Författare Ämne: Nibe F370 Optimeringsguide  (läst 5251 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

2c00l

  • Gäst
2c00l
Nibe F370 Optimeringsguide
« skrivet: 27 december 2022, 18:02:13 »
Hej!
Jag blev inspirerad av d98josu som har skrivit optimeringsguider för F730 och F750 (Stort tack till d98josu!). Jag kopierade därför en stor del av d98dosu’s texter och anpassade dem till Nibe F370 eftersom jag har sett att det har efterfrågats i kommentarsfälten. OBS! Läs gärna mina lärdomar från optimeringen längst ned i guiden.

Nedanstående guide är skriven med nedanstående förutsättningar med Nibe F370 baserad på mjukvara 9071R8 från december 2022:

- Vattenburen värme i element i modernt trähus stående på krypgrund (påverkar bla val av värmekurva, jag har kurva 9)
- Huset står i Göteborg (påverkar bla val av värmekurva, jag har kurva 9)

Syftet är att optimera energiförbrukningen utan att komforten ändras märkbart samt att minska slitage i form av onödiga starter.

Förberedelser: Tag ut och skaka/dammsug luftfiltret ordentligt. Lufta pannans 4 (fyra) ventiler och se till att trycket är nånstans mellan 1.0-1.5 Bar. Öppna ALLA termostater till golvslingor och element.

Meny 1: Inomhusklimat
1.1: förskjutning = -4 (frÃ¥n Värmekurva  = 9)
1.2 Ventilation 55%
1.3 Schemaläggning Från
1.9 Avancerat
1.9.1 Värmekurva  = 9 (med förskjutning = -4)
1.9.2 Extern justering 0
1.9.3 min.framledningstemp 20
1.9.4 rumsgivarinställningar, ej bockad
1.9.6 Fläktåtergångstid 4 h
1.9.7 Egen kurva (fabriksinställningar, ej ändrad)
1.9.8 Punktförskjutning utetemperaturspunkt 0 grader, förändring av kurva 0 grader
1.9.9 Nattsvalka, ej bockad

Meny 2: Varmvatten
2.1 Tillfällig lyx - från
2.2 Komfortläge  = Ekonomi
2.3 Schemaläggning från
2.9.1 Periodisk höjning = 30 dagar //  legionellakörning

Meny 4: Värmepump
4.1.3 Plusfunktioner, F370 uppkopplad med gratisversion av Nibe Uplink (valfritt då detta endast ger smidig bevakning i mobilen)
4.1.6 Smart Price Adaption från
4.1.7 Smarta hem ej aktiverat
4.2 Driftläge = auto
4.3 Ikoner valfritt
4.4 Datum valfritt
4.6 Språk valfritt
4.7 semesterinställning från
4.9.2 Autolägesinställning
        Stopp av värme 15 grader  // Blir det över detta stängs värmen i pannan av.
        Stopp av tillsats 5 grader   // Ingen eltillsats kopplas in över denna temp
        Filtreringstid 5 h
4.9.4 Fabriksåterställning, ej aktuellt
4.9.5 schema blockering från

Meny 5: Service Nås genom longpress på returpilen i 8 sek
5.1.1 Varmvatteninst  // Ändra det du valde i Meny 2.2
        Starttemp ekonomi 44
        Stoptemp ekonomi 50 // HÃ¥ll 6-7 grader skillnad sÃ¥ minimeras antal starter under den varma Ã¥rstiden
        Stoptemp periodisk höjning 55  // Högre ger ofta varningar i form av hög kondensortemp
5.1.2 Max framledningstemp = 60    (förinstallerat värde)

5.1.5 Fläkthastighet frånluft
        Normal 55%

5.1.12 intern eltillsats
Säkringsstorlek = (värdet på huvudsäkring, se elfaktura)
5.1.13 Max installerad eleffekt (15000kW, Inställt av installatör)

5.1.99 övriga inställningar
Trendberäkningsgräns 7 grader (inställt av installatör)
Transfertid 45 min         
MÃ¥n mellan filterlarm = 1  // PÃ¥minner om ett renskakat filter

Meny 3 Info
Inga inställningar kan göras på denna sida.

Låt nu alla termostater vara fullt öppna i något dygn. Om det blir för varm så sänk värmekurvan i Meny 1 och upprepa tills det blir lagom temp. Vill man ha något lägre temp i tex sovrum så vrid ner någon enstaka termostat men låt så många som möjligt vara fullt öppna.


Kommentarer/lärdomar under optimeringsperioden:
1)   Jag testade med förskjutning -6 (ist.f. -4) men dÃ¥ gick frÃ¥nluften under 16 grader och när det händer sÃ¥ blockeras kompressorn vilket inte är bra. Se till att du aldrig gÃ¥r under 16 grader pÃ¥ frÃ¥nluft eftersom kompressorn är mer ekonomisk än elpatronen.
2)   Jag testade Smart Price Adaption och den gör vad det är tänkt att den ska göra, dvs styra pumpen baserat pÃ¥ timpris, men jag har stängt av denna funktion av flera olika anledningar. För det första sÃ¥ tycker jag komforten pÃ¥verkas för mycket (dvs inomhustemperaturen fÃ¥r för stora spann) och dessutom sÃ¥ kör pumpen ganska mycket pÃ¥ elpatron under natten (ineffektivt och ger därför samma totalpris i slutändan). För det andra sÃ¥ tror jag Smart Price adaption funkar bättre om man har ett mer trögrörlig värme i huset där värme kan lagras, exempelvis stenväggar, betonggolv, golvvärme, medan i mitt hus (trähus pÃ¥ krypgrund) sÃ¥ försvinner värmen vid lunch och därför gÃ¥r elpatron igÃ¥ng även pÃ¥ de dyraste timmarna under eftermiddagen, inte bra! Om man enbart kör Smart Price Adaption pÃ¥ vatten (ej värme) sÃ¥ sätter man komfortläge Ekonomi ur spel och man kör dÃ¥ upp vattnet till 55 grader under natten. Kanske bra för de som duschar pÃ¥ morgonen men inte för min del, stängde därför av denna ocksÃ¥. Personligen sÃ¥ tror jag därför att det lönar sig mer att hÃ¥lla en jämn och fin temperatur under hela dygnet sÃ¥ att man maximerar kompressortid och minimerar elpatrontid.
Kommentera gärna!

Med vänlig hälsning
Anders

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe F370 Optimeringsguide
« Svar #1 skrivet: 27 december 2022, 18:10:56 »
Intressanta iakttaganden

Citera
det lönar sig mer att hålla en jämn och fin temperatur under hela dygnet
En klassisk konklusion
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad davveh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F370 Optimeringsguide
« Svar #2 skrivet: 29 december 2022, 06:58:59 »
F370 har väll bara en ventil att lufta och inte 4?

2c00l

  • Gäst
2c00l
SV: Nibe F370 Optimeringsguide
« Svar #3 skrivet: 29 december 2022, 09:59:51 »
F370 har väll bara en ventil att lufta och inte 4?

Det kanske var lite slarvigt uttryckt, det som avses är motionering av säkerhetsventiler, påfyllningsventil samt avluftningsventil (dvs genom att man följer F370-manualens rekommendationer för regelbundet underhåll). Jag borde även ha nämnt att vattenelement dessutom bör avluftas på respektive element samt att man bör rengöra ventilationsdonen precis som vid vanligt underhåll.
Hoppas guiden kommer till nytta, själv har jag lyckats halvera elförbrukningen med min F370 jfr med min gamla 310p.  :)

Mvh Anders

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F370 Optimeringsguide
« Svar #4 skrivet: 29 december 2022, 10:18:20 »
Då måste du haft fel på kompressorn i din gamla 310P för att kunna få en så stor skillnad i elförbrukningen. Skiljer annars bara lite i kompressorns storlek mellan 310P och F370, 550 W mot 650 W kompressor.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 289
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F370 Optimeringsguide
« Svar #5 skrivet: 29 december 2022, 11:29:50 »
Vid byte från Nibe 310 till F370 så fick jag ner förbrukningen ca 10 %. Bägge har och är optimerade.
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto och SPA (Värme)
PÃ¥verkansgrad SPA 5,  Timmätning
Mjukvara 9071R7 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering och rengöring (2018)
Ventilation 49%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
ca 2 avfrostningar per dygn!!
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 2 personers hushÃ¥ll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/Ã¥r

2c00l

  • Gäst
2c00l
SV: Nibe F370 Optimeringsguide
« Svar #6 skrivet: 29 december 2022, 11:53:46 »
Då måste du haft fel på kompressorn i din gamla 310P för att kunna få en så stor skillnad i elförbrukningen. Skiljer annars bara lite i kompressorns storlek mellan 310P och F370, 550 W mot 650 W kompressor.

Stämmer, min 19 år gamla 310p började smyga upp i förbrukning under 2 års tid innan den till slut satte felkod A03 som efter test visade sig bero på läckande kylmedium. Den gick därför in i avfrostningsläge väldigt ofta på slutet och kompenserade desto mer med elpatron. Min nya F370 erbjuder ju också fler inställningsmöjligheter på ett betydligt smidigare sätt så en viss minskning beror nog också på lägre vattentemp, blockering av elpatron över 5 grader, effektivare kompressor, osv. Hade jag vetat hur stor skillnad det skulle bli mellan 310p och F370 så hade jag bytt ett år tidigare, dock lätt att vara efterklok. En annan sak är ju att skillnaden i ljudnivå mellan 310p och F370 blev enormt stor i mitt fall, F370 låter knappt mer än ett kylskåp.

Mvh Anders

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Nibe F370 Optimeringsguide
« Svar #7 skrivet: 29 december 2022, 12:21:03 »
Detta med ljud är svårt, men upplever att systemtryck och luftning påverkar bullret.
Mitt tyckkärl (expansionskärl) visade sig ha punka och bytte till nytt och säkerställde ordentligt förtryck.

Nu går den betydligt tystare. Misstänker att den leverades med för dåligt förtryck och efter några år har blåsan gått sönder. Vid fullt fungerande tryckkärl skall inte t.ex påfyllning eller att motionera säkerhetsventilen synas nämnvärt på manometern.
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Lasse-Hifi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 135
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F370 Optimeringsguide
« Svar #8 skrivet: 29 december 2022, 16:22:22 »
Mitt tyckkärl (expansionskärl) visade sig ha punka och bytte till nytt och säkerställde ordentligt förtryck.
Nu går den betydligt tystare. Misstänker att den leverades med för dåligt förtryck och efter några år har blåsan gått sönder.

Jag misstänker att mitt expansionskärl är paj också, jag får hålla på och fylla på flera gånger per år (enligt en beskrivning som finns här på forumet). Får jag fråga vad det kostade att byta expansionskärlet?
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer. Eluppvärmt spabad. Nibe F370 installerad aug. -11. Köldmedelhaveri -16, påfyllt köldmedium feb-17. Utbyte förångare och kompressor juni-18. Loggas med Loggamera.se

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Nibe F370 Optimeringsguide
« Svar #9 skrivet: 29 december 2022, 18:45:52 »
Köpte på jsenergi.com för 1200:- och bytte själv.
Det är inte svårt.
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad LGCarlsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F370 Optimeringsguide
« Svar #10 skrivet: 30 december 2022, 08:22:50 »
Kan rekommenderas, fungerar fint. Jag har kört med liknande inställning i 6 mÃ¥nader med undantag för värmekurva (5 +1) och ventilation  (65%). Enplanshus byggt 2006 pÃ¥ torpargrund 127m2 i N.V. SkÃ¥ne. Köper 5000kwh/Ã¥r och säljer 10 000kwh/Ã¥r (Solceller 13kwp).

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe F370 Optimeringsguide
« Svar #11 skrivet: 30 december 2022, 14:22:31 »
Citera
Köper 5000kwh/år och säljer 10 000kwh/år (Solceller 13kwp).
Ni behöver inget energistödsbidrag alltsÃ¥  tummenupp
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Keyvan

  • Gäst
Keyvan
SV: Nibe F370 Optimeringsguide
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2023, 19:05:13 »
Hej
Tack för guiden. Jag har delat den i Nibe Fb grupp. Många där som efterfrågade. Skriver FK.
Hälsningar
Keyvan

2c00l

  • Gäst
2c00l
SV: Nibe F370 Optimeringsguide
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2023, 12:10:45 »
Hej
Tack för guiden. Jag har delat den i Nibe Fb grupp. Många där som efterfrågade. Skriver FK.
Hälsningar
Keyvan
Roligt att guiden kommer till användning, tack för att du delade! :-)

Mvh Anders

2c00l

  • Gäst
2c00l
SV: Nibe F370 Optimeringsguide
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2023, 13:53:55 »
Intressanta iakttaganden
En klassisk konklusion
Ja, och idag hittade jag denna länk som ytterligare verkar stödja teorin om att Smart Price Adaption blir dyrare i vissa lägen (det krävs väldigt stor prisskillnad mellan dag och natt för att ekvationen ska gå ihop): https://eltipsaren.se/sv/faq/ska-jag-flytta-uppvarmning-till-billigare-timmar

Mvh Anders

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!