Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Rocco skrivet 30 december 2012, 11:17:51
-
När växelventil byter från uppvärmning till varmvatten så skakar rören inledningsvis (ibland bara några sekunder, ofta nån minut). Det är en IVT Greenline E14. Nån av er som haft samma problem? Vad kan vibrationen bero på? Bör växelventilen bytas eller kan det vara fel på nåt annat (någon backventil)?
-
låter mer som den går trögt.Vet du om du står honeywell på ställdonet(motorn)
-
ESBE står det på.
-
ESBE står det på.
Okej Ta reda på vad den heter för funktionen är lika som honeywell(insatsen är utbytesbar).Om du nu inte har en vgr modell.
-
Tack för svaret! Det är ESBE VZA 263.
Nu tror jag att min växelventil inte är tätt mellan läge A och B (A-varmvattendrift, B-värmedrift). Den blir alltså en fördelningsventil, släpper ut flöde till A och B samtidigt. Detta är orsaken till mitt problem att varmvattentemp sänks fort (VVB värmar radiatorvatten när VP inte är i drift, dvs en värmeväxlare som fungerar tvärtom). Är det en rimlig förklaring?
Är det bara ventilbyte som gäller?
-
Tack för svaret! Det är ESBE VZA 263.
Nu tror jag att min växelventil inte är tätt mellan läge A och B (A-varmvattendrift, B-värmedrift). Den blir alltså en fördelningsventil, släpper ut flöde till A och B samtidigt. Detta är orsaken till mitt problem att varmvattentemp sänks fort (VVB värmar radiatorvatten när VP inte är i drift, dvs en värmeväxlare som fungerar tvärtom). Är det en rimlig förklaring?
Är det bara ventilbyte som gäller?
Du kan ju ringa till dom för har för mig att dom har en reparationssats till din modell och lyssna vad dom tar för pris istället för att köpa hela.