Men den kanske inte har isolering till köldbärarsidan ?
Går det att flytta expansionskärlet till KB-in?På min anläggning sitter en ventil under expansionskärlet.
vad berodde läckaget på och har pumpen verkligen skurit och vad är i så fall rotorsaken? Slitna lager? Vad har i så fall orsakat slitaget? etc, etc?
Det finns en beskrivning av orsaken till att pumpen stannade på första sidan i tråden. Det var korrosionsprodukter som fick rotorn att fastna. När den väl var rengjord fungerade den bra veckan som gick (bortsett från läckaget) medan jag väntade på leverans av den nya pumpen. Ska undersöka den gamla pumpen närmare vid tillfälle.
Koppla inte in lågenergi cirkulationspumpar till Rego 600, de har högre startstöm och kommer att bränna utgångarna!
Aj, aj, det hade jag inte en aaaaning om .... . Men nu förstår jag följande mening i installationshäftet: "Fur die Pumpe ist ein getrenneter, an der Phase installierter Leistungsschutzschalter mit 10A Nennwert erforderlich". Jag tyckte var konstigt att en pump som drar max 45 W skulle kräva en 10 A säkring.
Vad är det som korroderat i din köldbärarvätska? Något vi alla har eller specifikt för din anläggning?
Det är pumphuset som har korroderat. Det diffunderar in syre genom köldbärarslangen. Det är inte som i radiatorsystem att vätskan är syrefri.