« skrivet: 21 december 2021, 17:30:09 »
Hej, jag har noterat att det flera gånger löser ut hetgaslarm om jag har ställt varmvatten-inställningen för högt. Jag hade den tidigare ställd på 52 grader, men har behövt sänka den till 50 grader vilket känns lite i underkant för vårt behov.

När den producerar varmvatten så stiger framledningstemperaturen mot över 59 grader och hetgastempen går över 100 grader (därav utlösande av larm, verkar slå av vid 103-104 grader). Har försökt reglera CP vid varmvatten men tycker inte det gör någon skillnad alls.

Här finns en graf över hur den har arbetat senaste 24h:



Är detta normalt? Tycker det verkar konstigt att det skulle vara så små marginaler. Det kanske är så att tempgivaren för hetgasen är off, men skillnaden mellan hetgas-temp och framledning ser ju ut att vara normal i övrigt (ca 40 graders skillnad).

Jag ser också på brine-delta T att effekten på pumpen går ner när framledningen och hetgasen börjar sticka iväg, är det också normalt?



När den började producera varmvatten när den var nere på ca 20 grader, så påverkas inte deltaT på brine nämnvärt, men vid följande varmvatten-körningar så dippar brine deltaT. Är det så att COP sjunker vid varmvattenproduktion över en viss temp? Men redan över 40 grader tycker jag låter konstigt....
« Senast ändrad: 22 december 2021, 13:15:22 av jishi »
NIBE F1226-8 Cu, 100m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F1226 Hetgaslarm vid varmvattenproduktion
« Svar #1 skrivet: 21 december 2021, 17:50:48 »
Det finns en luftning för varmvattenslingan som heter QM22, prova att lufta denna?
Låt det rinna ut lite när du luftar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jishi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1226 Hetgaslarm vid varmvattenproduktion
« Svar #2 skrivet: 22 december 2021, 12:29:13 »
Det finns en luftning för varmvattenslingan som heter QM22, prova att lufta denna?
Låt det rinna ut lite när du luftar.

Provade att lufta via QM22, fanns ingen luft att tömma ut men bra att veta till framtiden.

Förstår heller inte riktigt hur jag ska tänka kring flöde och hetgas, har läst att får du hög hetgas ska du sänka flödet (sänka hastighet på CP), men förstår inte riktigt logiken kring detta. Är det för att returslingan ska hinnas kylas ner mer medans den går inne i beredaren? Vad är rimligt hastighet? Vill minnas att jag provade sänka denna en gång förut för att få upp deltaT vid varmvattenkörning, men tyckte då att det började bubbla inifrån pumpen (som om nåt kokade) så jag valde att höja den igen. Tror då jag var nere på typ 7% hastighet eller nåt sånt (men minns inte exakt). Var det ogrundad oro?
NIBE F1226-8 Cu, 100m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

Utloggad jishi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1226 hög kondensor in. larm vid varmvattenproduktion
« Svar #3 skrivet: 22 december 2021, 13:19:04 »
Hm, trodde initialt att det var hetgaslarm som utlöste, men det visar sig att et är hög kondensor in. larm som kommer, detta kickar alltid in vid tillfällig lyx-val efter ca 10 minuter. Kondensor fram (BT12) är då uppe i runt 61 grader, vet inte riktigt varför den är brytpunkt. Det loggas heller inte i larmloggen (vilket är konstigt?) så man måste vara vid pumpen när det händer och medans den är av för att se dessa fel...

Vid värmeproduktion så är kondensor temp lägre än framledning, men inte vid varmvatten-produktion när den går över ca 40-45 grader...

Inte är det väl tänkt att lyx-läge skall stänga av kompressorn och bara värma med tillsats efter typ 53 grader (topptemperatur i beredaren)?
« Senast ändrad: 22 december 2021, 13:21:37 av jishi »
NIBE F1226-8 Cu, 100m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F1226 hög kondensor in. larm vid varmvattenproduktion
« Svar #4 skrivet: 22 december 2021, 19:14:20 »
Smutsig slinga i beredaren, nästan 100 säker på det. Du får bara larmen vid högre vv laddning, men på ekonomi går det bra.
Prova att spola ur beredaren med något som får kalk och skit att släppa från slingan.
pumpen stannar när bt12 når 62 eller bt3 når 55 grader eller när bt6 nått stopptemp
« Senast ändrad: 23 december 2021, 05:53:53 av DonPablo »

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: F1226 hög kondensor in. larm vid varmvattenproduktion
« Svar #5 skrivet: 22 december 2021, 22:41:38 »
Hm, trodde initialt att det var hetgaslarm som utlöste, men det visar sig att et är hög kondensor in. larm som kommer, detta kickar alltid in vid tillfällig lyx-val efter ca 10 minuter. Kondensor fram (BT12) är då uppe i runt 61 grader, vet inte riktigt varför den är brytpunkt. Det loggas heller inte i larmloggen (vilket är konstigt?) så man måste vara vid pumpen när det händer och medans den är av för att se dessa fel...

Vid värmeproduktion så är kondensor temp lägre än framledning, men inte vid varmvatten-produktion när den går över ca 40-45 grader...

Inte är det väl tänkt att lyx-läge skall stänga av kompressorn och bara värma med tillsats efter typ 53 grader (topptemperatur i beredaren)?
Det är nog helt normalt F1245 fixar inte legionella höjning till 55 grader och har för mig att F1226 fixar nån grad lägre framledning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad jishi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1226 hög kondensor in. larm vid varmvattenproduktion
« Svar #6 skrivet: 23 december 2021, 00:22:57 »
Smutsig slinga i beredaren, nästan 100 säker på det. Du får bara larmen vid högre vv laddning, men på ekonomi går det bra.
Prova att spola ur beredaren med något som får kalk och skit att släppa från slingan.

Ja, vi har en del kalk i vattnet här, teorin är att kalket isolerar slingan så den inte kyls ner optimalt (eller snarare tvärtom, avger inte värmen fullt)?

SÃ¥ att fylla upp beredaren med varmvatten+citronsyra typ? En jävla massa citronsyra, det är ju 180l vatten...  eller vad finns det för förslag?
NIBE F1226-8 Cu, 100m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F1226 hög kondensor in. larm vid varmvattenproduktion
« Svar #7 skrivet: 23 december 2021, 05:48:39 »
ja man måste få beläggningen att släppa, jag har ingen aning om hur man gjort för att få det att släppa, har dock läst här på forumet att vissa gjort det med lyckat resultat.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: F1226 hög kondensor in. larm vid varmvattenproduktion
« Svar #8 skrivet: 23 december 2021, 08:14:05 »
Men varför rengöra slingan när den kommer larma vid ungefär samma vv temp i alla fall ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: F1226 hög kondensor in. larm vid varmvattenproduktion
« Svar #9 skrivet: 23 december 2021, 09:18:09 »
Är det så att COP sjunker vid varmvattenproduktion över en viss temp? Men redan över 40 grader tycker jag låter konstigt....

COP sjunker med ökande temperaturdifferens mellan köldbärare och värmebärare, det ligger värmepumpens grundläggande arbetsprincip. Teoretiskt är COP = Temperatur på varma sidan i Kelvin/Temperaturdiffferens varm/kall sida. Varje grads högre kondenseringstemperatur vid konstant köldbärartemperatur minskar COP med ett par procent.

Det är ocksÃ¥ normalt att effekten minskar vid högre värmebärartemperatur dÃ¥ kompressorn pumpar en mindre mängd köldmedium per varv när kompressionsförhÃ¥llandet ökar. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F1226 hög kondensor in. larm vid varmvattenproduktion
« Svar #10 skrivet: 23 december 2021, 21:48:11 »
Det var någon tråd för kanske två månader om att göra rent slingan i vvb, där finns information om lämplig metod.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad jishi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1226 hög kondensor in. larm vid varmvattenproduktion
« Svar #11 skrivet: 29 december 2021, 16:20:15 »
Men varför rengöra slingan när den kommer larma vid ungefär samma vv temp i alla fall ?

Tanken med att rengöra skulle vara för att sänka returtempen på värmebäraren. Nu är den 8-10 grader högre än varmvattnet, så teorin är att väemeväxlingen är ineffektiv.
NIBE F1226-8 Cu, 100m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2965
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: F1226 hög kondensor in. larm vid varmvattenproduktion
« Svar #12 skrivet: 29 december 2021, 16:52:16 »
Märkligt att bara de med nibes varmvattenberedare behöver rengöra slingan?!

Ska man rengöra både utvändigt och invändigt? Hur stark citronsyra skall man använda? Går väl åt några 10 tals kilon?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F1226 hög kondensor in. larm vid varmvattenproduktion
« Svar #13 skrivet: 29 december 2021, 18:05:34 »
Tror att Thermias TWS har liknande problem.
Det måste vara tappvarmvattensidan som måste rengöras normalt, radiatorvattnet som går inne i slingan byts inte ut och borde då med tiden inte bygga på avlagringar på samma sätt som tappvattnet som tillför nytt kalk hela tiden.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: F1226 hög kondensor in. larm vid varmvattenproduktion
« Svar #14 skrivet: 29 december 2021, 18:56:52 »
Men hur många slingor är det som behöver rengöras i det här fallet tror jag knappast det gör märkbar skillnad beredarna är helt enkelt inte bättre än så även om dom är helt nya.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!