Hej,
jag har köpt en Jula Anslut luft/vatten värmepump och förstått att det går att prata modbus med den. Jag har sett att t.ex. @Krtek har gjort det här https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65284.15

Min pump har sex intressanta pinnar:
RXD
TXD
GND
VCC (uppmätt +5v)
TST
RST

Hur tar jag reda på vilket länkprotokoll (heter det så?) som används? RS485? Hur hittar jag rätt inställningar (baudrate, paritetsbitar...)?
 
Jag har köpt en logiknivåändrare, 3.3V <-> 5v och har försökt koppla upp en Raspberry Pi genom att koppla TXD och RXD omvänt mot varandra. När jag skickar seriell data via /dev/ttytAMA0 får jag antingen bara eko tillbaks eller nonsens. Jag misstänker att jag behöver ett särskilt kort för att få till RS485, typ ett sådant här?
https://www.electrokit.com/produkt/rs-485-sandare-mottagare/?gclid=Cj0KCQjwjOrtBRCcARIsAEq4rW7Q2yFeGlMa7Nzgvi18lT3i5P6QpNZcPXbn8PLrMgh0YdggKO2BZlAaAsxBEALw_wcB

All hjälp mottages tacksamt :)


« Senast ändrad: 31 oktober 2019, 10:55:01 av JHoglund »

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur koppla upp Modbus på Jula Anslut / Amitime heatECO 6S
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2019, 18:13:42 »
Heter pinnarna rx och tx är det nog inte rs485 utan troligen vanlig serieport med någon okänd signalnivå. Första steget är att ta reda på den innan något brinner upp. Kolla efter kretsar som heter något som 232 om du inte kan mäta upp det. Protokollet kan sedan vara modbus.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Krtek

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Hur koppla upp Modbus på Jula Anslut / Amitime heatECO 6S
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2019, 19:41:47 »
Jag har ett svagt minne att det skulle ha varit frågan om RS-422 men har av bitter erfarenhet lärt mig att det är farligt att lita på minnesbilder.

Lite info om inställningarna för modbus kommunikation (är dock 3-4 år gammal information så kortet kan ha ny utformning men det här gällde åtminstone för V5:orna):

4.5.16 Modbus
When JP201-2=ON, and controller is connected with external control unit (can be a master
PCB or computer) via port CN219 on indoor PCB, unit can communicate with external control unit via
Modbus protocol.
Parameter setting for Modbus protocol is

Baud rate: 1200BPS;
Bit length: 8
Parity check: EVEN
Stop bit: 2
Start address: 3000

Jag kan skicka Modbus protocol V6.1-English till den som behöver, pm:a mig med mailadress
For details, please refers to “Modbus protocol V6.1-English”
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år

aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1

Utloggad AndreasTee

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur koppla upp Modbus på Jula Anslut / Amitime heatECO 6S
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2020, 19:14:44 »
Hei,

jeg har planer om å koble opp likt som Krtek og har fått modbus dokumentasjon av ham. Takk for det! :-)

Krtek nevner at konnektor CN219 er brukt. Merk at det er ikke samme konnektor som er vist i bilde tidligere i denne tråden (den med RXD, TXD etc.).

CN219 er den på PCB merket "Ruking" med pinner merket:
-GND
-GND
-A
-B
-+12V

IC'en som sitter bak denne er en Texas instruments SN75176B. Denne kretsen følger RS-422 og RS-485 standarden.
Jeg har målt at A og B er koblet rett mot riktig pinner på denne IC'en (A og B som er differensiell data linjer).
Så for å kommunisere med denne så kan man for eksempel bruke en RS-485 til USB konverter.
Da skal kun GND, A og B tilkobles, ikke 12V!

Jeg har ikke testet kommunikasjon selv enda, men planlegger dette snarlig.

Er det noen andre som har erfaringer med dette de vil dele?

Vytas

  • Gäst
Vytas
SV: Hur koppla upp Modbus på Jula Anslut / Amitime heatECO 6S
« Svar #4 skrivet: 08 september 2020, 19:19:16 »
Hallå,
Jag kan inte hitta detta modbus-dokument. Kan du skicka det till mig?

Utloggad joguma

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur koppla upp Modbus på Jula Anslut / Amitime heatECO 6S
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2022, 02:31:46 »
Hej

Väcker upp en gammal tråd här.
Har ni fått det att fungera? Jag har skaffat en likadan uart-rs485-adapter som ts. Jag vill koppla in mig på min v5+ från ES med hjälp av esphome.

Än så länge har jag inte lyckats, hur skall jag konfigurera uart:en?

Än så länge har jag testat detta
uart:
  id: mod_bus
  tx_pin: 19
  rx_pin: 18
  baud_rate: 1200
  stop_bits: 2

modbus:
  flow_control_pin: 5
  id: modbus1

modbus_controller:
  - id: es_heatpump
    ## the Modbus device addr
    address: 0x1
    modbus_id: modbus1
    setup_priority: -10


Mvh
« Senast ändrad: 20 februari 2022, 02:34:44 av joguma »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!