Ska bygga nytt hus och vill veta för/nack delar med respektive system.
BÃ¥de i drift och vid installation.
Eventuellt kan man komplettera LVVP med ftx ventilation.
ge gärna förslag på vilka aggregat man ska köpa.
Huset är 1,5 plans med ca 80 kvm på bottenplan och 45 kvm på övre plan.
Tänkt att det ska vara golvvärme på bottenplan och radiatorer på övre plan.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: LVVP eller FLVP
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2019, 21:55:12 »
Att ha ventilation och värme separerade är bra.
Kan du placera utedelen till LVVP på ett bra ställa som varken stör dig el dina grannar plus att du behöver leda undan kondensvatten så kör på det.

Jag tror annars att FTX och en liten bergvärmepump blir lönsamt i längden.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad wildeside

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LVVP eller FLVP
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2019, 22:15:03 »
Att ha ventilation och värme separerade är bra.
Kan du placera utedelen till LVVP på ett bra ställa som varken stör dig el dina grannar plus att du behöver leda undan kondensvatten så kör på det.

Jag tror annars att FTX och en liten bergvärmepump blir lönsamt i längden.

Att placera ute delen sÃ¥ att den inte stör är inga problem pÃ¥ baksidan av huset mot skogen, pÃ¥ den sidan huset är det redan planerat att värme systemet kommer att placeras inne. att avleda kondensvattnet är heller inga problem eftersom det kommer att läggas dränerings rör där. 

Det kan vara en ide med ftx och bergvärme måste forska vidare på vad det skulle komma att kosta.

Utloggad wildeside

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LVVP eller FLVP
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2019, 22:40:02 »
Har tittat lite på Nibes värmepumpar. bra eller dåliga?
Bergvärme F1255
Luftvatten F2120 och VVM-320
Frånluft F730 eller F750

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: LVVP eller FLVP
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2019, 09:11:52 »
Tänkt att det ska vara golvvärme på bottenplan och radiatorer på övre plan.

Se till att det blir rejäla radiatorer på övervåningen, helst så att de klarar sig med samma framledningstemperatur som golvvärmen. Nedervåningen där golvvärmen finns kommer att stå för allra största delen av husets värmebehov, kanske 70%. Det är då urbota dumt att t.ex. radiatorerna behöver 45 grader framledningstemperatur och golvvärmen klarar sig med 35 så att 10 grader shuntas bort i onödan. Det betyder att pumpen måste producera all värme vid 45 grader med betydligt sämre COP än om övervåningen också hade klarat sig med 35 grader framledningstemperatur.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad wildeside

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LVVP eller FLVP
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2019, 10:17:11 »
Se till att det blir rejäla radiatorer på övervåningen, helst så att de klarar sig med samma framledningstemperatur som golvvärmen. Nedervåningen där golvvärmen finns kommer att stå för allra största delen av husets värmebehov, kanske 70%. Det är då urbota dumt att t.ex. radiatorerna behöver 45 grader framledningstemperatur och golvvärmen klarar sig med 35 så att 10 grader shuntas bort i onödan. Det betyder att pumpen måste producera all värme vid 45 grader med betydligt sämre COP än om övervåningen också hade klarat sig med 35 grader framledningstemperatur.
Då kanske det är bättre att lägga golvvärme även på övervåningen för att få bättre balans?
Eller kan man lösa det problemet med den här NIBE ECS 40?
« Senast ändrad: 16 februari 2019, 10:40:46 av wildeside »

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9626
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: LVVP eller FLVP
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2019, 11:20:41 »
ECS 40 är ju en shuntgrupp som shuntar ner värmen till rätt temperatur för golvvärmen. Radiatorerna behöver då en högre temperatur, vilket man förlorar på i verkningsgrad. Med golvvärme även på övervåningen bör det räcka med injusteringsventilerna till respektive slinga för att få rätt balans i värmen. Extra stora/tjocka radiatorer på övervåningen ska kunna ge samma resultat som golvvärme på övervåningen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: LVVP eller FLVP
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2019, 12:40:14 »
Eller kan man lösa det problemet med den här NIBE ECS 40?
Problemet är löst om man kan klara sig utan en ECS 40 eller annan form av shuntgrupp.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad wildeside

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LVVP eller FLVP
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2019, 17:15:00 »
För mej är det här med vattenburen värme en helt ny vetenskap att börja forska i.
Har hitintills bara ägt hus med direktverkande el, LLVP och braskamin.
Men jag tänkte komma in i 2000 talet nu när jag bygger nytt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!