« skrivet: 19 januari 2009, 22:35:10 »Problem löst. Visade sig vara en lös kabel mellan kontaktorn och det "övre"
Skrivet av: elsheriffo« skrivet: 19 januari 2009, 22:35:10 »Problem löst. Visade sig vara en lös kabel mellan kontaktorn och det "övre"
Skrivet av: elsheriffo« skrivet: 18 januari 2009, 09:25:16 »Det spelar ju ingen roll med fasföljden för vp försöker inte ens att starta. På VVM 300 kan väl ändå inte spela någon roll med fasföljden då det endast är elpatronerna som är trefas.
Skrivet av: kjell62« skrivet: 18 januari 2009, 01:27:04 »Har idag fått installerat en VVM 300, F2025, UKV-300 av en kompis som är rörläggare. har ni kollat om det är rätt fas följd så pumpen går åt rätt häll kjell Skrivet av: elsheriffo« skrivet: 17 januari 2009, 22:45:00 »Har idag fått installerat en VVM 300, F2025, UKV-300 av en kompis som är rörläggare.
Direkt när vi startade pannan så får vi TB- larm som skall betyda att temperaturbegränsaren har löst ut. Men då den är mekanisk och av brytande funktion så har jag sumrat den och kontakterna är slutna precis som dem skall vara. Provade att nollställa larmen. och då verkade den gå igång genom att sätta värmepumpen i läge "väntar" samt började räkna ner. Då det återstod 2 min innan start så återkom larmet. Någon som har någon aning om vad som kan vara fel??? Har felsökt och luftat samtliga radiatorer, ukv tank, värmpump, cirkpumpar ett flertal gånger. Jag har även försökt starta om VVM ett par gånger Tacksam för lite nya inputs då mina börjar ta slut |
|