Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
Jag tar inte ett idealiskt grundvatten system mot ett hel kasst borrhÃ¥l, jag skrev tidigare 2 lika seriöst gjorda system.........alltsÃ¥ raka motsatsen till det du skriver DIY  :,v(

Då bör också argumentationen vara seriös för att jämförelsen skall bli rättvisande.

Min anläggning har ett års-COP på ca 3,5 utan eltillsats men det är en snart 10 år gammal värmepump som matar radiatorer som behöver ca 55 graders framledningstemperatur vid DUT. Det är väl det som DIY är inne på när han skriver 0/50 system. 0/35, då talar vi om golvvärme och ett helt annat värde på års-COP i synnerhet med en modern värmepump med elsnåla cirkulationspumpar.

21 % förbättring av COP vid +7 in jämfört med 0 köper jag, fick värden nära det ur Nibes tabell men det betyder inte att års-COP blir 21 % högre eftersom pumpen delar av året arbetar med högre köldbärartemperatur. 15 % förbättring över året verkar rimligt, det är ju varmvattenberedning också och där är vinsten inte lika stor.

Med dagens elpriser och priset på borrhål skall man i mellersta och södra Sverige man borra så djupt att ingående köldbärartemperatur ligger på noll grader eller däröver vintertid. Blir KBin -1 har man varit för snål och det betyder att års-COP blir 0,1 eller 0,2 lägre än det borde ha blivit. Det betyder inte att skillnaden till ett grundvattensystem helt plötsligt blir 65 %.
 
Sen håller jag med om att har man två brunnar på tomten så är det klart man använder dem i stället för att borra, något annat vore dumt, men man bör kunna räkna rätt i alla fall.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
två gånger vid två olika tillfällen har jag haft ett inkommande brine under 4 grader och detta har då vart i slutet av en körning som till på köpet har avslutats med en VV laddning. Detta då efter avläsning av dubbla externa och kalibrerade givare. Då var ju även temperaturen -20 vid båda dessa tillfällen.

Större delen av körningarna sker mellan 8 och 6 grader (dock har jag ett pissdelta, vilket så klart slår på mitt COP).

Som jag ser det finns ingen anledning för mig att förvänta mig ett årsCOP på över 4 trots att jag fixade minus 20 grader med en framledning på 45 grader. Anledningen till detta är ju:
a) att kalkylen är aldeles underbar redan vid COP3
b) att vad det står för COP i säljmaterialet är nonsens utifrån ett års COP perspektiv
c) att även om VV står för en liten del av total drifttid när det är superkallt så blir ju VV en lite större andel när det är varmt.
d) jag tänkte få mig lite frikyla och den är ju som bekant inte helt fri :)

Visst gör hög temp in på brine underverk med maskinen. Det är en jäfla massa effekt som sprutar ur haubitsern för det mesta. Speciellt under 50 i framledning och COP är fin-fint MEN det det är ju inte direkt så att jag får dubbla COP när jag kör med 7 in i stället för 3-4, vilket ju är det lägsta jag kunnat testa.

Jag tycker man ska ha ganska lugn inställning till vilket års COP man får i sin anläggning. Hä blir vad det blir.

och självklart ska man utnyttja sitt grundvatten om man har sÃ¥dant tillgängligt. Som du säger kan man ju därigenom framför allt spara en massa pengar genom att slippa göra av med dom pÃ¥ ett hÃ¥l... Men att man med sin vanliga villapump skulle fÃ¥ nÃ¥gra enastÃ¥ende siffror rent COP mässigt det tror jag inte pÃ¥. Speciellt inte om man jämför sig med de lite mer moderna dimensioneringarna som frekvent börjar poppa upp här pÃ¥ forumet. 
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Jawen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BÃ…LSTA
  • Antal inlägg: 318
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Byggnadsmästare
SV: Varför kall brinevätska istället för varmt grundvatten?
« Svar #62 skrivet: 21 februari 2012, 23:51:38 »
Det är när man kör ett 0/50 system (eller nära de driftsförhÃ¥llandena) som man fÃ¥r de cop värden du har räknat pÃ¥ för bergvärmen.  Det är faktiskt totalt obegripligt varför du räknar pÃ¥ olika system i de tvÃ¥ fallen grundvatten resp. Bergvärme.

Nej du har fel, jag räknade på 0/35.........0/45 ger 3,63 i cop enligt EN 14511

http://www.nibeonline.com/pdf/431004-2.pdf

Sida 75

Och sluta jiddra nu, läs vad jag skriver och fråga hellre efter källa i så fall.
Blir ju liksom ingen seriöst rolig givande dialog annars..........eller vad tycker du?
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i BÃ¥lsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer

Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el

2012  10.120 Kwh totalt inkl hushÃ¥llsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushÃ¥llsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushÃ¥llsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.

Utloggad Jawen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BÃ…LSTA
  • Antal inlägg: 318
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Byggnadsmästare
SV: Varför kall brinevätska istället för varmt grundvatten?
« Svar #63 skrivet: 22 februari 2012, 00:08:20 »
Då bör också argumentationen vara seriös för att jämförelsen skall bli rättvisande.

Min anläggning har ett års-COP på ca 3,5 utan eltillsats men det är en snart 10 år gammal värmepump som matar radiatorer som behöver ca 55 graders framledningstemperatur vid DUT. Det är väl det som DIY är inne på när han skriver 0/50 system. 0/35, då talar vi om golvvärme och ett helt annat värde på års-COP i synnerhet med en modern värmepump med elsnåla cirkulationspumpar.

21 % förbättring av COP vid +7 in jämfört med 0 köper jag, fick värden nära det ur Nibes tabell men det betyder inte att års-COP blir 21 % högre eftersom pumpen delar av året arbetar med högre köldbärartemperatur. 15 % förbättring över året verkar rimligt, det är ju varmvattenberedning också och där är vinsten inte lika stor.

Med dagens elpriser och priset på borrhål skall man i mellersta och södra Sverige man borra så djupt att ingående köldbärartemperatur ligger på noll grader eller däröver vintertid. Blir KBin -1 har man varit för snål och det betyder att års-COP blir 0,1 eller 0,2 lägre än det borde ha blivit. Det betyder inte att skillnaden till ett grundvattensystem helt plötsligt blir 65 %.
 
Sen håller jag med om att har man två brunnar på tomten så är det klart man använder dem i stället för att borra, något annat vore dumt, men man bör kunna räkna rätt i alla fall.

Roland, jag är seriös men på ett forum är jag inte dödsallvarlig.....jag gillar att folk har olika åsikter, och massa bra kommer ofta fram med lite intensiva dialoger.......men då måste man dra åt olika håll...liksom ha en balans i det hela.
Sen har varje sak jag skrivit i tråden kommit från andra trådar, manualer, egen vetenskap, en miniräknare, repotage, analyser m.m, jag slänger inte ur mig en siffra bara så där.

Sedan blir resultatet självklart aldrig exakt, ett exakt resultat får man enbart med alla berörda parametrar samt att testa dessa i verkligheten, men på ett forum måste man kunna plocka ihop den infon man har och kunna räkna lite på det...........vad gör vi annars här ?
Sen är ju det det ända redskapet man har att kunna räkna fram lite skillnader, och det gäller väl även värmepump-säljarna.

Så se mig som seriös, för det är jag.

MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i BÃ¥lsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer

Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el

2012  10.120 Kwh totalt inkl hushÃ¥llsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushÃ¥llsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushÃ¥llsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Varför kall brinevätska istället för varmt grundvatten?
« Svar #64 skrivet: 22 februari 2012, 05:44:22 »
Nej du har fel, jag räknade på 0/35.........0/45 ger 3,63 i cop enligt EN 14511

http://www.nibeonline.com/pdf/431004-2.pdf

Sida 75

Och sluta jiddra nu, läs vad jag skriver och fråga hellre efter källa i så fall.
Blir ju liksom ingen seriöst rolig givande dialog annars..........eller vad tycker du?
Det spelar ingen roll vad du har för källa när du misshandlar källmaterialet sÃ¥ fantastiskt.  Det spelar heller ingen roll vad det är för cop siffra du läser ut exakt.  Huvudsaken är ju att du utgÃ¥r frÃ¥n SAMMA siffra i bÃ¥da fallen.  Du säger att du räknade pÃ¥ 0/35 ovan.  DÃ¥ gör vi ett räkneexempel dÃ¥:

Med bergvärme 0/35 enligt en 14511 cop 4.52 från dokumentationen du hänvisade till.

Med grundvatten 0/35:
Avgiven effekt 9.64
Eleffekt 2.13
Avgår kb-pump ca 100W
Tillkommer grundvattenpump ca 400W
Cop = 3.97
21% tillägg i cop för 7 grader in istället för 0 ger 3.97*1.21=4.80

Ökningen i cop är då 4.80/4.52 = 6%

hur fÃ¥r du sedan detta till 65%?  Det är där man behöver dina trollerikonster....  När du sedan börjar räkna pÃ¥ Ã¥rscop sÃ¥ bör skillnaden bli ännu mindre dÃ¥ bergvärmen fÃ¥r in högre temperatur än 0 grader vÃ¥ren, sommaren och hösten, medan grundvattentemperaturen varierar mindre.

Om man sedan jämför ditt grundvattensystem med ett bergvärmesystem som mitt, där jag redan får in 7 grader på brine (allt annat lika), så blir ju mitt grundvattensystem 4.52/3.97 = 14% bättre.
« Senast ändrad: 22 februari 2012, 07:03:05 av DIY_freak »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad sege

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +3/-1
SV: Varför kall brinevätska istället för varmt grundvatten?
« Svar #65 skrivet: 22 februari 2012, 07:28:49 »
Hur mycket grundvatten dras ur en brunn när man kör grundvattenvärme och behöver man två hål där ett är för att stoppa tillbaka vattnet?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Varför kall brinevätska istället för varmt grundvatten?
« Svar #66 skrivet: 22 februari 2012, 07:33:54 »
Nibe 1245/10 drar ca 0,5l/s (1800 liter/timme).
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
Hur mycket grundvatten dras ur en brunn när man kör grundvattenvärme och behöver man två hål där ett är för att stoppa tillbaka vattnet?
Du behöver inte ett borrhål för returen om du kan bli av med vattnet på något annat säkert sätt, stenkista, dike etc.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
Räknade lite utifrån drifttider för min anläggning olika månader 2011. Om man antar att temperaturen på KBin varierar linjärt mellan +7 och noll grader när pumpens drifttid per månad varierar från noll timmar till kontinuerlig drift hela månaden blir medeltemperaturen under den tid kompressorn går +2,2 grader.

Det gör att års-COP blir 6-7 % högre än det som gäller för noll grader in. I stället för 21 % bättre COP för grundvattenanläggningen blir det de 15 % jag i ett tidigare inlägg tyckte var rimligt.

Räknas medeltemperaturen månadsvis blir medelvärdet 3,9 grader men det är inget intressant värde.

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Varför kall brinevätska istället för varmt grundvatten?
« Svar #69 skrivet: 22 februari 2012, 09:42:59 »
Det gör att års-COP blir 6-7 % högre än det som gäller för noll grader in. I stället för 21 % bättre COP för grundvattenanläggningen blir det de 15 % jag i ett tidigare inlägg tyckte var rimligt.
Intressant.  I sÃ¥ fall blir kalkylen följande:

Bergvärme 2.2/35: COP 4.52 (0/35) * 1.066 = 4.82

Grundvatten 7/35:
Avgiven effekt 9.64
Eleffekt 2.13
Avgår kb-pump ca 100W
Tillkommer grundvattenpump ca 400W
Cop = 3.97
21% tillägg i cop för 7 grader in istället för 0 ger 3.97*1.21=4.80

Alltså förlorar grundvattensystemet COP-tävlingen redan här med 0.4% och man behöver inte ens ha ett så bra dimensionerat bergvärmesystem som jag har, som ger 7 grader in på vintern, för att stå upp mot grundvattenlösningen.

« Senast ändrad: 22 februari 2012, 09:48:04 av DIY_freak »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Jawen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BÃ…LSTA
  • Antal inlägg: 318
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Byggnadsmästare
SV: Varför kall brinevätska istället för varmt grundvatten?
« Svar #70 skrivet: 22 februari 2012, 11:29:22 »
Intressant.  I sÃ¥ fall blir kalkylen följande:

Bergvärme 2.2/35: COP 4.52 (0/35) * 1.066 = 4.82

Grundvatten 7/35:
Avgiven effekt 9.64
Eleffekt 2.13
Avgår kb-pump ca 100W
Tillkommer grundvattenpump ca 400W
Cop = 3.97
21% tillägg i cop för 7 grader in istället för 0 ger 3.97*1.21=4.80

Alltså förlorar grundvattensystemet COP-tävlingen redan här med 0.4% och man behöver inte ens ha ett så bra dimensionerat bergvärmesystem som jag har, som ger 7 grader in på vintern, för att stå upp mot grundvattenlösningen.

Och du skriver att jag är oseriös med mina räkneexempel ????  --/

Först utgår du i från att en grundvattenpump fortfarande skulle ge 9,64 kw med 7° in.........vilket är fel!
Den avger nog runt 11,7 kw vid 7°, och cop blir då ca 5,48 minus dom 190 watt extra en Sq2-35 drar mer än en cp på KB sidan.

Och en borra med 2,2° in i snitt gör att samma pump avger ca 10,27 kw som gör 4,82 i cop precis som du skrev.
Konstigt att du fÃ¥r det rätt vid uträkningen pÃ¥ borra, men helt fel dÃ¥ du räknar grundvatten  Sc:,h

Och du som har förkastat alla mina inlägg hitintills............

Sen räknar du pÃ¥ första uträkningen baserat frÃ¥n 0/35 system i bägge fallen, men i andra uträkningen baserar du det pÃ¥  2,2/35 med borra och 7/35 med vatten.......blir bra snurrigt.

2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i BÃ¥lsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer

Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el

2012  10.120 Kwh totalt inkl hushÃ¥llsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushÃ¥llsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushÃ¥llsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Varför kall brinevätska istället för varmt grundvatten?
« Svar #71 skrivet: 22 februari 2012, 12:04:36 »
Först utgår du i från att en grundvattenpump fortfarande skulle ge 9,64 kw med 7° in.........vilket är fel!
Den avger nog runt 11,7 kw vid 7°, och cop blir då ca 5,48 minus dom 190 watt extra en Sq2-35 drar mer än en cp på KB sidan.
Du fattar ju ingenting tydligen...  Jag utgÃ¥r frÃ¥n de värden som den dokumentation du själv länkade till angav för 0/35 och sedan justerar jag COPen efter de principer som vi ju kommit överens om (3% per grad höjning av inkommande vätska).  DÃ¥ spelar det ju absolut ingen roll om de procenten läggs pÃ¥ som ökad uteffekt, minskad ineffekt eller helt enkelt bara ökar COPen.  Den ökade värmeavgivningen ÄR ju det som resulterar i den ökade COPen, sÃ¥ om jag justerar COP sÃ¥ har jag automatiskt räknat med ökad uteffekt (alternativt minskad ineffekt).  Sedan har du fel att grundvattenpumpen bara skulle dra 190W extra.  Eftersom du tittar pÃ¥ specen för en 1245/10 sÃ¥ mÃ¥ste du ju uppfylle det nominella flödet för den pumpen som är 0,5l/s.  En SQ2-35 drar dÃ¥ drygt 400W, vilket är ca 300W mer än KB-pumpen.

Du är helt enkelt ute och cyklar och detta är bara ytterligare ett exempel på att du inte klarar av att förstå det här ämnet till fullo.

Citera
Och en borra med 2,2° in i snitt gör att samma pump avger ca 10,27 kw som gör 4,82 i cop precis som du skrev.
Konstigt att du fÃ¥r det rätt vid uträkningen pÃ¥ borra, men helt fel dÃ¥ du räknar grundvatten  Sc:,h
Jag räknade pÃ¥ EXAKT samma sätt när jag justerade COPen för 2.2 grader in.  Jag ökade COPen med 6,6% (3% per grad).  Ingen skillnad.

Citera
Och du som har förkastat alla mina inlägg hitintills............
Ja, inte är det konstigt det, med ditt senaste inlägg i minnet...

Citera
Sen räknar du pÃ¥ första uträkningen baserat frÃ¥n 0/35 system i bägge fallen, men i andra uträkningen baserar du det pÃ¥  2,2/35 med borra och 7/35 med vatten.......blir bra snurrigt.
Jag utgÃ¥r frÃ¥n siffrorna som gäller för ett 0/35-system enligt specen och sedan justerar jag dem sÃ¥ att de gäller för ett 2,2/35 resp. 7/35 system.  Det är bara du som är snurrig.
« Senast ändrad: 22 februari 2012, 12:09:19 av DIY_freak »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
Om vi tar en ZH 30 copeland kompressor som exempel.

Har vi 2+ in frÃ¥n hÃ¥let och ett normalt flöde pÃ¥ KB sÃ¥ hamnar evap runt 7K under detta ,alltsÃ¥ -5h Nu ger kompressorn vid 35 i framledning samt 5 ÖH och 8 i UK 11,10 kw vid COP 4,82.   

Har vi samma cykel men en GV kollektor med ett riktigt bra flöde så hamnar vi 5K under i evap alltså +2
Nu ger kompressorn 14,20 kw vid COP 5,94.   Har vi samma flöde sÃ¥ att vi hamnar 7K under sÃ¥ blir det 13,25 kw vid cop 5,60

Detta är dÃ¥ utan CP och sÃ¥na saker,  GV drar mer men kommer ändÃ¥ att vinna.  Men det är lite mer strul med GV,, rensa filter och sÃ¥na saker.  Mellan växlaren kostar en slant osv  osv.

Har man brunnen  sÃ¥ är det definitivt läga att satsa pÃ¥ GV Thumbsup   

Utloggad Jawen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BÃ…LSTA
  • Antal inlägg: 318
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Byggnadsmästare
SV: Varför kall brinevätska istället för varmt grundvatten?
« Svar #73 skrivet: 22 februari 2012, 12:27:14 »
Du fattar ju ingenting tydligen...  Jag utgÃ¥r frÃ¥n de värden som den dokumentation du själv länkade till angav för 0/35 och sedan justerar jag COPen efter de principer som vi ju kommit överens om (3% per grad höjning av inkommande vätska).  DÃ¥ spelar det ju absolut ingen roll om de procenten läggs pÃ¥ som ökad uteffekt, minskad ineffekt eller helt enkelt bara ökar COPen.  Den ökade värmeavgivningen ÄR ju det som resulterar i den ökade COPen, sÃ¥ om jag justerar COP sÃ¥ har jag automatiskt räknat med ökad uteffekt (alternativt minskad ineffekt).  Sedan har du fel att grundvattenpumpen bara skulle dra 190W extra.  Eftersom du tittar pÃ¥ specen för en 1245/10 sÃ¥ mÃ¥ste du ju uppfylle det nominella flödet för den pumpen som är 0,5l/s.  En SQ2-35 drar dÃ¥ drygt 400W, vilket är ca 300W mer än KB-pumpen.

Du är helt enkelt ute och cyklar och detta är bara ytterligare ett exempel på att du inte klarar av att förstå det här ämnet till fullo.
Jag räknade pÃ¥ EXAKT samma sätt när jag justerade COPen för 2.2 grader in.  Jag ökade COPen med 6,6% (3% per grad).  Ingen skillnad.
Ja, inte är det konstigt det, med ditt senaste inlägg i minnet...
Jag utgÃ¥r frÃ¥n siffrorna som gäller för ett 0/35-system enligt specen och sedan justerar jag dem sÃ¥ att de gäller för ett 2,2/35 resp. 7/35 system.  Det är bara du som är snurrig.

Jag har lagt pÃ¥ 3% effektökning pÃ¥ pumpen för varje grad varmare medie, pumpen ger vid +-0  9,64 kw.

7° ger dÃ¥ effektökningen 2.060 watt pÃ¥ Nibe 1245-10     (eller sÃ¥ kan man räkna 294 watt/grad)
 och 2,2° ger dÃ¥ effektökningen 630 watt pÃ¥ samma pump (eller sÃ¥ kan man räkna 294 watt/grad)

Det gör att jag får fram cop 5,48 med 7° in minus dom 190 watt extra som en SQ2-35 drar på grundvatten, vad nu exakt det blir?
Det gör också att jag får fram 4,82 i cop för samma pump med borra med snitt på 2,2°

Så ska jag fatta, så måste nog du förklara vart i uträkningen ovanför som jag räknat fel.
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i BÃ¥lsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer

Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el

2012  10.120 Kwh totalt inkl hushÃ¥llsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushÃ¥llsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushÃ¥llsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Varför kall brinevätska istället för varmt grundvatten?
« Svar #74 skrivet: 22 februari 2012, 12:42:25 »
Jag har lagt pÃ¥ 3% effektökning pÃ¥ pumpen för varje grad varmare medie, pumpen ger vid +-0  9,64 kw.

7° ger dÃ¥ effektökningen 2.060 watt pÃ¥ Nibe 1245-10     (eller sÃ¥ kan man räkna 294 watt/grad)
 och 2,2° ger dÃ¥ effektökningen 630 watt pÃ¥ samma pump (eller sÃ¥ kan man räkna 294 watt/grad)

Det gör att jag får fram cop 5,48 med 7° in minus dom 190 watt extra som en SQ2-35 drar på grundvatten, vad nu exakt det blir?
Det gör också att jag får fram 4,82 i cop för samma pump med borra med snitt på 2,2°

Så ska jag fatta, så måste nog du förklara vart i uträkningen ovanför som jag räknat fel.
Inget större fel... du fattar det bara inte själv... och så har du inte orkat fullfölja beräkningen... Vi räknar på ditt sätt:

För ett 7/35 system så får du (enligt dig) 11700W.
Vi antar att ineffekten är oförändrad på 2130W (vilket vi egentligen inte har något belägg för, sannolikt ökar ineffekten också något).
Avgår KB-pumpen 100W
Tillkommer grundvattenpumpen 400W
COP = 11700/(2130-100+400) = 4,81

I stort sett sÃ¥ kommer man alltsÃ¥ fram till ungefär samma resultat oavsett hur man väljer att räkna.  Jag kom ju fram till 4,80 pÃ¥ "mitt" sätt.  Det är bara det att ditt sätt att räkna har introducerat ytterligare ett antagande (om oförändrad ineffekt) som vi inte har nÃ¥got belägg för.  Om man tittar pÃ¥ data för andra Nibe-pumpar med kolvkompressor sÃ¥ ökar i alla fall ineffekten med ökande brine-temp, sÃ¥ det gäller nog 1245-10 ocksÃ¥.  Detta gör sammantaget 4,81 ligger i överkant.
« Senast ändrad: 22 februari 2012, 12:53:20 av DIY_freak »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!