Tror det är få som gör det, av de kunder som köper elmätarna av mig är det kanske 10% som också köper 1A säkringar.
Nu går ju det där lösa på lite olika sätt, om man t.ex. ansluter spänningen till elmätaren från 10A säkringar med 1.5 mm2 kabel så borde lösningen vara acceptabel.
Ofta när det gäller elmätare med strömspolar (vars exempel du visar) så används de på matningar med höga effekter, som en direktansluten elmätare inte klarar av, och tar man då spänningen direkt från samma ledare som man sätter strömspolarna på kan ju huvudsäkringen vara på 100 A eller mer, och då är anslutningsplintarna för dessa kablar helt enkelt för klena.
Vad som kan hända är väl primärt att det blir någon form av kortslutning på de klena ledarna som du hänvisar till, och att kablarna helt enkelt agerar "säkring", blir varma och kan orsaka brand.
Sen kan det ju också vara så att elmätaren inte tål mer än 1A på de där anslutningarna?
Svårt att veta.