Titel: Märkliga värden när jag kör enbart ecoel utan vp
Skrivet av: allroadrolle skrivet 23 oktober 2016, 22:28:28
Nu när jag kör ecoelen enbart i väntan på ny VP la jag märke till att nedre patron temp är märklig

6Kw ärvärde 33 börvärde 44 och det har varit så en tid nu tempen ändrar sig inte?!
Varmt har vi inne och de andra värdena är som det ska, vad missar jag här? eller kan patron vara risig hmm får ta fram tångamperemätaren tror jag.
Titel: SV: Märkliga värden när jag kör enbart ecoel utan vp
Skrivet av: GabrielH skrivet 23 oktober 2016, 22:34:02
Innanför frontkåpan finns överhettningsskydd som kan ha löst ut, eventuellt även manuell termostat.
Titel: SV: Märkliga värden när jag kör enbart ecoel utan vp
Skrivet av: allroadrolle skrivet 24 oktober 2016, 07:47:39
mm ska kolla säkringar e ok iaf
Titel: SV: Märkliga värden när jag kör enbart ecoel utan vp
Skrivet av: allroadrolle skrivet 24 oktober 2016, 23:19:05
Överhettningsskyddet löser på övre patron inget på nedre..
Fortfarande blir det inte mer är 35gr typ i nedre tank, antagligen för att den övre värmer nedre.
Jag får ta och mäta i morgon direkt på patron, reläet klickar iaf när den avaktiveras/aktiveras frågan är vad den ger?! får ta fram tångamperaren med.
Varför detta strul elpatron nedre kan knappast ha gått många timmar.
Titel: SV: Märkliga värden när jag kör enbart ecoel utan vp
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 25 oktober 2016, 10:11:32
F'låt en kanske dum fråga men... Har du ändrat inställningarna så att EcoEl vet om att VPn är bortkopplad? Och syns det i driftdata att nedre patronen är aktiv?
Titel: SV: Märkliga värden när jag kör enbart ecoel utan vp
Skrivet av: allroadrolle skrivet 25 oktober 2016, 10:23:22
F'låt en kanske dum fråga men... Har du ändrat inställningarna så att EcoEl vet om att VPn är bortkopplad? Och syns det i driftdata att nedre patronen är aktiv?

Jo då den är aktiverad som Ecoel.. patron står det 6kw på
Titel: SV: Märkliga värden när jag kör enbart ecoel utan vp
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 25 oktober 2016, 10:26:44
I driften alltså, inte i inställningarna?
Titel: SV: Märkliga värden när jag kör enbart ecoel utan vp
Skrivet av: allroadrolle skrivet 25 oktober 2016, 13:32:21
I driften.. har mätt på patron nu 69V mellen faser 230 mot jord den ger max 1,5kw kan möjligtsvis vara reläet som dragit ??? ??? jag ringer CTC nu på efm så får vi se.
Titel: SV: Märkliga värden när jag kör enbart ecoel utan vp
Skrivet av: allroadrolle skrivet 26 oktober 2016, 09:44:18
Det är reläet i kortet som strular.
Jag skiter i styrningen av nedre patron och stoppar i en egen kontaktor med brytare alt utegivare som drar den vid typ -20 eller när nu Vpn baxnar.
Nu sitter convertern uppe och 408 kommer  imorgon.
Titel: SV: Märkliga värden när jag kör enbart ecoel utan vp
Skrivet av: allroadrolle skrivet 26 oktober 2016, 22:35:32
Såja såg inte den lilla 2-poliga kontaktorn för nedre patron den är slut.. blir en sväng till grossen i morgon bitti tummenupp


Det är reläet i kortet som strular.
Jag skiter i styrningen av nedre patron och stoppar i en egen kontaktor med brytare alt utegivare som drar den vid typ -20 eller när nu Vpn baxnar.
Nu sitter convertern uppe och 408 kommer  imorgon.