Det låter ju som om de två ventilerna gör samma sak, det viktiga för dig att att försöka trimma in anläggningen så att vbf i golvvärmslingan till garaget är runt 35 grader när du kör ut 45 grader i träbjälklaget.För att göra detta får du antingen trimma hela vintern (lite överdrivet) eller tvångsköra värmepumpen till hög framledningstemp och mäta löpande för att se var du hamnar med en viss intrimmning.
Köp en logger i webshopen, eller köp ett par ute/innetermometrar vars utegivare du sätter (och isolerar) dels på inkommande rör till puschen (skall då visa samma temp som träbjälklaget matas med) och den andra på framledningen till garage/förrådsslingorna, som när du strypt tillflödet till din pusch skall visa en lägre temp.Det är även viktigt att du försöker säkerställa att du verkligen få in 45 grader i träbjälklagets golvvärmeslingor när framledningstempen från värmepumpen ligger på 45 grader.Det är MYCKET vanligt att schuntgruppen för golvvärme inte släpper in så mycket flöde/energi i golvvärmesystemet att du får samma temp på framledningen som i schuntgruppen.Tänk på att varje grad övertemp du måste köra ut från värmepåumpen i förhållande till den faktiska tempen i golvvärmeslingorna innebär ca 3% sämre verkningsgrad på din värmepump.
Termostaten (den vita stora) stryper flödet om inkommande vb blir för varm.
Ja, dels brukar maxbegränsningstermostaten kunna strypa (helt enkelt för liten ventilöppning för att släppa in tillräckligt mycket flöde till puschen) och dels sitter där nog också någon form av trimventil på returen.
Om jag inte minns fel sitter ochså en trimventil på den interna cirkulationen i golvärmekretsen, stryper du den så ökar du inflödet av vatten från pannan, stryp dock inte så mycket på denna att du får för lågt flöde i de enskilda golvvärmeslingorna.Här är det bäst att du har flödesmätare på varje slinga för att det inte skall bli för lågt flöde, men du kan även mäta upp deltaT på slingorna innan du börjar strypa, och se till att deltaT inte ökar mer än marginellt.
Nån form av överhettningsskydd måste väl finnas på pushen?(Om alla termostater stänger kommer cirkpumpens egenvärme att göra det interna bypassflödet väldigt hett)