Ja det är nog OK det kan inte bli så många ohm i en 32 m lång telefontråd och den lilla skillnaden jämfört med 27100 ohm vid 20 ºC har nog ingen betydelse.
MVH
Messer
Bara för att det är bra att kunna räkna ut ledningsresistansen ibland ...
R = ρ*l/A
ρ (rå = resitivitet) för koppar är 0,0175 vilket då ger följande:
R = 0,0175*32 (längden) / 0,5 (Arean i mm2)
R = 1,12 Ω
Men vi har 3 st ledare att ta hänsyn till vilket gör att den totala ledningsresistansen blir 3,36 Ω
___________________________________________
Exempel - hur lång är kabeln?
En elinstallationsfirma brukar ge sina praktikanter följande uppdrag - på lagret finns en stor och
tung kabelrulle, hur lång är kabeln?
En kabel består av två ledare. En ledare och en återledare. De två ledarna i den kabelände som är
inlindad längst in i rullen har avisolerats och tvinnats ihop. Den andra kabeländen är direkt
åtkomlig. På kabelrullens sida står stämplat att ledarna har tvärsnittsarean A = 2,5 mm2.
En smart praktikant går och hämtar en Ω-meter och mäter resistansen mellan de två ledarna.
Denna mätning ger 2R = 2,3 Ω. Vardera ledaren har då resistansen R = 1,15 Ω.
Resistiviteten för koppar ρ = 0,0175 ( detta är utantillkunskap för många inom
elbranschen ).
Kabelns längd l kan beräknas:
l = R*A/ρ = 1,15Ω*2,5/0,0175 = 164,3 m
Det hade varit arbetsamt att mäta upp den längden med måttband!