Har precis satt in ett bubbelbadkar som var lite för stort så jag behöver sätta på extra vv med elpatronenen för att få det behagligt varmt. När jag gör detta så stannar vp efter ett tag ofta efter att nått upp till runt 60C. Då börjar vv lampan att blinka och under info börjar vp räkna ner från 600s innan vp startar igen. Det blir aldrig nåt larm.
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: pumpen stannar vid extra varmvatten
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2012, 22:03:04 »
Stopp temp för extra varmvatten är satt till 65°C från fabrik

När pumpen tryckt upp tempen med kompressorn till minst 59°C i hela beredaren stannar pumpen eftrsom "T8 stopptemp varmvatten" slår i taket (fabriksinställningen är 59°C) och elpatronen tar den sista höjningen till 65°C

Dessa 59°C skall man nog inte ställa om eftersom det verkar vara ett skydds stopp för pumpen om vattnet från beredaren skulle bli för varmt
I vanliga varmvattenkörningar stannar den när T9 tempen blir 54°C
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad rigumuse

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: pumpen stannar vid extra varmvatten
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2012, 21:10:43 »
du säger att pumpen stannar vid 59° och elen tar resten men när jag sätter på extra vv så sätts elen på direkt och elen stannar vid 59.
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: pumpen stannar vid extra varmvatten
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2012, 20:17:50 »
Mycket riktigt så tillåts eltillskottet att gå in direkt då man aktiverar extra varmvatten, samtidigt som stopptemperaturer för varmvattnet, T3, höjs. Jag minns inte riktigt om den sätts till 60 eller 65 grader, det ser du i info-menyn vad den jobbar mot.

Att kompressorn stannar vid om det nu är 59 grader, har att göra med kondenseringstemperaturen då är så hög och därigenom trycket. Om inte kompressorn stannar av den anledningen så skulle den stanna strax senare på grund av högtryckspressostaten som skulle lösa ut.

Rent kylmedietekniskt får jag lämna över frågan om varför just 59 grader, men det har om jag inte fattat fel att göra med kylmediets möjliga arbetstemperaturer.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad rigumuse

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: pumpen stannar vid extra varmvatten
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2012, 21:18:26 »
Om jag vänder på frågan...hur ska jag göra för att få så mycket extra vv som möjligt utan att vp stannar?
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: pumpen stannar vid extra varmvatten
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2012, 16:43:33 »
Det vore att installera en slingtanksberedare för att öka volymen vv. Temperaturen på ditt varmvatten kommer inte mycket högre med vp-drift.

Möjligen skulle man kunna skruva upp varmvatten stopp temp i meny 1.?, vilket skulle göra att du får högre varmvattentemperatur i normaldrift, men kommer du för högt riskerar du säkert ett HP-larm som plötsligt gör din anläggning till ren elpanna tills du bekräftar larmet.

Alternativ 2 vore att sänka temperaturen på extra varmvatten, tror iaf att dit ska går, för att låta eltillskottet gå in direkt då du aktiverar extra varmvatten, utan att stopp-tempen blir "för" hög.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad rigumuse

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: pumpen stannar vid extra varmvatten
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2012, 19:36:43 »
hur sänker man temp för extra vv?
badade idag då vv gick upp till 65C, då räckte vv till badet så det känns som bara man kan få extra vv att funka på ett vettigt sätt så är man rätt nöjd.
Hjälper det mig på nåt sätt att inte låte elpatronen gå in?
Känns som det bästa vore om man kunde sänka max tamp för vp och låra elpatronen fortfarande ha 65C
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: pumpen stannar vid extra varmvatten
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2012, 21:11:22 »
Idéen om att sänka stopp tempen för "extra" varmvatten var att få både VP och el att sammarbeta precis upp till det läge då VP inte orkar mer och då nöja sig med den temperaturen.
Du kommer troligen få en mycket bättre funktion med mindre än att du låter elen ta och spetsvärma vattnet.
Din beredare är för liten för att räcka till ditt bad om inte temperaturen höjs över vad VP klarar av.

Mer varmvatten kan bara fås genom ökad volym eller ökad temperatur.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad rigumuse

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: pumpen stannar vid extra varmvatten
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2012, 09:13:12 »
är slutsatesen att det inte går att använda extra vv funktionen på min vp utan att den startas om?
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: pumpen stannar vid extra varmvatten
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2012, 19:24:50 »
Är inte riktigt med på vad du menar med "startar om". Extra varmvatten är lika med temperaturhöjning.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad rigumuse

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: pumpen stannar vid extra varmvatten
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2012, 09:59:08 »
kanske var lite otydlig i början men när vp har nått sina 59C och man tittar på info så står den och räknar ner innan vp startar igen ("vp startar igen igen efter 650sec") precis som när man sätter på strömmen.
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: pumpen stannar vid extra varmvatten
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2012, 11:54:13 »
Det kan kanske bero på att det finns ett värmebehov. Men när du valt extra vv så gör den det först. Sen återvänder för att köra värme och då måste start fördröjningen finnas.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad rigumuse

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: pumpen stannar vid extra varmvatten
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2012, 17:56:19 »
ja, så kan det vara. Då är det inget konstigt och bara att köra på förmodar jag.
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: pumpen stannar vid extra varmvatten
« Svar #13 skrivet: 18 mars 2012, 18:58:09 »
de 650 sekunderna är en startfördröjning som alltid är där, för att inte kompressorn skall starta om för snabbt.
För att starta kompressorn så behöver system tid att tryckutjämna, mellan hög- och lågtryckssidan. Detta eftersom att kompressorn skulle dra för mycket i startström om det var tryck kvar på högtryckssidan, vilket skulle kunna innebära att motorskydd eller säkringar löser ut.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad rigumuse

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: pumpen stannar vid extra varmvatten
« Svar #14 skrivet: 28 mars 2012, 17:51:57 »
ok. då kör jag på xtra vv med dom inställningarna jag har då. Tack för svaren
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!