Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Michaeli skrivet 07 oktober 2023, 09:57:40
-
Hej,
Har fått flera larm denna vecka på Pressostat lågtryck.
Har läst att det ska sitta ett filter som man kan rengöra, har dock inte funnit var det kan sitta.
Finns det någon som kanske kan hjälpa mig var det sitter? Eller om ni har något annat tips för åtgärd?
Vänligen
Micke
-
Ingenstans på bilderna. Se om du hittar något ventilområde längs de svarta rören utanför värmepumpen.
-
Kan det vara denna?
-
Det är påfyllnadskopplet för köldbärarvätskan. Frågan är om det även finns något smutsfilter däri?
-
Det satt ett filter där som var lite skit i, men fick precis nu samma felmeddelande igen
-
Det är vanligt att själva lågtryckspressostaten pajar på CTC av årgången. Går fixa till hyfsad peng, men det är ett jobb för en kyltekniker pga behörighet. Det kan vara annat som trasig expansionsventil eller KB-pump.
Provkör KB-pumpen i avancerade menyn och stäng en ventil i frigolitlådan gradvis så du hör om flödet blir strypt, då vet du att du har cirkulation. Annars är det en kyltekniker som får hjälpa dig.