Att ha en ack mid inbyggd beredare hindrar inte att du kör flytande kondensering.
Du får helt enkelt värma ack/varmvatten och huset växelvis eftersom behov finns, den regleringen sköter Nibes reglerdator åt dig med hjälp av en växelventil som växlar till varmvattentillverkning när ackens temp blir för låg. Vid stor varmvattenförbrukning så tillåts den bara värma varmvatten i 45 minuter, sen värmer den huset i 15 minuter o.s.v.
Fast kondensering innebär att du hela tiden kör med höga framledningstemperaturer, även när litet värmebehov finns - det kräver dessutom en shunt och shuntstyrning - dyrt, men det funkar bra det med.
Med flytande kondensering arbetar värmepumpen "runt" ett beräknat börvärde, det innebär i princip att det (t.ex.) kan vara -15 grader ute, värmepumpens reglerdator räknar ut att du behöver ha 40 graders framledningstemperatur...
Efter ett stopp på värmepumpen räknar värmepumpen gradminuter innan den startar igen, normalt 60 gradminuter (t.ex. 5 grader börvärdesavvikelse i 12 minuter) När den startar värmer den vattnet upp till börvärdet (40 grader) och dessutom förbi, den värmer vattnet så länge att reglerdatorn har räknat upp gradminutunderskottet till noll, då stannar den igen.
När den stannar kan framledningstempen vara 45 grader vilket gör att det tar ett bra tag innan tempen kommer under börvärdet och reglerdatorn än en gång börjar räkna upp gradminuter.
Detta gör att man även med (eller i större utsträckning) flytande kondensering får långa gångtider, speciellt i ett stort system som jag antar att du har med tanke på värmepumpens uteffekt.