Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Dalarna92 skrivet 07 februari 2021, 16:10:35

Titel: ctc ecozenith i350 ecoair 614m
Skrivet av: Dalarna92 skrivet 07 februari 2021, 16:10:35
Vi har installerat ny luft/vatten pump i oktober, (ctc ecozenith i350l och ecoair 614)
Vi bor i södra dalarna, har ett hus på 165 kvm.
Jag tycker att den går fruktansvärt mycket på elpatronen. Har haft elektrikern som kopplat in den här på besök och som har gjort lite olika inställningar men utan större framgång, rörmokaren som drog rören vid installation som även är en bekant till oss tycker att de är helt normal förbrukning

Är det "helt normalt" att vi ska ha gjort av med 5142kwh under januari?
Jag får känslan att de hade vart billigare att köra på direktverkande el än att köra med pumpen vi valt.
Finns det något vi kan göra?
Tacksam för svar
Titel: SV: ctc ecozenith i350 ecoair 614m
Skrivet av: Josth skrivet 07 februari 2021, 16:15:21
Låter mycket. Är det 165 kvm BOA 1-plan utan källare? Byggår? Isoleringsstandard? Antal personer i hushållet/hushålls-el? El-bil?

Tidigare uppvärmningssystem och årsförbrukning?
Titel: SV: ctc ecozenith i350 ecoair 614m
Skrivet av: Dalarna92 skrivet 07 februari 2021, 19:29:01
165 plus källare som det enast sitter ett par radiatorer i,
Byggår kring 1960, osäker på isoleringsstandard.
Vi är 4 i hushållet, 2 vuxna + 2 barn (6 och 8år).
Vi hade tidigare flispanna så våran årsförbrukning låg på ca 10000kwh. Körde aldrig med flis under sommaren så då gick varmvattenberedaren på el.
Nej vi har heller ingen elbil.

Visst Vi hade räknat med att få högre elräkningar när vi bytte, hade bara hört bra om luft/vatten men nu börjar vi nog ångra oss ganska rejält om de ska fortsätta så här..
Titel: SV: ctc ecozenith i350 ecoair 614m
Skrivet av: Josth skrivet 08 februari 2021, 10:25:06
Ok, alltså 165 kvm BOA och 165 kvm BIA, dvs 330 kvm som ska värmas om än något lägre temperatur i källaren? Normal storlek på hushållet så genomsnittligt med varmvatten och hushålls-el kanske 6000 kWh/år (istället för 5000) för det är så stort(?) Tycker januari borde landat på runt 4000 kWh total när jag gör en överslagsberäkning.

En sak som kan ställa till det är radiatorerna om man går från eldad värme med hög temperatur till värmepump som arbetar med lägre temperaturer. Är värmesystemet dimensionerat som högtempsystem max 80°/60° blir det problem med värmepumpar som helst har max 55°/45°. Numera klarar många värmepumpar 60° eller t.o.m. 65° men verkningsgraden sjunker och de blir rena el-pannor om man pressar fram 70° och om el-patronens effekt ensam räcker. Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT för t.ex. Avesta är -19,3°. Vet ni vad det behövs för framledingstemperatur för att hålla 20-21 °C inne då?

Skulle också vara intressant att veta hur mycket flis som gick åt varje år i snitt? Tyvärr har jag dock ingen tabell med flis och vad det motsvarar i kWh men det borde gå att få fram. Måste bero på hur fuktig flisen är också.
Titel: SV: ctc ecozenith i350 ecoair 614m
Skrivet av: Dalarna92 skrivet 09 februari 2021, 07:22:09
Källaren håller någonstans mellan 5-10 grader.
För att få en innertemperatur på 20 grader så behövs en framledningstemeratur på ca 50 grader om det är ca -5 grader ute,
Under januari har det vart ner mot -20 grader vissa dagar.

Vi gjorde av med ca 50 kubik torrflis/ år
Titel: SV: ctc ecozenith i350 ecoair 614m
Skrivet av: Josth skrivet 09 februari 2021, 10:12:18
50 kbm flis motsvarar ca 40.000 kWh/år. Antag pannan har 75% verkningsgrad så blir det 30.000 kWh netto. Sedan tillkommer lite el och extra el på sommarhalvåret, kanske 4000 kWh så årsförbrukningen för uppvärmning blir 34.000 kWh.

NIBE's gamla dimensioneringsprogram ger då att en NIBE F2040-16 behöver ~13.400 kWh/år och energi-besparingen blir ~20.600 kWh/år. Det blir 100% el-patron när det är som kallast eftersom det då behövs ca 64°C vid DVUT men det blir bara en liten summa totalt sett. F2040-16 har nog utgått och ersatts av en ny modell men det ger en god jämförelse. Januari är den månad som normalt drar mest uppvärmningsenergi så man kan säga 20% blir 2.700 kWh plus hushålls-el 500 kWh, ger ca 3200 totalt.

Känns som det finns all anledning att fortsätta undersöka varför er el-förbrukning verkar vara ovanligt hög?