Viessman 300g med NC box?
« skrivet: 09 juni 2011, 09:34:40 »
Hejsan!

Är dåligt insatt i om det här räknas som frikyla men vi har det olidligt varmt inne på sommaren och vill ha kyla!
Vi har en viessmann 300g bergvärmeinstallation med en stor varmvattenberedare. Nu har vi kollat på Viessmanns AC respektive NC boxar.
Hela huset har vattenburna element eller vattenburen golvvärme.

http://www.viessmann.se/sv/products/Heat_pumps/NC-Box.html

Någon som har erfarenhet av dem? Kostnad för installation? Kommer man behöva något mer än denna för att få kallt i rummen (just nu 28grader)...

Eller är det bättre att skaffa en separat airconditioner?

All hjälp är väldigt välkommen!

Tack på förhand!

//Angelica

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Viessman 300g med NC box?
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2011, 10:35:48 »
Kör du ut för kallt vatten i systemet så blir det kondens på rör och radiatorer. Den där boxen verkar ha daggpunktsstyrning, men det innebär i praktiken att ju varmare och fuktigare det är desto varmare vatten skickas ut i radiatorerna = Sämst kyla när den behövs som bäst...
Skall du ha nån kyleffekt att tala om så måste du nog ha en fläktkonvektor med inbyggt kondenstråg och separata, kondensisolerade, rör till den så att du kan köra ut så kallt som möjligt hela tiden.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad MsMuffins

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Viessman 300g med NC box?
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2011, 12:47:10 »
Vi har 2 sovrum som behöver kyla, ligger vägg i vägg (ca 15 resp 10 m2 stora), skulle man då tex kunna köpa Aircoils UL36C på rinkabyrör och sätta så man får ut kyla i båda rummen?
Måste rören vara isolerade eller räcker det med att slå igång cirkulationspumpen på bergvärmen och köra in till fläktkonvektorn?

Rummen ligger så långt ifrån bergvärmepumpen det går i huset så att dra nya rör hela vägen borde bli lite kostsamt va?

//Angelica

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Viessman 300g med NC box?
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2011, 13:08:30 »
Skall du cirkulera kallt vatten i rören så måste dom ha tät kondensisolering.
Slår du igång cirkpumpen så kommer alla rör och radiatorer att få kallt vatten och därmed kondens. Du måste alltså ha ett separat system för det kalla vattnet. Vanligtvis kopplar man det direkt på brine-slingan, inte på radiatorsidan.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Viessman 300g med NC box?
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2011, 21:46:54 »
Precis en eller flera separat(a) fläktkonvektor(er)

Från där pumpen står dras det 2st rör som är isolerade och därmed tjockare än vanliga rör (ja och så dras det ett litet rör tillbaks, så vida inte kondensvattnet kan avlämnas tidigare).

Givet att du kör brine genom dessa rör så behöver du inte tänka på vart dessa går. Har du en krypvind eller liknande kan dom ju gå där. Rören kommer ju bara användas på sommaren och brinet är ju fryssäkert.

Det brukar landa på mellan 20-30k och sedan blir det väl lite mindre med rotavdrag.


Det känns ju lite fel att köra på en llvp i en övrigt ordentlig installation så det är nog bara att slanta upp så är det gjort sen :)
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!