Titel: Extern varmvattenberedare till Nibe 1245 fungerar inte
Skrivet av: Myto skrivet 04 mars 2014, 20:36:50
Har en Nibe 1245 med 180 liters vvb. Nyligen köpte jag ett badkar som jag fyller 300 liter i. Varmvattnet räckte inte till och jag anlitade en rörmokare att installera en extern vvb på 120 liter (OSA S120). Det märkliga är att det fortfarande blir slut varmvatten när jag fyllt karet med 300 l 40 gradigt vatten. Den externa vvb är installerad så att vattnet går genom vp innan det går ner vvb. Rörmokaren som installerade detta förstår inte varför det inte fungerar. Jag har hört talas om att man kan/ska ha en ack.tank istället för en vvb men kan inget om detta. Jag har en teori om att blandningsventilen på den externa vvb inte fungerar som den skall när den inte har tillgång till något kallvatten. Någon som kan hjälpa mig??
Titel: SV: Extern varmvattenberedare till Nibe 1245 fungerar inte
Skrivet av: tipo874 skrivet 04 mars 2014, 21:06:46
Om den externa VVB:n sitter i närheten av VP:n skulle jag ha kopplat VVC (varmvattencirkulation) mellan VP och den externa och skippat elen till den externa. Då laddar VP:n båda beredarna och du får 300l varmt vatten.

Vad har du termostaten satt på i den externa beredaren? Du måste ju se till att den hålls varm med el, annars svalnar ju den av om du inte har nån VVC eller tappar VV, och om den är sval blir det ju ingen extra volym.
Titel: SV: Extern varmvattenberedare till Nibe 1245 fungerar inte
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 mars 2014, 21:16:04
Nått knas är det 300 liter bör en 1245 fixa utan extra beredare om man använder extra vv funktion.
Titel: SV: Extern varmvattenberedare till Nibe 1245 fungerar inte
Skrivet av: Myto skrivet 04 mars 2014, 21:19:24
Termostaten är ställd på 70 grader. Om man gör som du föreslår är det ju "overkill" med en vvb, man behöver väl bara en tank då?

Vp fixar 300 l ca 38 gr vatten men då är det helt slut varmvatten trots "tillfällig lyx"- inställning.
Titel: SV: Extern varmvattenberedare till Nibe 1245 fungerar inte
Skrivet av: tipo874 skrivet 04 mars 2014, 21:35:52
Termostaten är ställd på 70 grader. Om man gör som du föreslår är det ju "overkill" med en vvb, man behöver väl bara en tank då?

Vp fixar 300 l ca 38 gr vatten men då är det helt slut varmvatten trots "tillfällig lyx"- inställning.

Fast du måste ha en tank som klarar färskvatten, det funkar inte med vilken tank som helst.

Om du har 120l 70 gradigt vatten så bör ju bara det bli ca 240l 40 gradigt vatten, och sedan bortåt 300l 38 gradigt från VP. Nåt är knas med inkopplingen om det inte räcker.

Titel: SV: Extern varmvattenberedare till Nibe 1245 fungerar inte
Skrivet av: FRJO skrivet 06 mars 2014, 18:23:47
Jag körde så på min gamla kåk. Inställd på 60 och det blev hur mö varmvatten som helst. Måste va nått med blandventilen