Hej,

Har fått flera larm denna vecka på Pressostat lågtryck.
Har läst att det ska sitta ett filter som man kan rengöra, har dock inte funnit var det kan sitta.
Finns det någon som kanske kan hjälpa mig var det sitter? Eller om ni har något annat tips för åtgärd?
Vänligen
Micke
Titel: SV: Eco Heat bergvärmepump, pressostat lågtryck?
Skrivet av: HBerggren skrivet 07 oktober 2023, 10:05:21
Ingenstans på bilderna. Se om du hittar något ventilområde längs de svarta rören utanför värmepumpen.
Titel: SV: Eco Heat bergvärmepump, pressostat lågtryck?
Skrivet av: Michaeli skrivet 07 oktober 2023, 10:13:44
Kan det vara denna?
Titel: SV: Eco Heat bergvärmepump, pressostat lågtryck?
Skrivet av: Josth skrivet 07 oktober 2023, 10:34:23
Det är påfyllnadskopplet för köldbärarvätskan. Frågan är om det även finns något smutsfilter däri?
Titel: SV: Eco Heat bergvärmepump, pressostat lågtryck?
Skrivet av: Michaeli skrivet 07 oktober 2023, 12:15:09
Det satt ett filter där som var lite skit i, men fick precis nu samma felmeddelande igen
Titel: SV: Eco Heat bergvärmepump, pressostat lågtryck?
Skrivet av: HBerggren skrivet 07 oktober 2023, 20:02:03
Det är vanligt att själva lågtryckspressostaten pajar på CTC av årgången. Går fixa till hyfsad peng, men det är ett jobb för en kyltekniker pga behörighet. Det kan vara annat som trasig expansionsventil eller KB-pump.

Provkör KB-pumpen i avancerade menyn och stäng en ventil i frigolitlådan gradvis så du hör om flödet blir strypt, då vet du att du har cirkulation. Annars är det en kyltekniker som får hjälpa dig.