Ämne: Högt delta på köldbärare, hur sänka? (läst 10432 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Per Lu
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 756
Karma +1/-0
Kön:
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #15 skrivet:
13 oktober 2012, 13:59:36 »
Citera
Ja det gör min med!
Per L
Loggat
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
Lexus
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4676
Karma +7/-5
Lexus
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #16 skrivet:
13 oktober 2012, 14:21:10 »
Citera
Meny 5.11
Loggat
Joonte84
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Kön:
IVT Greenline HT C7 -06
Joonte84
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #17 skrivet:
14 oktober 2012, 14:36:25 »
Citera
Meny 5.11?? Har varit där och tittat, vilket har ni era pumpar på?
Loggat
Joonte84
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Kön:
IVT Greenline HT C7 -06
Joonte84
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #18 skrivet:
14 oktober 2012, 15:31:02 »
Citera
Nu har jag varit och kört cirk.pumpen manuellt.
Efter 5 min var GT10 9,5 och GT11 4,9, sen höll det det i ytterligare 15 min innan jag slutade köra, dvs en skillnad på 4,6 grader, ska man tolka det som om att givaren visar fel? Om den visar detta värdet fel, skulle jag ha ett VERKLIGT
på lite över 3 grader, skulle kunna stämma?
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #19 skrivet:
14 oktober 2012, 17:18:45 »
Citera
Precis, nu är bara problemet att veta viken som visar fel.
Bäst är nog att byta ut båda två.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Per Lu
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 756
Karma +1/-0
Kön:
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #20 skrivet:
14 oktober 2012, 18:22:00 »
Citera
Eller också göra som jag!
Strunta i att dom visar fel och lägg pengarna på en logger i stället!
När jag köpte RTLoggern låg alla 11 temperaturgivarna inom 0,31 grader! Det var en bra början!
Sedan visade det sig att när jag gjorde det test du gjort på din pump fick jag inte bra värden med min RTLogger förrän jag slipat kopparrören helt rena, använt temperaturpasta mellan rör och givare samt bundit fast givaren mot röret med buntband.
Bara pasta och buntband (som jag började med) blev inte tillräckligt bra!
Nu kan jag lita på mina visade temperaturer! Dvs de som min logger visar!
Per L
Loggat
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
Joonte84
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Kön:
IVT Greenline HT C7 -06
Joonte84
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #21 skrivet:
14 oktober 2012, 18:54:51 »
Citera
Ja, logger i all ära men visar pumpens eget system fel kan den larma och stänga av sig för felaktiga temperaturer, därför vill jag att pumpens egna givare ska funka. Inte kul om det händer under en semester mitt i vintern...
Nästa pilsner då, varför ökar
när jag ökar hastigheten på cirk.pumpen? Extremt lite med dock, kanske 1-2 grader.
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #22 skrivet:
14 oktober 2012, 20:39:14 »
Citera
Det beror troligen på att felvisningen varierar med ändrad temperatur.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Per Lu
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 756
Karma +1/-0
Kön:
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #23 skrivet:
15 oktober 2012, 08:59:14 »
Citera
Du har förstås rätt i att de temperaturgivare i pumpen som är inblandad i dess styrning och övervakning måste vara riktiga!
Jag har dock inte funnit någonstans (varken i IVTs handledning eller i detta forum) att just dessa två temp.givare styr pumpen på något sätt.
Per L
Loggat
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
Joonte84
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Kön:
IVT Greenline HT C7 -06
Joonte84
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #24 skrivet:
15 oktober 2012, 10:59:12 »
Citera
Fast det finns ju ett larm som heter GT10 (GT11?), vet iofs inte om det kan stänga av något eller om det bara varnar?
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #25 skrivet:
15 oktober 2012, 11:00:01 »
Citera
Det brukar finnas larm om ingående eller om det var utgående kb blir för kallt men den funktion kanske inte finns på Ivt.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Per Lu
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 756
Karma +1/-0
Kön:
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #26 skrivet:
15 oktober 2012, 17:55:52 »
Citera
Du verkar ha rätt även om detta!
När jag läser i Handbok Rego 600 från dec 2003 så står beskrivet om larm för GT10 och 11.
I den handbok (sept 2001) som följde med min pump finns dessa larm däremot inte beskrivna så jag antar därför att min pump inte har dessa larm medan senare pumpar har det.
Då är det ju faktiskt viktigt att dessa två givare på din pump inte visar alltför mycket fel!
Per L
Loggat
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
Joonte84
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Kön:
IVT Greenline HT C7 -06
Joonte84
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #27 skrivet:
16 oktober 2012, 12:15:06 »
Citera
Någon som vet om det bara larmar eller om det stänger av kompressorn tills temperaturen är "rätt"?
Vet någon vad dessa givare kostar, och var kan man köpa dem? Antar att det bara såna som ligger mot röret?
Förresten hur svårt är det att ansluta och driftsätta en inomhusgivare?
Känns som en bra komplettering, säg att det är -10 grader ute och fullt solsken rätt in i huset, det ÄR varmt i huset men pannan eldar för glatta livet, för det är -10 ute...? Är mitt resonemang rätt eller fel?
Loggat
Joonte84
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Kön:
IVT Greenline HT C7 -06
Joonte84
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #28 skrivet:
18 oktober 2012, 18:41:13 »
Citera
Ingen som har någon erfarenhet av detta larmet på en IVT?
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Högt delta på köldbärare, hur sänka?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 820
dolda: 0
användare: 12
Användare online
:
Johnlennonx
AndersKN
svenske kocken
HCrille
Josth
tardidan
Börje__
Rdx
lucky_one
RaveG
Tony B
lars
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info