Lite reflektioner från mitt håll också...
System VL som sagts.
Node 5 är grundinställningen på en Atria, om den ska ändras vid OnLine vet jag ej.
16 ELsteg 1 OLJA Till
har jag för mig att inte är rätt, utan skall vara Av.
Är inte ens säker på att 3kW kopplas in med denna satt till Till, då extern tillsats på en Atria styrs från avfrostningskortets plint 283.
Det verkar lite skumt med 18A belastning när endast kompressor och eventuell 3kW är inkopplat. Antingen något som är fel eller en snedbelastning. Eller en granne som lånar ström till motorvärmaren?
Med 25A säkring och effektvakt borde 81 Max steg TS vara 4 eller 5.
Min erfarenhet är att behövs en 12a så kan man behöva mer än 9 kW vid -20 grader eller lägre utetemp.
På en Atria har man en elpatron på 3+6+6 kW som kan kombineras mellan 3-15 kW, men normalt endast 3-9 kW då kompressorn är i drift.
På Thermia kan man endast ställa påverkan från rumsgivaren mellan 0-4.
Lite låg tempdiff mellan framledning och retur, tycker jag. Kanske prova med att ändra varma cirkpumpen till läge 2.
Integralen skall normalt vara 60 för kompressorn och 600 för tillsats.
Mvh