Utloggad Gadeväjen

  • Mr
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
F750 Konstigt fel, NIBE vet ej ännu
« skrivet: 20 maj 2019, 16:30:18 »
Uppdatering ang tidigare inlägg ang ”Larm 52”
Har under den senaste månaden fått Larm 52, = temperaturbegränsaren, vid ett flertal tillfällen. EN gång under denna period har också Larm 50 = högtryckslarm förekommit.
Nibe varit å kollat några gånger. Uppdaterat mjukvara, ändrat pumphastigheten, bytat elpatronens kretskort, bytat växelventilen där nere. Inget har hjälpt. Nu har vi loggat den med USB sticka under ca 3 dygn och fått 3larm under den tiden. Senaste jag hörde var att det var en del konstiga värden. Han skulle kolla mer på loggningen nu efter helgen.
Ska jag behöva betala för delar dom byter ut och det troligen inte är fel på dom?
Nån som varit med om nåt liknande??
Mellersta Halland
Fiskarhedenhus Domherren 150m2
BMI 25
Byggt själv 2010-11
Betongplatta, golvvärme
Nibe F750
Snitt/år 4900kwh värmeförbrukning (7år)
Händig

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F750 Konstigt fel, NIBE vet ej ännu
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2019, 18:50:36 »
Betala enbart för den delen som löser problemet om det nu är något som är trasigt.
Nibes utvecklingsarbete kan dom sköta någon annanstans om dom ska ha betalt.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F750 Konstigt fel, NIBE vet ej ännu
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2019, 22:25:39 »
Byt temperaturbegränsarn, inte första gången de strular

Utloggad Gadeväjen

  • Mr
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 Konstigt fel, NIBE vet ej ännu
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2019, 18:16:40 »
Det var vad jag föreslog från början med, så det förutsätter jag att dom uteslutit att det är fel på den..
Mellersta Halland
Fiskarhedenhus Domherren 150m2
BMI 25
Byggt själv 2010-11
Betongplatta, golvvärme
Nibe F750
Snitt/år 4900kwh värmeförbrukning (7år)
Händig

Glenn Jönsson

  • Gäst
Glenn Jönsson
SV: F750 Konstigt fel, NIBE vet ej ännu
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2019, 09:28:43 »
Liten uppdatering. Problemet fortfarande inte löst!
Verkar som Nibe famlar i blindo . För ett par veckor sedan byttes displayen, hjälpte ej. I veckan buggades någon grej på huvudkortet för att utesluta ett glapp nånstans längre in. Men larmat igen.
Börjar bli riktigt less på detta nu!

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: F750 Konstigt fel, NIBE vet ej ännu
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2019, 20:22:18 »
Liten uppdatering. Problemet fortfarande inte löst!
Verkar som Nibe famlar i blindo . För ett par veckor sedan byttes displayen, hjälpte ej. I veckan buggades någon grej på huvudkortet för att utesluta ett glapp nånstans längre in. Men larmat igen.
Börjar bli riktigt less på detta nu!

Hej Glenn. Dra ett pm till mig så kan jag ta en titt.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F750 Konstigt fel, NIBE vet ej ännu
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2019, 06:39:49 »
Får du larm på temperaturbegränsaren, så är den trasig, vi har bytt massor.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F750 Konstigt fel, NIBE vet ej ännu
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2019, 06:16:19 »
tempbegränsaren kostar 475 + moms

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F750 Konstigt fel, NIBE vet ej ännu
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2019, 07:30:59 »
Hur gammal är värmepumpen?
1-3 år = garanti, helt kostnadsfri reparation.

4-6 år = trygghetsförsäkring, kontakta ditt hemförsäkringsbolag + Acrtic.
Hemförsäkringen står för reparationen och Arctic står för åldersavdrag + självrisk.
« Senast ändrad: 29 oktober 2019, 07:33:01 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F750 Konstigt fel, NIBE vet ej ännu
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2019, 05:58:51 »
Jag menar bara, varför byter inte nibe ut tempbegr, kostar ju inga pengar, och de har racklat

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F750 Konstigt fel, NIBE vet ej ännu
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2019, 07:22:04 »
Jag menar bara, varför byter inte nibe ut tempbegr, kostar ju inga pengar, och de har racklat

Det finns en del människor som bara ska bevisa att andra har fel, föreslår man den rimligaste felorsaken för en sån människa så kan det gå så här.  ::)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!