Siemens QAA10 - Fixed room temperature sensor
« skrivet: 28 november 2007, 19:43:47 »
Hej,

Är det någon som vet vad denna rumsgivare innehåller?
Är det bara ett NTC-motstånd?

http://termocad.ro/docs/N2381e.pdf

Tack på förhand!

mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.

Utloggad Ekberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Siemens QAA10 - Fixed room temperature sensor
« Svar #1 skrivet: 18 december 2007, 00:09:12 »
QAA10 Använder ett NTC element och har samtidigt digital kommunikation till reglercentralen via ett serviceuttag.

Man kan alltså koppla in sig på reglercentralen via givaren.

http://www.eci.siemens.com/marketplaces/servlet/EciDownloadDocument?sdc_p=c174fi1000000000003l17m34o1000000000003ps2uz&sdc_sid=33219067386&sdc_rh=&productId=2605508&documentName=%2Fproducts%2Fdocumentation%2Fsv_SE%2F15654.pdf&sdc_bcpath=1000000000003.s_2%2C&sdc_m4r=


För mer info om siemens produkter, kolla under byggnadsautomation.
http://www.siemens.com/index.jsp?sdc_p=t4l17s2o1139870i292c174dfmunpz1&sdc_sid=33218593043&

/Dan
« Senast ändrad: 18 december 2007, 00:13:15 av Ekberg »

Utloggad Kall Kyl

  • Amatör med solfÃ¥ngare men knappast en
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1389
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • kW != kWh
SV: Siemens QAA10 - Fixed room temperature sensor
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2008, 16:38:49 »
Hej Dan. Tusen tack för svaret. Lessen att jag inte svarat tidigare men jag såg det inte förrän nu.

Tyvärr var det ju inte riktigt det svaret jag hoppats pÃ¥. Jag ville bara köpa ett NTC-motstÃ¥nd för nÃ¥gra spänn pÃ¥ Elfa. Känns jobbigt att betala mer för rumsgivaren än för resten av regulatorn  ;)

Jag blir lite konfunderad av att i länken du skickade står det: "Rumstemperaturgivarna kan endast användas i kombination med rumstemperaturregulatorer av typ RCE91.1, RCE92.1 eller RCE93.1". Men eftersom det står i den andra manualen att QAA10 passar till RVD130 så gör den väl det? Antar att det är anslutning 1 och 2 på QAA10 som ska kopplas in på A6 och md (se sid 11), även om det står "Room unit QAW50 or QAW70"? 3 och 4 ska inte användas.

mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.

Utloggad Ekberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Siemens QAA10 - Fixed room temperature sensor
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2008, 19:40:33 »
Du kan nog bortse från att det står att den bara passar RCE91... Eftersom den även passar RVD130 och säkert ett gäng regulatorer till.

Jag antar att du redan har en RVD130.
Då är det tyvärr så att just avkänning av rumstemperaturen sker via en rumsenhet istället för en givare.
Alltså dom andra givaringångarna känner av temperatur via motstånd, mendans A6 och MD ingången för rumstemp på RVD130 är en kommunikationsingång för PPS

"4.4 Rumstemperatur (A6)
4.4.1 Givartyp
Rumstemperaturen avkänns via ett PPS (punkt-till-punkt-gränssnitt); till detta gränssnitt
kan endast en rumsmanöverenhet med lämplig utgångssignal anslutas. Användbara
typer är:
• Rumsmanöverenhet QAW50
• Rumsmanöverenhet QAW70
• Rumstemperaturgivare QAA10"

Tänk även på att du måste använda givare från Siemens eller om du har fått tag i äldre givare från Landis & Staefa eller Landis & Gyr där det skall användas LG-Ni 1000 element.
Dessa är alltså inga vanliga Ni 1000 element, dom har en inbyggd avvikelse som regulatorn kompenserar för.
Använder du vanliga Ni 1000 element så kommer temperaturavläsningen bli fel.
Detta gäller alla givare som heter LG i början.

MVH
/Dan
« Senast ändrad: 23 januari 2008, 19:48:47 av Ekberg »

Utloggad Kall Kyl

  • Amatör med solfÃ¥ngare men knappast en
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1389
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • kW != kWh
SV: Siemens QAA10 - Fixed room temperature sensor
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2008, 21:40:40 »
Tusen tack igen!
mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.

Utloggad plaggis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Siemens QAA10 - Fixed room temperature sensor
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2008, 12:44:45 »
Tänkte bara hjälpa till med en bra länk!

www.siemens.se/opc

Kommer direkt till produktkatalog för fastighetsautomation!

Kan en del om sortimentet då jag jobbat med deras pryttlar i 10-12år =)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!