguttagen i omgångar utan att det gjort någon skillnad.

stömmen är mätt och resultatet är:
mellan L och jord är det 230v
mellan N och jord är det 230v
mellan 3 och jord är det 220v
mellan L och N är det ingen spänning, skall det vara så?

resultaten gäller både inne och utedel.

från innerdelens kopplingsplint hörs ett svagt klickande ljud några gånger vid uppstart.


innderdelen fungerar som felfritt vid Fan mode

Du kan inte mäta spänningen på kontaktplinten på en Nocria, det blir fel värden.
Kontrollera om nollan och jord ligger rätt i stickproppen ?
Den är känslig på denna pnkt.

Tomas
Skrivet av: dgs
« skrivet: 06 januari 2009, 12:52:13 »

Boek ->  precis min tanke också, det knepiga är ju att pumpen fungerat problemfritt i över ett år och plötsligt efter ett strömavbrott så funkar inte det mer. Så någon felkoppling elektriskt tror jag inte att det rör sig om

som sagt innerdelen fungerar medan utedelen är stendöd (och ja, säkringen är kollad)
Skrivet av: boek
« skrivet: 06 januari 2009, 12:32:08 »

Normalt så ska man väl inte ha någon spänning mellan N och jord. Däremot så bör du ha spänning mellan L och N om det nu är rätt kopplat så att L=fas, N=nolla.
Skrivet av: dgs
« skrivet: 06 januari 2009, 12:26:11 »

Hej igen och tack för svaren, dock löste det inte mitt problem

Har haft ut vägguttagen i omgångar utan att det gjort någon skillnad.

stömmen är mätt och resultatet är:
mellan L och jord är det 230v
mellan N och jord är det 230v
mellan 3 och jord är det 220v
mellan L och N är det ingen spänning, skall det vara så?

resultaten gäller både inne och utedel.

från innerdelens kopplingsplint hörs ett svagt klickande ljud några gånger vid uppstart.


innderdelen fungerar som felfritt vid Fan mode
Skrivet av: Meanstreak
« skrivet: 19 december 2008, 13:33:39 »

Jag råkade ut för samma sak efter ett kortare el avbrott, slå i från huvud matningen ( stick kontakt eller h-brytare några minute så åter ställer du maskinen.
jag har för mig att jag läste om detta i instruktionen någonstans??

Lycka till.

 b00k

Jul & Nyårs hälsningar från Meanstreak.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 december 2008, 00:30:56 »

Låter som en trasig säkring nånstans, eller att du kopplat in den på en säkring som även driver nåt annat än värmepumpen vilket kan ge verkligt knepiga fel.
Kolla så att värmepumpen verkligen har en helt egen säkring och inte delar den med en trefasbelastning nånstnas, t.ex en trefas elradiator...

Prova mät spänningen på plint, direkt i värmepump när den larmar, spänningen skall vara ca 230 volt.
Skrivet av: dgs
« skrivet: 18 december 2008, 23:14:19 »

Hej allesamman!

Problem med vår AWYZ14LBC

Har efter strömavbrott fått felkoden med 2 timerblinkningar -"serial signal (reverse) error, at operation start up"

Vad betyder det i praktiken?
Går det att åtgärda utan att behöva montera ner inne/utedel och skicka på reparation?

Till saken hör att den är vi installerat den själv, dvs har ingen montör vi kan ringa och be att kolla vad felet är, dock finns garanti från försäljaren kvar.

tacksam för svar

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!